Мопед не мой.. ( монтаж в смысле).
Просят вместе с электриком выяснить причину пожара, демонтировать и поставить новый. Со слов заказчика, выбило автомат когда кондиционер был выключен. Подняли автомат и удерживали силой. (ну это уж вообще жесть)

Прикрепленные файлы



#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 21 Январь 2017, 08:57


Подняли автомат и удерживали силой.

Автоматический выключатель невозможно удерживать силой.

Если при взводе автомата срабатывает защита, то он отключается не зависимо от положения рычажка.



#3 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 21 Январь 2017, 11:21

Звучит бредово, но это со слов владельца кондиционера ( женщина)

#4 Олег23

Олег23

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 21 Январь 2017, 15:37

Пожар был только в наружном блоке? А попадание огня со стороны исключено?
Почему спрашиваю : пришлось быть свидетелем,когда сгорела служебная машина на охраняемой стоянке и вину в первый момент пытались на водителя повесить - якобы курил и бычок оставил.А на самом деле машина стояла на площадке под линией 380в с голыми алюм.проводами и был сильный ветер.Провисшие провода перехлеснулись и сноп искр полетел на машину в район радиатора.Ветром искры задуло внутрь моторного отсека и через несколько секунд там начался пожар.
Все это выяснилось,когда стали просматривать видео с камер охраны.
Возможно и в нашем случае было что-то подобное? Петарда,окурок,искры с мангала на балконе выше и т.п.
А автомат выбило,когда пожар уже начался.
Да,правильно выше заметили - автомат вручную не замкнешь при КЗ. Если только не спаялись контакты внутри.А это легко определить прозвонкой,а лучше мегометром.

#5 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 27 Январь 2017, 15:17

Продолжение этого всего безобрразия. Что ставили одаренные люди, это понятно. Будут какие-либо мысли о природе и характере распространения. Фоткал не я, на месте не был. Монтаж не мой.
Еще
Еще

Прикрепленные файлы



#6 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 27 Январь 2017, 15:44

Возможно, тонкие сетевые провода.

По фото невозможно разобрать, откуда начался пожар.

Вроде как с входного клеммника. А рядом с ним по определению нет ничего греющегося.

Силовой модуль с другой стороны.



#7 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 27 Январь 2017, 15:56

Ну жесть же да?. Как говорит, кондей был выключен

#8 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 27 Январь 2017, 17:03


Возможно, тонкие сетевые провода.

Тонкий провод вероятнее всего начал бы плавиться по своей длине, и коротнул бы где потеплее, и скорее нему клеммной колодки.

Склоняюсь к версии о плохом контакте на клеммной колодке, отсюда нагрев и возгорание.

Вот почему подключать провода требуют только оконцованные.



#9 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 28 Январь 2017, 00:39

Еще просят обратить внимание на медный окисл зеленого цвета. На старых трассах я видел такое. Но тут многовато его.

#10 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 28 Январь 2017, 00:59

На практике встречал случаи возгорания в старт стопах из-за дешовых конденсаторов(в пластиковом корпусе).
Тоже сразу не мог догнать причину пока не наткнулся на бдительно клиента, который заподозрил не ладное и выдернул вилку из розетки. Вот в нетом экземпляре повреждений кроме прогоревшей дыры в корпусе кондеры не было.
Буду в гараже сфотаю его, он моё наглядное пособие зачем нуно ставить норм кондеры.
З.Ы. по саду походу плохой контакт.

Сообщение отредактировал KoZaK: 28 Январь 2017, 01:01


#11 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 28 Январь 2017, 09:15

За конденсаторы согласен 100 %, хотя сам и не раз грешил, да и грешу. У нас просто люди бестолковые, сразу цену спрашивают, я говорю мол доплатите 4 бакса и будет нормальный, многие против моей ценовой политики :). А по поводу возгорания клеммной колодки, я не могу понять, дешевые автоматы, узо,  и им подобное оборудование автоматики, не возгорается, а просто плавиться полностью, даже пластиковые коробки (в которых это все стоит) не возгораются. Они не должны гореть в принципе. А в кондиционере за уеву тучу денег клеммная колодка сделана с пластика который горит? Не сходится что-то. Ну а концы конечно обжимать нужно, это очень правильно (хотя опять же, я грешу)



#12 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 28 Январь 2017, 13:13

Еще просят обратить внимание на медный окисл зеленого цвета. На старых трассах я видел такое. Но тут многовато его.

Такое может образоваться при горении изоляции.



#13 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 26 Февраль 2017, 20:50