Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Ошибка Е6 канальник Mitsubishi


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Андрей Мкр

Андрей Мкр

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 25 Апрель 2016, 01:05

Доброго времени суток всем.

Уважаемые коллеги, окажите посильную помощь в разрешении пока не разрешимой проблемы.

Есть мультисистема Мицубиши. Наружный блок MXZ-4C80VA.  К нему прицеплены 3 канальника (SEZ-KD35VAQ-2 шт.,SEZ-KD50VAQ-1 шт). От четвертого хозяин отказался в последний момент. Ставили их года 3 назад, ждали пока хозяин дом достроит отделка и т.д. Всю разводку сделали по фасаду в штробе. Сейчас приехали запускать, 35-ые работают прекрасно, а с полтинником проблема. Ошибка Е6. Проверили межблочку, думали фасадчики повредили. Все нормально. Во избежание разночтений кинули времянку от наружки к полтиннику. Та же история ошибка. Сняли мозги, посмотрели, повертели вроде визуально все нормально, проверили предохранитель. Ставим плату обратно,  и о чудо заработал. Продулся во всех режимах, все нормально. Снимаем времянку пускаем по постоянной схеме. Не работает. Дальше стало совсем не понятно. Вернули времянку на место, не дышит. Мучились , мучились поступило предложение сдернуть плату с другой головы. Сняли. Микровыключатели привели в нужное положение, поставили не работает. На плате 3 светодиода. Слева в рабочем режиме на другой голове мигает с интервалом примерно в 1 сек, средний и правый горят постоянно. У нас на неработающем 50-ке не горит левый совсем. Два других горят. Так же на плате есть фишка переставляется в режим ON/OFF. Стоял в положении OFF,  переключили на ON. Заработал после подачи питания. Дует сам по себе, подозреваем что в режиме который последний задали ему, на пульте по прежнему Е6, ни на что не реагирует. Что делать? Подскажите пожалуйста. 

1. Возможно ли переключить межблочку на наш 4-й свободный порт на наружном блоке, и не перекидывать  при этом медь? Может как то переключиться можно не могу найти информацию. 

2. Что переключает этот ON/OF?

Сильно не пинайте если что. Всем заранее спасибо за любую помощь.



#2 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 25 Апрель 2016, 11:46

На плате 3 светодиода. Слева в рабочем режиме на другой голове мигает с интервалом примерно в 1 сек, средний и правый горят постоянно. У нас на неработающем 50-ке не горит левый совсем. Два других горят..

Эти светодиоды подписаны на плате.

LED1 - показывает питание платы внутр. блока. Нормальное состояние: горит. Если горит, значит плата питание получает.

LED2 - показывает подается ли данным внутренним блоком питание в пультовую линию. Если подается - светодиод горит, если не подается - то не горит. В Вашем случае группового управления нет, значит этот светодиод должен гореть.

LED3 (это тот, что "слева", возле края платы) - показывает наличие "общения" между внутренним и наружным блоками. Нормальное состояние (т. е. когда "общение" есть): мигание. Если не мигает, значит общения нет.

 

Так же на плате есть фишка переставляется в режим ON/OFF. Стоял в положении OFF,  переключили на ON. Заработал после подачи питания. Дует сам по себе, подозреваем что в режиме который последний задали ему

На плате эта перемычка подписана как SWE ("Switch Emergency", то есть "аварийный переключатель"). Нормальное положение: OFF. Если поставить в положение "ON", то принудительно запустится вентилятор внутреннего блока на максимальной скорости. И будет так работать пока перемычку не вернете в положение "OFF". К режиму работы (холод/тепло) эта перемычка не имеет никакого отношения. Она только для принудительного включения/выключения вентилятора внутреннего блока.

 

 

Возможно ли переключить межблочку на наш 4-й свободный порт на наружном блоке, и не перекидывать  при этом медь? Может как то переключиться можно не могу найти информацию.

Возможно.

В наружном блоке есть специальная функция: автоматическая коррекция подключения фреонопроводов и межблочки.

Запускается она (в MXZ-4C80VA) с помощью нажатия микро-кнопки SW871, расположенной на плате наружного блока.

Процедура коррекции длится минут 10-20. Эта функция не работает при температуре на улице ниже ноля градусов.

Вот сервис-мануал на MXZ-4C80VA:

Please Login or Register to see this Hidden Content

Эта функция описана на стр. 81-82.

 

Судя по описанной Вами проблеме, а так же учитывая тот факт, что:

- плата 50-го блока то работает, то не работает.

- плата 35-го блока (заведомо рабочая) тоже не хочет работать на межблочной линии 50-го блока.

вполне вероятно, что либо где-то плохой контакт, либо есть помехи в межблочной линии (попробуйте временно отключить заземление от наружного блока).

 

С уважением...



#3 Андрей Мкр

Андрей Мкр

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 26 Апрель 2016, 11:26

Эти светодиоды подписаны на плате.

LED1 - показывает питание платы внутр. блока. Нормальное состояние: горит. Если горит, значит плата питание получает.

LED2 - показывает подается ли данным внутренним блоком питание в пультовую линию. Если подается - светодиод горит, если не подается - то не горит. В Вашем случае группового управления нет, значит этот светодиод должен гореть.

LED3 (это тот, что "слева", возле края платы) - показывает наличие "общения" между внутренним и наружным блоками. Нормальное состояние (т. е. когда "общение" есть): мигание. Если не мигает, значит общения нет.

 

На плате эта перемычка подписана как SWE ("Switch Emergency", то есть "аварийный переключатель"). Нормальное положение: OFF. Если поставить в положение "ON", то принудительно запустится вентилятор внутреннего блока на максимальной скорости. И будет так работать пока перемычку не вернете в положение "OFF". К режиму работы (холод/тепло) эта перемычка не имеет никакого отношения. Она только для принудительного включения/выключения вентилятора внутреннего блока.

 

 

Возможно.

В наружном блоке есть специальная функция: автоматическая коррекция подключения фреонопроводов и межблочки.

Запускается она (в MXZ-4C80VA) с помощью нажатия микро-кнопки SW871, расположенной на плате наружного блока.

Процедура коррекции длится минут 10-20. Эта функция не работает при температуре на улице ниже ноля градусов.

Вот сервис-мануал на MXZ-4C80VA:

Please Login or Register to see this Hidden Content

Эта функция описана на стр. 81-82.

 

Судя по описанной Вами проблеме, а так же учитывая тот факт, что:

- плата 50-го блока то работает, то не работает.

- плата 35-го блока (заведомо рабочая) тоже не хочет работать на межблочной линии 50-го блока.

вполне вероятно, что либо где-то плохой контакт, либо есть помехи в межблочной линии (попробуйте временно отключить заземление от наружного блока).

 

С уважением...

Denni огромное спасибо за информацию, очень помогли. 

Но проблема так и не решилась. Опять вчера все перепроверили, по отдельности работает все. Вместе нет. Плату с 50-ка воткнули на 35 рабочая, Перетянули межблочку. Прозвонили контактную группу от вводных клемм дальше по шлейфу до платы. Отключали заземление, не помогает. Хотели перекинуть еще управление как вы подсказали, функция работает только с межблочной связью, в нашем варианте не поможет. Что ему еще не хватает, просто беда. Единственный момент который вызывает сомнение, немного некорректное энергоснабжение. Нейтраль и земля сидят на одной шине. Могли предположить что причина в этом, но у нас стоит точно такая же система с 4 блоками на этом же доме с такой же подачей питания, все работает идеально. Может есть еще какой вариант проверки? Спасибо.



#4 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 26 Апрель 2016, 14:56

Хотели перекинуть еще управление как вы подсказали, функция работает только с межблочной связью, в нашем варианте не поможет.

Эта функция поможет понять, виновата ли плата наружного блока.

Например, два 35-ых канальника занимают порты А и Б. Они работают нормально, с ними проблем нет. 50-ый канальный блок подключен к порту С, и с ним проблемы есть. Виновата ли плата наружного блока в том, что она нормально не общается с портом С ?

Это можно проверить с помощью функции автокорректировки фреонопроводов и межблочки.

Для этого делаем следующее. Межблочный провод (4-х жильный) в районе наружного блока переподключаем с порта С на порт А (который заведомо рабочий и к нему претензий нет), а межблочку от порта А подключаем к порту С. Фреонопроводы не трогаем. Как они были подключены, так пусть и будут.

В результате оказывается, что фреонопроводы/межблочка физически перепутаны между портами А и С.

Запускаем функцию автокорректировки.

Наружный блок сам определит, что50-ый канальный блок фреонопроводами сидит на порте С, хотя межблочка подключена к порту А и скорректирует у себя в "мозгу" управление.

Если в результате такого эксперимента окажется, что 50-ая голова стала нормально работать, а 35-ая голова (которая оказалась подключена проводами к порту С) перестала работать, то значит виновата плата наружного блока. В таком случае можно попробовать задействовать 4-ый порт, который свободным остался.

 

Есть еще способ проверить, виновата ли плата наружного блока, что не корректно обслуживает порт, к которому подключена 50-я голова.

Отключить эл. питание от наружного блока и отсоединить от него все межблочные кабеля внутренних блоков.

Запитать наружку и делать замеры напряжения между клеммами S2 и S3 на разных портах.

Когда все в норме, при подаче питания наружный блок посылает сигнал каждому внутреннему блоку через клеммы S2 и S3. Делая эдакий "опрос" примерно каждые 3 секунды. Таким образом, между S2 и S3 должны быть импульсы напряжения в диапазоне 10~24 VDC.

Если окажется, что на портах, где были подключены 35-ые блоки, такие импульсы наблюдаются, а на порте 50-го блока таких импульсов нет, то значит плата наружного блока неисправна.

 

P.S. Какой длинны межблочные кабеля от наружного блока до внутренних? Какое их сечение и сколько жил?

Заземление должно подводиться ТОЛЬКО к наружному блоку, а уже он должен раздавать это заземление внутрянкам. Нельзя отдельно заземлять внутренние блоки и отдельно наружный.

 

С уважением...


Сообщение отредактировал Denni: 26 Апрель 2016, 14:56


#5 ришат

ришат

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 30 Апрель 2016, 12:43

здравствуйте у меня проблема с кондиционером sinronic вылазиет ошибка Е НОЛЬ  что за ошибка


кондиционер sitronic ошибка Е.О