Всем привет.
Обязательна ли теплоизоляция приточных воздуховодов формально, по нормам (если можно, укажите, какой документ), или изолируют чисто по практическим соображениям. Приточка с водяным калорифером, без охлаждающей секции. Расч. темп. -30.

#2 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 15 Январь 2009, 17:42

Изолируют не для красоты!
Физика: когда по трубе, расположенной в теплом помещении идет холодный воздух на на стенках трубы снаружи образуется конденсат. Для того, чтобы этого не происходило воздуховод изолируют.
Мы используем для этого самоклеющийся пенофол!

#3 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 16 Январь 2009, 20:46

Цитата(Евгений Львович @ 15.01.2009, 16:42) Просмотр сообщения
Изолируют не для красоты!
Физика: когда по трубе, расположенной в теплом помещении идет холодный воздух на на стенках трубы снаружи образуется конденсат. Для того, чтобы этого не происходило воздуховод изолируют.
Мы используем для этого самоклеющийся пенофол!

Евгений Львович, вопрос был о формальной стороне дела. И ежу понятно, что теплый воздуховод изолировать не нужно. А что говорят нормы и правила?

#4 Brigadir

Brigadir

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 106 сообщений
1

Отправлено 23 Январь 2009, 13:29

Цитата(Миха @ 13.01.2009, 8:45) Просмотр сообщения
Всем привет.
Обязательна ли теплоизоляция приточных воздуховодов формально, по нормам (если можно, укажите, какой документ), или изолируют чисто по практическим соображениям. Приточка с водяным калорифером, без охлаждающей секции. Расч. темп. -30.

Навскидку, вроде не нужно. Кумекаем. Как найдем что-нибудь, отпишем.
Формально у Вас клапан ведь с пружиной на притоке? Получается, что практически все возможные ситуации с холодным воздухом в каналах исключены.
Если что-то найдем, я напишу.
PS Я надеюсь, мы Вас правильно поняли, речь идет о приточных воздуховодах после установки. До установки естественно изолировать обязательно.

#5 Миха

Миха

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
1
  • из: Уфа

Отправлено 23 Январь 2009, 16:06

Цитата(Brigadir @ 23.01.2009, 12:29) Просмотр сообщения
Навскидку, вроде не нужно. Кумекаем. Как найдем что-нибудь, отпишем.
Формально у Вас клапан ведь с пружиной на притоке? Получается, что практически все возможные ситуации с холодным воздухом в каналах исключены.
Если что-то найдем, я напишу.
PS Я надеюсь, мы Вас правильно поняли, речь идет о приточных воздуховодах после установки. До установки естественно изолировать обязательно.

Дело в том, что воздуховоды смонтированы, потолки зашиты, про теплоизоляцию, видимо, забыли. Теперь изолировать, мягко говоря, очень затруднительно. Пока не запустили установку и не дали воду в калорифер, холод проникал из холодной зоны в воздуховоды обслуживаемых помещений и конденсат подпортил потолки (к тому же заслонки с приводом тогда еще не было). Теперь все в порядке, но Заказчик в сомнениях, принимать ли выполненные работы. Что он может предъявить?

#6 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 23 Январь 2009, 17:00

Если до калорифера воздуховод изолирован, то ему Вам и предьявить нечего будет, так как температура воздуховода по которому перемещается теплый воздух в теплом помещении в принципе не может достигнуть температуры точки росы, а следовательно необходимости в изоляции воздуховода нет. При необходимости можете ему сфабриковать расчетец и мотивированный отказ.
А если он хочет перестраховаться и изолировать воздуховод, то это должно было быть или указано в тех. задании на проектирование, а следовательно уже учтено в смете, или пусть платит за свои хотелки по отдельному прейскуранту с учетом демонтажа-монтажа потолков и воздуховодов.

#7 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 23 Январь 2009, 18:56

Цитата(Миха @ 23.01.2009, 15:06) Просмотр сообщения
Дело в том, что воздуховоды смонтированы, потолки зашиты, про теплоизоляцию, видимо, забыли. Теперь изолировать, мягко говоря, очень затруднительно. Пока не запустили установку и не дали воду в калорифер, холод проникал из холодной зоны в воздуховоды обслуживаемых помещений и конденсат подпортил потолки (к тому же заслонки с приводом тогда еще не было). Теперь все в порядке, но Заказчик в сомнениях, принимать ли выполненные работы. Что он может предъявить?

Вы зря не обратили внимание на слова Бригадира. Если у Вас клапан с обратной пружиной, то ситуация, когда по воздуховодам пойдет холодный воздух, исключена. А, следовательно, и плачущие воздуховоды тоже исключены. Это и объясните заказчику.

#8 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 27 Январь 2009, 09:33

Цитата(Миха @ 23.01.2009, 15:06) Просмотр сообщения
Что он может предъявить?

Если не подписано техзадание или нет проекта, то это зависит от уверенности в себе заказчика )))
Вообще это элементарно Ваше упущение (если воздуховоды монтировали Вы, безусловно). Вы обязаны были либо заткнуть входное отверстие либо проинформировать заказчика о возможных проблемах.
Важно понимать, что в данном случае убытки заказчика связаны напрямую с некомпетентностью подрядчика, монтировавшего воздуховоды.
Правда, если подрядчик и подозревать не мог, что, например, смонтированные летом воздуховоды, так и провисят без приточки до зимы, то тогда это полностью трабл заказчика. Сам не один раз уже сталкивался с тем, что покупатель может тянуть годами с продолжением работ, а потом пытается скинуть возникшие проблемы на подрядчика. Тут следует быть повнимательней. И все же следует всегда о таких вещах предупреждать. Это еще один рычаг, который может ускорить оплату следующего этапа работ.

#9 ServisMEN

ServisMEN

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 11 Декабрь 2013, 15:26

подскожите Пожалуста. если приток от установки с подогревом но не заизолирован,а в помешение холодно! будет ли скапливаться конденсат?



#10 SADAT

SADAT

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
34
  • из: Татарстан

Отправлено 11 Декабрь 2013, 23:13

подскожите Пожалуста. если приток от установки с подогревом но не заизолирован,а в помешение холодно! будет ли скапливаться конденсат?

Будет. Но можно выяснить опытным путём ;)  Пойдут холода и будет видно.



#11 denkil

denkil

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 01 Ноябрь 2015, 19:14

подскожите Пожалуста. если воздуховод от установки с подогревом но не заизолирован,а в помешение холодно! будет ли скапливаться конденсат?

да будет

Сообщение отредактировал R666A: 01 Ноябрь 2015, 21:32
скрытая реклама


#12 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 02 Ноябрь 2015, 18:03

 

да будет

Каким образом? В каком месте?



#13 Sergey-Crimea

Sergey-Crimea

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 10 Март 2016, 13:29

Подскажите пожалуйста Изоляция Изоком фольгированная с клеевым покрытием хорошо держится или недолго? Заранее благодарю)