Перейти к содержимому


Фотография

Требуется диагностика и ремонт Mitsubishi. Москва


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 stanko_m

stanko_m

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 04 Май 2017, 12:52

Добрый день 

Требуется диагностика и ремонт кондиционера Mitsubishi SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1.

Не включается от пульта и принудительно от кнопки на панели.

Стоит в квартире без нареканий около 10 лет.

Место Москва. м. Братиславская. Внешний блок находится под окном.

Заранее спасибо за ответы

 

 



Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 ANDROID71

ANDROID71

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 05 Май 2017, 18:22

И вам добрый день! Индикация светодиодов на панели присутствует? Если нет - возможная причина, отсутствие напряжения питания - от банального не вставлен шнур в розетку или выключен автомат - до предохранителя на плате. Если светодиоды мигают - постарайтесь запомнить (а лучше записать), какое количество, какой светодиод сделал - мигания периодически повторяются. Количество и комбинация мигания светодиодов - есть так называемый код ошибки (система сама себя диагностирует).



#3 stanko_m

stanko_m

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 10 Май 2017, 12:21

Нет никакой индикации. Открыл внутренний блок. Увидел перегоревший предохранитель. Поменял его. Включил автомат. Предохранитель снова перегорел



#4 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 10 Май 2017, 16:16

Проблема в питании, первичный контур. Любой телерадиомастер разберется

#5 stanko_m

stanko_m

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 11 Май 2017, 10:31

Ищу такого человека который:

устранит эту проблему "Проблема в питании, первичный контур. Любой телерадиомастер разберется " (с)

сделает диагностику 



#6 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 755 сообщений
74

Отправлено 12 Май 2017, 09:01

Нет никакой индикации. Открыл внутренний блок. Увидел перегоревший предохранитель. Поменял его. Включил автомат. Предохранитель снова перегорел

Если Вы в состоянии поменять предохранитель на плате, то самостоятельно снимите эту плату и отнесите человеку (знакомому, знакомому знакомых) :D , который занимается ремонтом электроники.

Это будет и дешевле и быстрее.

А то пока еще найдете человека, который к Вам поедет делать то же мамое по описанному выше алгоритму. :lol:  



#7 Тетрис

Тетрис

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 27 Май 2017, 00:45

Ищу такого человека который:

устранит эту проблему "Проблема в питании, первичный контур. Любой телерадиомастер разберется " (с)

сделает диагностику 

Я готов выполнить диагностику на компонентном уровне и устранить неисправность в импульсном блоке питания платы управления внутреннего блока Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1.



#8 stanko_m

stanko_m

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 29 Май 2017, 15:33

Я готов выполнить диагностику на компонентном уровне и устранить неисправность в импульсном блоке питания платы управления внутреннего блока Mitsubishi Heavy SRK25G

Спасибо большое за отзывы. Проблему решил. Просьба закрыть тему