Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Kentatsu. ошибка E1

Kentatsu мультик

Сообщений в теме: 18

#1 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 12 Май 2016, 21:37

Здравствуйте. Попался на объекте мультик на 4 внутренних блока, пишет ошибку Е1 на внутреннем блоке модель KMGC35.
2 блока работают, а на двух эта ошибка
обесточил на 5 минут-запустил-всё заработало-через 5 минут то же самое

системе 4 года-прошлый сезон отработала без нареканий
работающие два блока охлаждали без нареканий
куда копать?



Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 12 Май 2016, 22:00

Это же не сложно, главное открыть сервис мануал. По сути это ошибка трубного датчика температуры внутреннего блока.

 

З.Ы. Детальнее

Please Login or Register to see this Hidden Content

.



#3 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 12 Май 2016, 22:32

Это же не сложно, главное открыть сервис мануал. По сути это ошибка трубного датчика температуры внутреннего блока.

 

З.Ы. Детальнее

Please Login or Register to see this Hidden Content

.

большое спасибо за  детальный мануал
на 80 странице - E1 Ошибка связи наружного блока
будем смотреть



#4 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 12 Май 2016, 22:37

Там смотря с какого бока посмотреть, если ошибка мульта, то тогда та что я написал. А на 80 стр. это скорее всего для сплитов.



#5 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 12 Май 2016, 22:42

Там смотря с какого бока посмотреть, если ошибка мульта, то тогда та что я написал. А на 80 стр. это скорее всего для сплитов.

хорошо. если дело в датчике, то мы это можем легко проверить сняв со "здорового " кондиционера



#6 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 12 Май 2016, 22:55

Ну в обще приблизительно все понятно, а там вскрытие покажет  ;)



#7 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 14 Май 2016, 23:17

ещё не попал на объект, но всплыл интересный факт
на этом объекте  около 20 таких систем
и сервисники,  которые обслуживали их в том году долго с  ними мудрили. и  сказали,  что помогла только переустановка плат наружного блока  с одного на другой.
и всё заработало  :wacko:



#8 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 16 Май 2016, 22:59

отчитываюсь
история пока не закончена
из 4  внутренних блоков получил доступ только  к 3, комната оказалась закрытой
проверка показала, что датчики ​все нормальные  и причиной ошибки быть не могут
межблочка пока скорее всего виновата. нужен ещё один выезд и спирт



#9 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 17 Май 2016, 21:16

история с этой системой закончена. виновата межблочка
 

начинается  новая история с системой 2. она аналогична первой
-имеем ошибку Е5  на внутреннем блоке  (неисправен датчик воздуха наружного блока). первичный осмотр и прозвонка датчика показал, что датчик жив
-имеем ошибку Е0 на наружном блоке (Сбой EEPROM) . в инструкции советуют следующее-дословно "Снова установите EEPROM". что такое еепром ? как его установить?

какая из ошибок является приоритетной ?



#10 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
344
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Май 2016, 22:42

...что такое еепром ? как его установить?
 

 

EEPROM.jpg



#11 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 17 Май 2016, 22:44

то есть -это область программирования? и простым смертным  здесь делать нечего ?

надо наверное спец приборы для закачки программ 


Сообщение отредактировал isildur: 17 Май 2016, 22:50


#12 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
344
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Май 2016, 22:52

Программ в свободном доступе нет...

"И не предвидится..." ©



#13 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 17 Май 2016, 22:56

про свободные понял. существуют платные источники ?



#14 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 18 Май 2016, 05:18

С исправного блока снимт плату, слей прошивку, слей с неисправной и сравни. Надо электронщика нормального, он разберется.

#15 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 18 Май 2016, 07:50

С исправного блока снимт плату, слей прошивку, слей с неисправной и сравни. Надо электронщика нормального, он разберется.

электронщик должен быть знаком с холодильным делом ?
какой минимальное оборудование  у него должно быть?

второй вариант- есть толковый малый  и купить ему  необходимое оборудование. сколько оно стоит? ссылки  на него если можно



#16 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 18 Май 2016, 08:05

Для ээпром надо только плату снять, выпаять отдуда микруху и программатором её прошить. Какой смысл покупать всё это если не шаришь? Если конечно интересно,то другое дело. Но прошивку саму, если только с исправной сольёшь или у производителя прошитую микруху купить. Обычно все меняют плату и не парятся. Еще может быть что надо ввести код опций как у самсунга, это только в сервис-мануале можно найти или у тех кто уже сталкивался с таким. Если у тебя там 200 сплитов таких, мануал надо наизусть знать, на китайском.
Шутка.

#17 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 18 Май 2016, 09:17

С исправного блока снимт плату, слей прошивку, слей с неисправной и сравни. Надо электронщика нормального, он разберется.

забыл еще спросить откуда чувачек 



#18 isildur

isildur

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
9

Отправлено 18 Май 2016, 21:50

Для ээпром надо только плату снять, выпаять отдуда микруху и программатором её прошить. Какой смысл покупать всё это если не шаришь? Если конечно интересно,то другое дело. Но прошивку саму, если только с исправной сольёшь или у производителя прошитую микруху купить. Обычно все меняют плату и не парятся. Еще может быть что надо ввести код опций как у самсунга, это только в сервис-мануале можно найти или у тех кто уже сталкивался с таким. Если у тебя там 200 сплитов таких, мануал надо наизусть знать, на китайском.
Шутка.

вроде на горизонте появился один товарищ, но он просто программист. к холодильному делу никакого отношения не имеет
ближе к выходным  попробуем покопаться



#19 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 18 Май 2016, 22:45

Главное чтоб диод от транзистора отличал, понимал что такое оптрон гальванической развязки и т.д. Электронщику не надо понимать в холодилке ничего, у него своя кухня. А если это новичок, то ничего вы там не прошьёте, придётся 2 платы покупать.



Ответить



  



Темы с аналогичным тегами Kentatsu, мультик