Злополучный клин компресора
Автор
Evrika
, 01 Окт 2008, 11:35
Сообщений в теме: 12
#1
Отправлено 01 Октябрь 2008, 11:35
Привет Всем Форумчанам кто будет читать эту тему.
в общем дело в следующем у клинта компресор на 24 модели вошел в клин из-за скачка напряжения,а замена компресора обходиться в 70% от стоимости нового,клиент в шоке,просит попробывать сделать все возможное чтобы как нибуть продлить жизнь кондея.
Пробывал емкость вторую подвешивать не помогло,также пробывал и в обратку крутануть,только напряжение сожает а толку нет.
подскажите что можно попробыватиь еще сделать?
Клиент хороший,жалко его.
в общем дело в следующем у клинта компресор на 24 модели вошел в клин из-за скачка напряжения,а замена компресора обходиться в 70% от стоимости нового,клиент в шоке,просит попробывать сделать все возможное чтобы как нибуть продлить жизнь кондея.
Пробывал емкость вторую подвешивать не помогло,также пробывал и в обратку крутануть,только напряжение сожает а толку нет.
подскажите что можно попробыватиь еще сделать?
Клиент хороший,жалко его.
#2
Отправлено 01 Октябрь 2008, 12:46
Привет Всем Форумчанам кто будет читать эту тему.
в общем дело в следующем у клинта компресор на 24 модели вошел в клин из-за скачка напряжения,а замена компресора обходиться в 70% от стоимости нового,клиент в шоке,просит попробывать сделать все возможное чтобы как нибуть продлить жизнь кондея.
Пробывал емкость вторую подвешивать не помогло,также пробывал и в обратку крутануть,только напряжение сожает а толку нет.
подскажите что можно попробыватиь еще сделать?
Клиент хороший,жалко его.
в общем дело в следующем у клинта компресор на 24 модели вошел в клин из-за скачка напряжения,а замена компресора обходиться в 70% от стоимости нового,клиент в шоке,просит попробывать сделать все возможное чтобы как нибуть продлить жизнь кондея.
Пробывал емкость вторую подвешивать не помогло,также пробывал и в обратку крутануть,только напряжение сожает а толку нет.
подскажите что можно попробыватиь еще сделать?
Клиент хороший,жалко его.
А с чего Вы взяли, что он схватил клина из-за скачка? Как это возможно?
Обмотки прозванивали? Все в порядке? Масло в норме? Как кислотность?
Вообще можно с давлением фреона поиграться. Если чуть подзаправить, его может давлением стронуть. Но это все колхоз. После клина компрессор долго уже не проработает.
Если стронуть не получится, резюме одно - менять.
А заказчику надо объяснить, что компрессор такие болезни получает из-за недостатка обслуживания.
#3
Отправлено 02 Октябрь 2008, 09:26
А с чего Вы взяли, что он схватил клина из-за скачка? Как это возможно?
Обмотки прозванивали? Все в порядке? Масло в норме? Как кислотность?
Вообще можно с давлением фреона поиграться. Если чуть подзаправить, его может давлением стронуть. Но это все колхоз. После клина компрессор долго уже не проработает.
Если стронуть не получится, резюме одно - менять.
А заказчику надо объяснить, что компрессор такие болезни получает из-за недостатка обслуживания.
Обмотки прозванивали? Все в порядке? Масло в норме? Как кислотность?
Вообще можно с давлением фреона поиграться. Если чуть подзаправить, его может давлением стронуть. Но это все колхоз. После клина компрессор долго уже не проработает.
Если стронуть не получится, резюме одно - менять.
А заказчику надо объяснить, что компрессор такие болезни получает из-за недостатка обслуживания.
В клин из-за скачка он может войти при малом напряжение не хватило сил прокрутить,и получаеться клин прикипение ротара.
обмотки в норме как у нового,масло тоже,кислотность не могу проверить нет прибора,с давлением игрался спустил почти под ноль,тоже не помогло.
В холодильных компресорах легче можно сорватьс помощью не большой схемки,а для можных кондерных интересно можно придумать что нибуть.
а сколько он проработает после выхода из клина это проблема клиента,его предупреждаю сразу гарантии некакой.
#4
Отправлено 03 Октябрь 2008, 23:23
В клин из-за скачка он может войти при малом напряжение не хватило сил прокрутить,и получаеться клин прикипение ротара.
Скачёк напряжения и низкое напряжение - это две разные ситуации, и то, что та или другая явились причиной заклинивания - это из области фантастики. Если Вы уверены, что сопротивления и индуктивности раб. и конд. обмоток соответствуют норме, а компрессор не запускается, убедитесь, что со стороны нагнетания трубопроводы не забиты (вплоть до их распайки). Если всё указывает на раверство давлний на входе и выходе компрессора, посадите удвоенную ёмкость на конденсаторную обмотку и на несколько раз попытайтесь запустить беднягу. Сечение и длина питающих проводов должна исключить падение напряжения при запуске. Если две три попытки не удачны, - повторите попытку, резко ударяя по корпусу компрессора при пуске( разумеется не деформируя корпус). Если мычит, но не телится - значит либо Ваш омметр измеряет не сопротивление, а какую то другую величину, либо не соблюдены выше приведёные условия, либо компрессор действительно заклинил и "крутнуть в обратку" его можно только разрезав корпус.
#5
Отправлено 03 Октябрь 2008, 23:47
кислотность не могу проверить нет прибора
..."кислотность" можно проверить "дедуктивно" мегометром (500V): просто опустите его зажимы в масло.Однако если он покажет какое-либо активное сопротивление - это опять противоречит логике: сопротивление обмоток (относительно корпуса) не может быть в норме или Evrika чего то не договаривает о проведёных до "трагедии" мероприятиях. Чудес-то не бывает.
#6
Отправлено 04 Октябрь 2008, 10:04
крутнуть в обратку[/u]" его можно только разрезав корпус.
[/quote]
Интересно а что тогда получаеться если рабочею клему с пувсковой поменять,разве он не в обратку крутанет, правда не надолго,теплушка выбивает.
[/quote]
Интересно а что тогда получаеться если рабочею клему с пувсковой поменять,разве он не в обратку крутанет, правда не надолго,теплушка выбивает.
#7
Отправлено 01 Июль 2009, 14:43
Привет Всем Форумчанам кто будет читать эту тему.
в общем дело в следующем у клинта компресор на 24 модели вошел в клин из-за скачка напряжения,а замена компресора обходиться в 70% от стоимости нового,клиент в шоке,просит попробывать сделать все возможное чтобы как нибуть продлить жизнь кондея.
Пробывал емкость вторую подвешивать не помогло,также пробывал и в обратку крутануть,только напряжение сожает а толку нет.
подскажите что можно попробыватиь еще сделать?
Клиент хороший,жалко его.
в общем дело в следующем у клинта компресор на 24 модели вошел в клин из-за скачка напряжения,а замена компресора обходиться в 70% от стоимости нового,клиент в шоке,просит попробывать сделать все возможное чтобы как нибуть продлить жизнь кондея.
Пробывал емкость вторую подвешивать не помогло,также пробывал и в обратку крутануть,только напряжение сожает а толку нет.
подскажите что можно попробыватиь еще сделать?
Клиент хороший,жалко его.
Попробуй дедовский метод: несколько раз ударь по компрессору молотком авось поможет по другому ни как)))
#11
Отправлено 02 Июль 2009, 15:23
Я тоже 2 раза так запускал компрессор. Радость когда он начинает работать не передаваемая. В момент когда компрессор пытается себя запустить надо по нему с боку ударить правда с первых попыток не запускается у меня только через пол часа загудел. Мне один старый холодильник подсказал этот метод, я тоже подумал что это бред, но нашел деревянный увесистый дрын и мы с напарником запускали.
Он на контакторе сидел, а я в момент запуска бил(очень сильно) с боку по верхней части компрессора до сих пор работает.
Он на контакторе сидел, а я в момент запуска бил(очень сильно) с боку по верхней части компрессора до сих пор работает.
#12
Отправлено 02 Июль 2009, 15:40
я в момент запуска бил(очень сильно) с боку по верхней части компрессора до сих пор работает.
[/quote]
Приветик форумчанам,конечно же кондиционер отремонтировал нашел б/у компресор по дешевле,а вот его так и валяеться,а по мимо его еще 10 таких похожишь.
А бить надо именно по верхней части,а то я всегда пробывал по покам,это не помогало(может есть конкретное место),подскажите.
Благодарю за помощь.
[/quote]
Приветик форумчанам,конечно же кондиционер отремонтировал нашел б/у компресор по дешевле,а вот его так и валяеться,а по мимо его еще 10 таких похожишь.
А бить надо именно по верхней части,а то я всегда пробывал по покам,это не помогало(может есть конкретное место),подскажите.
Благодарю за помощь.
#13
Отправлено 26 Апрель 2010, 00:27
Тема конечно старая, но вы забыли еще один способ - нагрев и охлаждение. Тонкости сейчас сказать не могу, но у меня знакомый так запустил клинанутый компрессор.