потом проводили небольшой эксперимент. заправляли по амперажу но с весами. заправляли полностью пустой. по амперажу уже была норма а по весу надо еще заливать. попробовали повторить еще раз- тот же результат. ну после этого прекратили ерундой заниматься.
По данным некоторых "британские ученых" потеря даже половины нормы заправки хладагента дает уменьшение тока всего на 5% от номинала. А ваще кури стандарт ISO 5151
Номинальное значение тока компрессора по стандарту ISO 5151
1. Технические параметры кондиционера (в том числе и сила тока), указанные на наклейке, определяются путем испытаний в калориметрической камере при определенных строго регламентированных условиях.
Согласно ISO 5151 и аналогичных национальных стандартов параметры кондиционера (производительность, потребляемая мощность, сила тока, и пр.) измеряются при следующих температурных условиях:
Режим "Охлаждение"
внутренний воздух 27 град.С по сухому термометру
19 град.С по влажному термометру
наружный воздух 35 град.С по сухому термометру
24 град.С по влажному термометру
Режим "Нагревание"
внутренний воздух 20 град.С по сухому термометру
15 град.С по влажному термометру
наружный воздух 7 град.С по сухому термометру
6 град.С по влажному термометру
2. Согласно ISO 5151 допускается "приукрашивание" заявленных параметров и фактически измеренных параметров. Например, по потребляемой мощности и силе тока допускается уменьшать паспортные параметры по отношению к фактически измеренным на 15%.
3. Температура наружного воздуха оказывает очень существенное влияние (во всяком случае более существенное чем избыток или недостача) хладагента в контуре на силу тока.
Пример конкретно выполненных испытаний настенной сплит системы холодпроизводительностью 3,2 кВт:
Режим "охлаждение":
Тнар. 43 град.С = 7,20 А
35 град.С (стандарт измерения) Сила тока I = 6,60 А
25 град.С = 5,97 А
15 град.С = 5,33 А
0 град.С = 4,60 А
-7 град.С = 4,02 А
Режим "нагревание":
Тнар -7 град.С = 5,99 А
0 град.С = 6,36 А
. 7 град.С (стандарт измерения) Сила тока I = 6,76 А
15 градС = 7,00 А
20 град.С = 7,20 А
30 градС = 7,60 А