Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Непонятки с Мульти-сплитом Panasonic

Panasonic

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 alexs03

alexs03

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2016, 13:05

Всех приветствую! Помогите разобраться в ситуации...Обратился заказчик с проблемой, ему поставили мульти сплит Panasonic, внешний:

U-2E15GBE, внутрянки: CS-E15MKDW, CS-E7MKDW. Как обычно и бывает в таких случаях, не продавца оборудования, ни монтажной организации уже нет, и кондей не работает...видимо и не работал, заказчик сам не присутствовал на запуске, смонтировали давно, заехали в дом неделю назад, включили кондей и он сразу выпал в ошибку. Приехал, считал ошибку- H11, т.е. связь внутр/нар блок, проверили все соединения, прозвонили все жилы на обрыв-все в норме, пытались запустить отдельно каждый блок, предварительно отключив межблочку на внутрянке и наружке(думали мало-ли, можт мощности не хватает, но это ошибка H12, а у нас другая, короче результат нулевой), с давлением все в порядке, платы внутрянок целые, видимых признаков неисправности нет. Но вот на колодке подключения внутрянки, клемма 2 пустая, от нее ничего не уходит на плату, и на этой клемме на обоих блоках тупо напаяно олово с проволкой или хрен знает что еще, короче она тупо на самой себе замкнута, на электросхеме от этой клемы должен быть датчик TEMP.FUSE 102°C(3A), предполагаю что должна быть еще "китайская межблочка", которую не закладывали, но производитель от нее избавился по неизвестным причинам, возможно блоки перевели с R22 на R410, ну или не знаю для чего, в общем итог такой, наружка внутряки не видит, система не работает, куча денег была напрасно уплачена за оборудование и монтажники попались не самые добросовестные, раз даже не проверили работоспособность...

 

 И так вопрос: ребят, как помочь человеку выйти из непростой ситуации, с максимально минимальными затратами? Как заставить работать эту "ШАЙТАН-Машину", без замены оборудования?

 

Схему внутряка прикрепляю.

 

 

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал alexs03: 25 Июль 2016, 13:08


#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 25 Июль 2016, 15:02

1. Не надо предполагать про кетайскую межблочку. Под клеммником должен быть тепловой предохранитель TEMP.FUSE 102°C(3A.

2. Проверяйте, а лучше прокиньте новые провода (можно времянку через окно) межблочки. Было - скрутка проводов за внутренним блоком. Звонилась нормально, а связи нет.

3. Блок U-2E15GBE должен работать с двумя блоками CS-E7MKDW, а не с CS-E15MKDW и CS-E7MKDW.

Максимум, можно 12-е блоки, но не 15.

И обязательно оба блока подключены.


Сообщение отредактировал SSA: 25 Июль 2016, 15:07


#3 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 25 Июль 2016, 15:52

На клемнике внутреннего блока термопредохранитель,белый провод изнутри подходит,его там видно даже,но это не главное (без него бы не включалось вообще).

Такая комбинация внутренних блоков заводом не предусмотрена с этим внешним. Если межблочка вся правильно,то вот вам путь поиска ошибки :

 

0_ef5c0_476fce21_orig.jpg


Сообщение отредактировал 144: 25 Июль 2016, 15:53


#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 25 Июль 2016, 16:47

Какой нах путь поиска ошибки?!

До тех пор, пока не заменит внутренний блок (плату внутреннего блока), можно даже не дергаться. 


Сообщение отредактировал SSA: 25 Июль 2016, 16:48


#5 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 25 Июль 2016, 16:59

Какой нах путь поиска ошибки?!

До тех пор, пока не заменит внутренний блок (плату внутреннего блока), можно даже не дергаться. 

 

Подробнее,развивайте мысль сэр.

Пока что от Вас нет связанных смыслом выражений.

Я тут у одного кондиционерщика слышал что ошибка межблочки и неправильная суммарная мощность внутренних блоков не совсем одно и то же.



#6 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 25 Июль 2016, 17:47

1. Если у Вас есть сертификат Панасоника, сэр, то Вы должны знать, что к мультику должны быть подключены минимум два блока. Хотя, не факт, т.к. сертификат по мультизонам.

2. И если суммарная мощность внутренних превышает производительность наружного, то система работать не будет.

 

Эти выражения связаны смыслом, сэр?

 

alexs03

На всякий случай напоминаю, что правильность межблочки - это:

1 <--> 1

2 <--> 2

3 <--> 3

между каждым внутренним и наружным.


Сообщение отредактировал SSA: 25 Июль 2016, 18:25


#7 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 25 Июль 2016, 21:47

1. Если у Вас есть сертификат Панасоника, сэр, то Вы должны знать, что к мультику должны быть подключены минимум два блока. Хотя, не факт, т.к. сертификат по мультизонам.
2. И если суммарная мощность внутренних превышает производительность наружного, то система работать не будет.

Эти выражения связаны смыслом, сэр?

2 alexs03
На всякий случай напоминаю, что правильность межблочки - это:
1 <--> 1
2 <--> 2
3 <--> 3
между каждым внутренним и наружным.


Похоже у тебя проблемы со здравым смыслом. Да мне в принципе пох, пойду кинчик посмотрю. Тут вообще может человека три есть из-за которых я захожу сюда,так бы давно уже покинул это стадо.

#8 alexs03

alexs03

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 26 Июль 2016, 18:12

Спасибо всем огромное, за участие в проблеме, к счастью уже решенной)



#9 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 26 Июль 2016, 22:20

И как решилась проблема?