Отправлено 14 Август 2007, 14:54

В помещении установлены канальные системы CARRIER JS40 на 48000 BTU, ТРВ (нерегулируемые).
Температура на выходе из воздуховода составляет всего 5С.
Фильтры чистые, фреон R22, температура кипения 3С.
Естественно, что люди испытывают дискомфорт, жалуются, что дует!
Как решить проблему? Увеличить расход невозможно! Возможно ли поднять температуру испарителя? И как это сделать?

#2 Сергей Н.

Сергей Н.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 14 Август 2007, 16:59

Цитата(Prii$k @ 14.08.2007, 15:54) Просмотр сообщения
В помещении установлены канальные системы CARRIER JS40 на 48000 BTU, ТРВ (нерегулируемые).
Температура на выходе из воздуховода составляет всего 5С.
Фильтры чистые, фреон R22, температура кипения 3С.
Естественно, что люди испытывают дискомфорт, жалуются, что дует!
Как решить проблему? Увеличить расход невозможно! Возможно ли поднять температуру испарителя? И как это сделать?

Попробуйте дозаправить фреоном. Судя по тому что пройдя по воздуховодам на выходе воздух всего +5 то испаритель наверное вообще имеет минусовую температуру а это неправильно - явная нехватка фреона.

#3 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 15 Август 2007, 08:05

Все верно - надо диагностировать кондиционер. Какую разницу на входе и выходе по температуре имеет воздух?

#4 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 15 Август 2007, 10:58

Очень похоже на недостачу фреона или на плохой обдув испарителя. В данных блоках стоит трехскоростной вентилятор, посмотрите на какую скорость он выставлен, если действительно на высокую и с фреоном все в порядке попробуйте перераспределить потоки воздуха, увеличить количество (или сечение) решеток, направить поток воздуха в сторону от рабочих мест.

#5 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:35

скорее всего это нормальная работа блока! я встречал кондеи митсубиси (50) где на выходе +4, на улице +32 в помещении +25 (спортзал).