Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Как правильно выбрать частотный преобразователь для вентилятора?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 PES

PES

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
1

Отправлено 21 Март 2016, 14:09

Выбор преобразователя частоты

При выборе модели преобразователя частоты следует исходить из конкретной задачи, которую должен решать электропривод, типа и мощности подключаемого электродвигателя, точности и диапазона регулирования скорости и т.д. Так же нужно учитывать конструктивные особенности преобразователя, такие как размеры, необходимая степень защиты (IP), возможность выноса пульта управления и др.

Типы преобразователей частоты

 

Преобразователи частоты классифицируются по следующим критериям:

  • Количество фаз на входе – возможны однофазные и трехфазные варианты.
  • Исполнение по номинальному напряжению – существуют общепромышленные частотные преобразователи для сетей до 500В, а также средневольтные частотные преобразователи на U до 6000В.
  • Исполнение по степени защиты IP.
  • Типу управления - векторное или скалярное.
  • Области применения – существуют общепромышленные, лифтовые, для насосно-вентиляторной нагрузки.

          Насосы. Потребляемая насосом мощность пропорциональна кубу скорости вращения, поэтому использование частотного преобразователя дает экономию электроэнергии до 30. Эта экономия позволяет окупить частотный преобразователь примерно за год. Попутно решается проблема гидравлических ударов: при работе преобразователя частоты пуск и остановка насоса происходят плавно. Преобразователь имеет систему управления, позволяющую управлять группой насосов, то есть практически построить насосную станцию без привлечения дополнительного контроллера (до 4-х).

          Вентиляторы. Все, что было сказано для насосов, относится и к вентиляторам.   Экономия электроэнергии здесь  обычно еще больше, поскольку для обеспечения прямого пуска тяжелых вентиляторов часто применяются двигатели повышенной мощности. При проектировании новых установок можно использовать с преобразователем двигатель меньшей мощности, а при модернизации существующих установок дополнительная экономия получается за счет снижения потерь холостого хода.

Преобразователи частоты для вентиляторов и насосов (серия IP5A LSIS) поддерживают специальные функции:

- расширенный ПИД-контроль (предустановка параметров ПИД, двойное ПИД-регулирование),

 - управление несколькими двигателями (до 4-х),

- предварительный разогрев двигателя,

- режим PWM - “низкая утечка”.

 

Именно на эти параметры нужно обращать внимание при выборе инвертора, если возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к консультантам. 

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  137_1.png   119,92К   0 Количество загрузок:


#2 Megavatt

Megavatt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 12 Май 2016, 17:31

Вот тут еще есть информация по подбору частотного преобразователя

Please Login or Register to see this Hidden Content

 



#3 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Май 2016, 17:55


Потребляемая насосом мощность пропорциональна кубу скорости вращения, поэтому использование частотного преобразователя дает экономию электроэнергии до 30.

О каких насосах речь? Далеко не для всяких насосов это справедливо...

 

Да и про кубическую степень, это только голые теоретические измышления без учета реальности.



Экономия электроэнергии здесь обычно еще больше

Откуда эта экономия, если со снижением частоты снижается и совершаемая полезная работа?

Вас послушать, так неработаюший вентилятор позволяет сэкономить все 100% эл.энергии...  :)