Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Автоматическое отключение внутреннего блока кондиционера.

отключение

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 22

#21 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 04 Июнь 2016, 23:36

а чем не устраивает авторежим вентилятора?



#22 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 05 Июнь 2016, 14:15

Засандалить ТР на питание и не трахать муму!

#23 SeeOleg

SeeOleg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
1

Отправлено 02 Сентябрь 2016, 00:38

Отпишусь что в итоге.

Получилось следующие, кондиционер delonghi (старенький) нормально работает в режиме когда выключается и внутренний вентилятор.

Поставил обычное реле на 220в и пустил минус от движка через это реле.

Температурный датчик нормально отрабатывает, месяц коней вообще не включался в ручную, я даже забыл про него.

 

А вот с hsu-09hek303/r2 проблема с такой схемой, после первого выключения потом компрессор не хочет запускаться(я так думаю из-за того что это происходит из-за датчика холла), обмануть можно следующим образом. Нужно поставить еще одно реле времени которое каждые 10мин(время не принципиально) будет на 5 сек запускать двигатель и после этого при заданной температуре запуститься компрессор ну и с ним внутренний блок.

 

всем спасибо))))