Можно ли подключить фанкойл к холодному водопроводу
Автор
Guest_Sir Fun_*
, 20 Июл 2008, 06:43
Сообщений в теме: 8
#1 Guest_Sir Fun_*
Отправлено 20 Июль 2008, 06:43
Существуют системы кондиционирования типа "чиллер+фанкойл", в которых в качастве холодоносителя используется не фреон, а сильно охлажденная в чиллере вода (обычно до 7-12 градучов).
Мне интересно оценить, эффективно ли будет работать фанкойл, если запитать его не от чиллера, а от домашней водопроводной артезианской воды с температурой 16 градусов (на даче она пока бесплатная). Размер помещения 20 кв.м.
Мне интересно оценить, эффективно ли будет работать фанкойл, если запитать его не от чиллера, а от домашней водопроводной артезианской воды с температурой 16 градусов (на даче она пока бесплатная). Размер помещения 20 кв.м.
#2
Отправлено 21 Июль 2008, 10:01
Существуют системы кондиционирования типа "чиллер+фанкойл", в которых в качастве холодоносителя используется не фреон, а сильно охлажденная в чиллере вода (обычно до 7-12 градучов).
Мне интересно оценить, эффективно ли будет работать фанкойл, если запитать его не от чиллера, а от домашней водопроводной артезианской воды с температурой 16 градусов (на даче она пока бесплатная). Размер помещения 20 кв.м.
Мне интересно оценить, эффективно ли будет работать фанкойл, если запитать его не от чиллера, а от домашней водопроводной артезианской воды с температурой 16 градусов (на даче она пока бесплатная). Размер помещения 20 кв.м.
16 градусов? Неэффективно. Какое-то охлаждение будет, но придется ставить сильно переразмеренный фанкойл. В общем это колхоз будет.
Есть программы подбора фанкойлов в зависимости от параметров воды. Можно и на двадцатиградусную воду что-то попробовать насчитать. Но тогда расход воды будет дикий плюс фанкойл размером с полкомнаты.
А вообще-то мы однозначно против подобных выдумок.
#3 Guest_Гость_*
Отправлено 21 Июль 2008, 13:55
Обстановка такова.
Сейчас я использую мобильній кондиционер, но он производит не столько холод, сколько шум.
+
Если подключить фанкойл к артезианской воде 16 гр, то он, например, при т-ре в помещении 25 град
будет работать от перепада 25-16=12 град, вместо 25-10=15 град в случае чиллера.
Конечно, эффективность теплоотдачи будет вдвое хуже, но все же.... надеюсь, что маленькое
помещение охладится лучше, чем от мобильного кондиционера? И будет тихо....
К сожалению, расчет провести не могу, так как неизвестны тепловые параметры фанкойлов.
Sir Fun
Сейчас я использую мобильній кондиционер, но он производит не столько холод, сколько шум.
+
Если подключить фанкойл к артезианской воде 16 гр, то он, например, при т-ре в помещении 25 град
будет работать от перепада 25-16=12 град, вместо 25-10=15 град в случае чиллера.
Конечно, эффективность теплоотдачи будет вдвое хуже, но все же.... надеюсь, что маленькое
помещение охладится лучше, чем от мобильного кондиционера? И будет тихо....
К сожалению, расчет провести не могу, так как неизвестны тепловые параметры фанкойлов.
Sir Fun
#4 Guest_Гость_*
Отправлено 21 Июль 2008, 13:57
будет работать от перепада 25-16=9 град, вместо 25-10=15 град в случае чиллера.
#5
Отправлено 22 Июль 2008, 10:41
...Конечно, эффективность теплоотдачи будет вдвое хуже, но все же...
Во-первых не вдвое, а на самом деле существенно больше чем вдвое. Тут не арифметическая зависимость от разности температур. Это раз.
Второе, нехорошее дело Вы задумали.
#6 Guest_Гость_*
Отправлено 23 Июль 2008, 11:31
Второе, нехорошее дело Вы задумали.
Мы задумали пока только помечтать, т.е. предпроектный набросок.
+
Мои прикидки:
если вода в фанкойле нагреется от 16 до 20 градусов,
то для обеспечения мощности 1 кВт нужно пропустить
через фанкойл 216 кг воды в час:
1 кВт = 1 кДж/с = 0,24 ккал/с = 864 ккал/час
+
Кто-то может ответить - какой фанкойл может пропустить
216 кг/час воды и обеспечить при этом дельтаТ=4 град?
#7
Отправлено 25 Июль 2008, 13:48
Нет, фанкойл может работать только от воды с температурой ниже 12 градусов.