Сколько времени работают системы (с момента первоначального запуска)?
То, что их "дозаправили" без понимания почему низкая холодопроизводительность - вполне вероятно что сделали только хуже.
Правильней было бы пригласить на объект того, кто в таком оборудовании уже разбирается, чем набивать шишки самому, рискуя оборудованием.
Но если есть непоколебимое желание именно самому разобраться... ну что ж, извольте прочесть и выполнить то, что изложено ниже!
ВАЖНО: В первую очередь заправить заново системы по весам. В системах должно быть ровно столько хладагента, сколько указано на шильдике наружного блока плюс дозаправка по длине фреонопроводов, если они длиннее 30 метров. А не столько, сколько показалось нужным "дозаправлятору".
Эти машинки весьма "умны", в отличии от всяких "дозаправляторов".
Ваши кондиционеры способны сами Вам рассказать что с ними не так.
1. Качайте техническую книгу по серии MrSLIM здесь (вторая сверху):
Please Login or Register to see this Hidden Content
2. Открывайте и изучайте стр. 687~703.
3. Проверьте что показывает параметр №52 (его расшифровка приведена на стр. 694).
4. Если параметр №52 покажет что "нет ограничений", то смотрите все значимые параметры (частота компрессора, температура нагнетания и пр. и пр.) и пишите сюда.
P.S. а так, вполне может оказаться все просто:
(а) неправильная очередность фаз эл.питания внутреннего блока (а вентилятор там 3-х фазный и при неправильной очередности будет вращаться в обратную сторону, что приведет к сниженному расходу воздуха и обмерзанию всаса компрессора. Инверторному наружному блоку очередность не важна вовсе).
(б) грязный теплообменник наружного блока (теплооменник там многослойный, между слоями накапливается пыль, убрать которую можно только мойкой. "Поглаживание" по теплообменнику щеткой дает только видимость сервисного обслуживания).
Пока хватит и этих советов.