кто знает как правильно читать графики аэродинамических характеристик!!??
ВЦ 4-70-10
#1
Отправлено 24 Март 2016, 11:17
#2
Отправлено 24 Март 2016, 14:39
Все легко и просто в книжках написано, в универах учат, да и в нете куча информации хоть жо...й жуй.
#3
Отправлено 24 Март 2016, 16:24
Я от этой темы далек, но по рисунку рассуждаю так.
Допустим я подбираю вентилятор для некой системы вентиляции (чего никогда не делал).
И так требуется свободный напор системы вентиляции, пускай вытяжной, 500Па,
пусть сопротивление сети составляет тоже 500Па,
значит требуемое полное давление вентилятора составляет1000Па.
Пусть вентиляция должна создавать расход воздуха воздуха 25000м3/ч
Тогда, согласно графика, мы должны раскрутить рабочее колесо вентилятора (для которого нарисован этот график ) до приблизительно 800об/мин и посадить это колесо на 11кВт. электродвигатель, при этом КПД движка будет 0,815.(наверное для определенной заранее марки)
Во общем рабочая точка должна находится в пределах этой жирной кривой.
Может после моих рассуждений, подключатся умные головы и чего-то прояснится.
#4
Отправлено 24 Март 2016, 17:24
Все легко и просто в книжках написано, в универах учат, да и в нете куча информации хоть жо...й жуй.
конкретных объяснений не могу найти!! а в универе не учат, дабы заочное!!!
Я от этой темы далек, но по рисунку рассуждаю так.
Допустим я подбираю вентилятор для некой системы вентиляции (чего никогда не делал).
И так требуется свободный напор системы вентиляции, пускай вытяжной, 500Па,
пусть сопротивление сети составляет тоже 500Па,
значит требуемое полное давление вентилятора составляет1000Па.
Пусть вентиляция должна создавать расход воздуха воздуха 25000м3/ч
Тогда, согласно графика, мы должны раскрутить рабочее колесо вентилятора (для которого нарисован этот график ) до приблизительно 800об/мин и посадить это колесо на 11кВт. электродвигатель, при этом КПД движка будет 0,815.(наверное для определенной заранее марки)
Во общем рабочая точка должна находится в пределах этой жирной кривой.
Может после моих рассуждений, подключатся умные головы и чего-то прояснится.
что за сопротивление сети!!?
#5
Отправлено 24 Март 2016, 17:28
падение давления в вентустановке ( воздуховодах)