Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Канальники слабо охлаждают


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 mlvart

mlvart

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 23 Декабрь 2015, 23:13

Привет всем!

 

Имеем комнату с оборудованием, тепловыделение примерно 15-17 кВт. Помещение подвальное, окна и другие теплопритоки отсутствуют.

Все это дело охлаждается двумя PEA-RP200GA/PUHZ. (Номинальное охлаждение 19кВт каждый)

Проблема в том, что в среднем в помещении держится температура около 35 градусов (то же показывает входные датчики конденционеров), при том что на кондеях выставлено охлаждение 19 градусов (это их минимум). Компрессоры у кондеев работают только половину времени(почему?). На улице 10 градусов, льда вроде нигде нет.

Установщики дозаправили фреон, ничего не поменялось. Говорят нормально, так и должно быть (на выдуве воздух холодный).

Но у нас было раньше другое помещение, с тепловыделением 7-8 кВт, охлаждаемое обычным мощным сплитом - так там стоял конкретный такой дубарь и при температуре на улице 35гр.

 

Может кто подскажет, в чем может быть проблема?


Сообщение отредактировал mlvart: 23 Декабрь 2015, 23:15


#2 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Декабрь 2015, 23:23

 

 

Может кто подскажет, в чем может быть проблема?

Проблема может быть во всём)). Или во всех).



#3 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 23 Декабрь 2015, 23:36

я бы поставил на "во всех"



#4 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 24 Декабрь 2015, 01:49

Проблема, как всегда, - в головах (в основном, у установщиков)...



#5 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 24 Декабрь 2015, 12:30

Сколько времени работают системы (с момента первоначального запуска)?

То, что их "дозаправили" без понимания почему низкая холодопроизводительность - вполне вероятно что сделали только хуже.

Правильней было бы пригласить на объект того, кто в таком оборудовании уже разбирается, чем набивать шишки самому, рискуя оборудованием.

Но если есть непоколебимое желание именно самому разобраться... ну что ж, извольте прочесть и выполнить то, что изложено ниже!

 

ВАЖНО: В первую очередь заправить заново системы по весам. В системах должно быть ровно столько хладагента, сколько указано на шильдике наружного блока плюс дозаправка по длине фреонопроводов, если они длиннее 30 метров. А не столько, сколько показалось нужным "дозаправлятору".

 

Эти машинки весьма "умны", в отличии от всяких "дозаправляторов".

Ваши кондиционеры способны сами Вам рассказать что с ними не так.

1. Качайте техническую книгу по серии MrSLIM здесь (вторая сверху):

Please Login or Register to see this Hidden Content

2. Открывайте и изучайте стр. 687~703.

3. Проверьте что показывает параметр №52 (его расшифровка приведена на стр. 694).

4. Если параметр №52 покажет что "нет ограничений", то смотрите все значимые параметры (частота компрессора, температура нагнетания и пр. и пр.) и пишите сюда.

 

P.S. а так, вполне может оказаться все просто:

(а) неправильная очередность фаз эл.питания внутреннего блока (а вентилятор там 3-х фазный и при неправильной очередности будет вращаться в обратную сторону, что приведет к сниженному расходу воздуха и обмерзанию всаса компрессора. Инверторному наружному блоку очередность не важна вовсе).

(б) грязный теплообменник наружного блока (теплооменник там многослойный, между слоями накапливается пыль, убрать которую можно только мойкой. "Поглаживание" по теплообменнику щеткой дает только видимость сервисного обслуживания).

 

Пока хватит и этих советов.

 

С уважением...


Сообщение отредактировал Denni: 24 Декабрь 2015, 12:43


#6 mlvart

mlvart

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 24 Декабрь 2015, 19:37

Спасибо за развернутый ответ!

 

Проскакивают результаты 50=5FFF и 52=0004 (причем, в разные моменты), что соответствует неким обмерзаниям. При этом на внутреннем теплообменнике только едва начинает образовываться конденсат. В таких режимах, естественно, почти не морозит.

Все доступные параметры снял, но они были сняты в режиме 50=0FFFF,52=0000, так что, полагаю, они должны быть в норме.

Внутренние вентиляторы осмотрел, вроде направление вращения верное.

 

 

Прикрепленные файлы



#7 mlvart

mlvart

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 24 Декабрь 2015, 22:17

Система работает около 3х лет, но обычно было тепловыделение меньше 10кВт, особо проблем не ощущалось.



#8 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 25 Декабрь 2015, 11:43

Похоже, что во внутр. блоке температура испарения приближается к 0 град. и система ограничивает частоту компрессора.

Больше похоже на то, что расход воздуха через ВБ снижен, чем на недостачу хладагента в системе.

1. На момент снятия рабочих параметров, сколько времени прошло с момента включения с пульта ДУ? (системе нужно дать поработать хотя бы минут 15, а лучше больше, прежде чем снимать параметры).

2. Какая система воздуховодов у этого канальника? Сколько метров со стороны воздухозабора и сколько на выходе воздуха? Есть ли дополнительные фильтры в системе воздуховодов? Регулируемые ли вент. решетки (может кто-то позакрывал часть)? Осматривали ли Вы воздушный фильтр на воздухозаборе внутр. блока?

 

Внутренние вентиляторы осмотрел, вроде направление вращения верное.

Попробуйте поменять две любых фазы, питающие внутренний блок, между собой местами.

При неправильном чередовании - внутренний блок тоже "дует", но меньше, чем должно быть и при этом работает тише.

При правильном чередовании - шум выше и расход воздуха выше.

Скорость вентилятора внутр. блока естественно поставьте на максимум.

 

 

С уважением...


Кстати, в момент работы (чтоб работал минимум 15 минут, а лучше еще дольше) снимите показание параметра №152. Это температура в зоне испарения хладагента на внутреннем блоке.
С уважением...



#9 mlvart

mlvart

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 25 Декабрь 2015, 12:24

1. Прошло много, перед снятием параметров он не отключался. Вот только в какие фазы цикла я попал, не уверен. Полный цикл включения-выключения компрессора около 20 минут.

2. На каждый кондиционер на к вход идет пара (т.е. всего 4) воздуховодов, примерно 25*25 или 30*30 см, длинной 6-8м, два поворота, решетки каждый метр примерно, заслонок никаких нет. Выдув сразу в помещение.

Фильтр чистый. Вообще к потоку, мне кажется особо вопросов нет, поток хороший и даже в рабочем режиме на выдуве воздух прохладный, но не ледяной. Короче всегда спокойно можно стоять под ним, уши не замерзают :)

Открывал входной воздуховод, снимал фильтр, наблюдал цикл. Сначала радиатор начинает холодеть слева. При прокатывании руки по радиатору на руке остается чу чуть влаги, при этом он в принципе не особо ледяной, до инея еще далеко очень. Только радиатор более менее целиком становится холодным, он перестает охлаждатся и довольно быстро становится комнатной температуры.

Это со стороны вдува, выдув за вентиляторами, может конечно там обледеневает, но что-то слабо верится.

 

По фазам пока не хочу туда лезть, поток, имхо, хороший. Аж в воздуховодах гул стоит.

Если есть вопрос именно к потоку, я лучше открою лючки перед вдувом и фильтры поснимаю.

 

Параметры:

150(внутренний блок - реальная входная температура)=один кондей 33, второй 33

151(внутренний блок - температура жидкостной трубы)=12, второй 11

152(внутренний блок - температура в двухфазной точке)=25, второй 16


Сообщение отредактировал mlvart: 25 Декабрь 2015, 12:30


#10 mlvart

mlvart

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 25 Декабрь 2015, 17:40

Проверил еще раз, при 52=0004 показания следующие:

151(внутренний блок - температура жидкостной трубы)=-2 (самое меньшее, что заметил, обычно от 0 до 2)

152(внутренний блок - температура в двухфазной точке)=5 (и выше)



#11 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 25 Декабрь 2015, 22:18

Ну вот. Осталось найти, почему температура испарения снижается до нуля.

Свои мысли я Вам уже высказал.

 

С уважением...



#12 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 26 Декабрь 2015, 22:58

Привет всем!

 

Имеем комнату с оборудованием, тепловыделение примерно 15-17 кВт. Помещение подвальное, окна и другие теплопритоки отсутствуют.

Все это дело охлаждается двумя PEA-RP200GA/PUHZ.

 

то есть  два двухсотых (40 кВт\хол) против 15-17

 

 

Проверил еще раз, при 52=0004 показания следующие:

151(внутренний блок - температура жидкостной трубы)=  -2 (самое меньшее, что заметил, обычно от 0 до 2)

 

 

После чего компрессор останавливается по аварии - обмерзание испарителя

 

Полный цикл включения-выключения компрессора около 20 минут.

 

И какое время паузы  между циклами остановки ? 

 

 

З.Ы  Похоже на ситуацию когда маслом кашу как раз и испортишь )) Попробуйте выключить один канальник вааще.



#13 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 27 Декабрь 2015, 14:44

И в ротацию их с резервированием, етить! )))



#14 mlvart

mlvart

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 28 Декабрь 2015, 10:54

А температура жидкостной трубы что, совсем ниже нуля не должна опускаться?

У нас при морозах зимой сильно обмерзает колба ресивера, в наружном блоке. Несколько см льда бывает, и никаких оттаиваний.



#15 mlvart

mlvart

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 28 Декабрь 2015, 16:14

Сегодня дошли руки залезть в электрику. Поменял фазы.

Весь крепеж со стола сдуло. Я думал что меня тоже сдует.

Никогда бы не подумал, что для отвода 15кВт нужен ТАКОЙ воздушный поток.

 

Denni особое спасибо!