подскажите кто нибудь,собрал сплит на улице(после ремонта) при температуре +10 запускаю на холод,обмерзает внутренний радиатор и обе трубки,что может быть,а на обогрев работает отлично выдает 30 градусов тепла,а при охлаждении 2.5 градусов.


кто нить может что ответить



#2 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 23 Апрель 2016, 01:36

на обогрев должен быть повыше градус - 45-50 ! попробуй заправить ! при условии что он чистый и правильно отремонтирован ! ;)



#3 beta378

beta378

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
4
  • из: ставрополь

Отправлено 23 Апрель 2016, 02:05

на обогрев должен быть повыше градус - 45-50 ! попробуй заправить ! при условии что он чистый и правильно отремонтирован ! ;)

ремонт был ток электроники,сам он грязный завтра мыть буду,а обмерзание при таких температурах в 10 град.

эт нормально



#4 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 23 Апрель 2016, 14:28

Ты бы при -5 запустил, там бы вообще лед был. А вообще читай и изучай основные принципы и процессы происходящие в контуре.



#5 beta378

beta378

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
4
  • из: ставрополь

Отправлено 23 Апрель 2016, 15:55

так обмерзание это норма при такой температуре?читал я про процессы и при 0 на холод запускал,фреон перекачивал,



#6 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 24 Апрель 2016, 06:34

Обмерзать при +10 не должно.



#7 beta378

beta378

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
4
  • из: ставрополь

Отправлено 24 Апрель 2016, 15:51

неужели дождался нормального ответа,уже разобрался,фреона не хватало.



#8 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 24 Апрель 2016, 18:24

и сколько заправил?поди до "4 очков"gigi.gif



#9 beta378

beta378

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
4
  • из: ставрополь

Отправлено 24 Апрель 2016, 19:15

Нет до 3,как оттаяла замерил разницу температур показало 12 градусов. Ему этого хватает.

#10 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 24 Апрель 2016, 20:36

После того как оттает надо еще дофига,примерно на 2/3 или 3/4 от нормы оттаевает.



#11 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 24 Апрель 2016, 21:02

и это все при 10 гр?facepalm.gifвапросав больше не имеюhemp.gif



#12 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 24 Апрель 2016, 21:54

Нет до 3,как оттаяла замерил разницу температур показало 12 градусов. Ему этого хватает.

Если уж решил делать сам, и берешь на себя всю ответственность (а там страшного ничего нет), если у тебя обычный старт стоп, не засраный. То при температуре наружного 12 и внутреннего 20-24, дай до 2-3, и будет тебе счастье. Только подожди, чтоб устаканилось. Как потеплеет, проверишь не обмерзают ли трубки и ВБ.



#13 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 25 Апрель 2016, 09:52


Обмерзать при +10 не должно.

Диапазон работы на охлаждение от +15 градусов.

При +10 запросто может обмерзать.



#14 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 25 Апрель 2016, 10:20

Недостаток фреона при обмерзании газовой трубы - это нонсенс.

+10°С на улице, Карл! А внутренний блок - тоже на улице, как я понял.



#15 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 25 Апрель 2016, 10:24

При +10,нет нагрузки на испаритель,ничего там не выкипает почти,вот и мёрзнет газовая,хотя я тоже не пойму что надо  ТС. Похоже это тест на эрудицию и глубину знаний.

Цель, вот мне, пока непонятна.



#16 beta378

beta378

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
4
  • из: ставрополь

Отправлено 25 Апрель 2016, 12:16

моя цельт темы совет и расширение знаний,и вб и нб на улице все стояло,там собрал для проверки,заправил после помывки при +18,до 3,кстати перед заправкой при 
+18 запустил обмерзла таль жидкая фракция и сам кран,разница температур была 5-6 градусов,заправил до оттайки чуть погонял еще добавил до разницы в 12 градусов,по монометру 3 бара показало,по жаре посмотрим,



#17 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 25 Апрель 2016, 12:28

Тогда совет по расширению знаний: "П. Котзаогланиан - Пособие для ремонтника, "Остров" 2007г."

 

Прикрепленные файлы



#18 beta378

beta378

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
4
  • из: ставрополь

Отправлено 25 Апрель 2016, 15:07

Тогда совет по расширению знаний: "П. Котзаогланиан - Пособие для ремонтника, "Остров" 2007г."

спасибо поищу в инете,