Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Daikin FTXS35G шумит во всех режимах!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 Kroven

Kroven

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 04 Февраль 2009, 14:41

Кондиционер был установлен вчера и к моему удивлению якобы один из-самых тихих кондиционеров оказался весьма шумным!
Функция Indoor Unit Silent Operation(на дисплее ёлка с луной) , по идее должна ограничивать скорость вентилятора на минимальных оборотах чтобы было меньше шума и можно было спать ,а на деле то затихает причем так что его почти неслышно , то переодически врубает вентилятор на полную (при этом спать невозможно)! В режимах с ручным выбором скорости вентилятора происходит тожесамое выставляеться только минимальная скорость вращения, а максимальную изменить нельзя, всеравно даже на самом тихом режиме он иногда включается на максимум!
Тоесть по сути все режимы по максимальной скорости и шуму не отличаються от режима "auto" !

У моего кондиционера что-то невпорядке или так у всех?
Если у всех тогда непонимаю как дайкины могут быть лучшими (даже в старом панасонике в режиме Silent максимальные обороты ограничивались до минимальных и никаких всплесков небыло)!

#2 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 04 Февраль 2009, 15:45

Цитата(Kroven @ 04.02.2009, 13:41) Просмотр сообщения
Кондиционер был установлен вчера и к моему удивлению якобы один из-самых тихих кондиционеров оказался весьма шумным!
Функция Indoor Unit Silent Operation(на дисплее ёлка с луной) , по идее должна ограничивать скорость вентилятора на минимальных оборотах чтобы было меньше шума и можно было спать ,а на деле то затихает причем так что его почти неслышно , то переодически врубает вентилятор на полную (при этом спать невозможно)! В режимах с ручным выбором скорости вентилятора происходит тожесамое выставляеться только минимальная скорость вращения, а максимальную изменить нельзя, всеравно даже на самом тихом режиме он иногда включается на максимум!
Тоесть по сути все режимы по максимальной скорости и шуму не отличаються от режима "auto" !

У моего кондиционера что-то невпорядке или так у всех?
Если у всех тогда непонимаю как дайкины могут быть лучшими (даже в старом панасонике в режиме Silent максимальные обороты ограничивались до минимальных и никаких всплесков небыло)!

Такое количество восклицательных знаков, что становится понятно, что Вы действительно изумлены.
Успокою Вас, этот кондиционер действительно очень тихий. Настолько, что его слышно днем только, если подойти к нему вплотную.
Теперь давайте поконкретнее.
Вы говорите об использовании кондиционера в режиме охлаждения или обогрева?
Если речь идет о режиме обогрева, то читайте внимательно инструкцию. При наружных температурах ниже -5, -10С периодически кондиционер переходит в режим оттайки. При этом внутренний блок кратковременно (на минутку или около того) включает вентилятор на всю катушку. При этом вентилятор наружного блока тоже должен раскручиваться весьма изрядно.
Что касается вообще достижения тишины, то в режиме авто тихо будет при выходе на номинальный режим работы. Например Вы выставили 22 и в комнате установилась температура 22С. Тогда можно говорить о тихой работе вентилятора.
Ваши слова о том, что "...а максимальную изменить нельзя..." как-то сумбурны. Не понятно о чем речь.

На улице мороз. На обогрев тихо он сейчас едва ли будет работать. Когда достигнет указанной температуры, будет работать тихо. И не надо на обогрев ставить +28, а на охлаждение 16. Ставьте комфортную - 22-24С.

И напоследок - удивляюсь, вместо того чтобы обратиться в компанию, где его купили, Вы об этом пишете на форуме...

#3 Kroven

Kroven

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 04 Февраль 2009, 16:28

Я его какраз и купил в SKNgroup , вот например сейчас в комнате 25, на пульте тоже самое , а он то затихнет , то молотит на полную , режим охлаждение только его и использую по причине обилия компьютеров и другой электроники в комнате(кондиционер с системой "Иней").

А в тихом режиме он также должен переодически поднимать обороты вентилятора для поддержания заданной температуры?
или в режиме когда вентилятор вручную выставлен на 1-2 деления он должен всеравно на максимум раскручиваться переодически?

И еще он во всех режимах не плавно изменяет скорость вращения вентилятора , а сразу его на максимум врубает даже для поддержания температуры!

#4 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 04 Февраль 2009, 17:16

Цитата(Kroven @ 04.02.2009, 15:28) Просмотр сообщения
Я его какраз и купил в SKNgroup , вот например сейчас в комнате 25, на пульте тоже самое , а он то затихнет , то молотит на полную , режим охлаждение только его и использую по причине обилия компьютеров и другой электроники в комнате(кондиционер с системой "Иней").

А в тихом режиме он также должен переодически поднимать обороты вентилятора для поддержания заданной температуры?
или в режиме когда вентилятор вручную выставлен на 1-2 деления он должен всеравно на максимум раскручиваться переодически?

И еще он во всех режимах не плавно изменяет скорость вращения вентилятора , а сразу его на максимум врубает даже для поддержания температуры!

Так.
Речь идет об охлаждении. Уже более понятно.
Вы хотите сказать, что он периодически самостоятельно вопреки выставленной скорости вентилятора внутреннего блока раскручивает его на всю катушку?
И совершенно не понимаю, что означает "во всех режимах"?
Свяжитесь с менеджером, опишите проблему. Выясним, нормально ли это. Дело в том, что Иней ставится не для бытовых помещений. Ничего подобного раньше не слышал - попробуем выяснить, нормальное ли это явление.
Важно понимать, что Иней серьезно вмешивается в комфортный алгоритм работы сплита. Это может вызвать небольшой перекос запрограммированных режимов и вызвать необходимость увеличивать теплосъем с испарителя. Полагаю, это норма.

#5 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 04 Февраль 2009, 17:47

Цитата(Daik @ 04.02.2009, 16:16) Просмотр сообщения
Важно понимать, что Иней серьезно вмешивается в комфортный алгоритм работы сплита. Это может вызвать небольшой перекос запрограммированных режимов и вызвать необходимость увеличивать теплосъем с испарителя. Полагаю, это норма.


Daik совершенно прав!!!

Могу Вас успокоить, Kroven, если конечно это Вас успокоит! Ваш кондиционер работает совершенно корректно. Специально консультировался у сервисных инженеров по Вашему вопросу. Когда кондиционер, оснащают комплектом "Иней", кроме всех примочек, обеспечивающих работу внешнего блока при отрицательных температурах, на плате наружного блока перекусывают некую перемычку J8, это действие как раз направлено на то, что бы вентилятор внутреннего блока раскручивался на полную мощность, в противном случае будет обмерзать испаритель внутреннего блока. Т.е. кондиционер оснащенный комплектом "Иней" по умолчанию становится устройством технологическим и жертва бытовым комфортом в данном случае просто неизбежна.

P.S. Можно рассмотреть вопрос о возврате этой перемычки, но это скорее всего лишение гарантии по понятным причинам.....

#6 Kroven

Kroven

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 04 Февраль 2009, 19:05

Ну раз это норма , то теперь спокоен!:)
Всеравно альтернатив у меня небыло потому как надо охлаждать круглый год!



#7 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 04 Февраль 2009, 21:25

Цитата(Kroven @ 04.02.2009, 18:05) Просмотр сообщения
Ну раз это норма , то теперь спокоен!:)
Всеравно альтернатив у меня небыло потому как надо охлаждать круглый год!


Если не секрет, что вы такое охлаждаете да еще и спите в этом помещении, я не в курсе Вашей ситуации. Просто первый раз такая проблема, хотя история использования таких систем в технологических целях довольно давняя и проверенная.

Рад что развеяли Ваши сомнения в таком бренде, как DAIKIN rolleyes.gif

#8 Kroven

Kroven

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 04 Февраль 2009, 22:12

Цитата(I.P.V. @ 04.02.2009, 20:25) Просмотр сообщения
Если не секрет, что вы такое охлаждаете да еще и спите в этом помещении, я не в курсе Вашей ситуации. Просто первый раз такая проблема, хотя история использования таких систем в технологических целях довольно давняя и проверенная.

Рад что развеяли Ваши сомнения в таком бренде, как DAIKIN rolleyes.gif


Вобщем по сути обычная комната в обычной квартире, но у меня источников тепла очень много 2 игровых компьютера выделение тепла у них примерно 900ватт у обоих , жк панель 200ватт , акустическая система(ватт на 310 с тремя сабвуферами (один из буферов 200ватт , тоесть тепловыделение около 100) , еще пара старых компьютеров ват по 250-300, два монитора по 70 ватт, неотключаемая батарея(советских времен заклинило напроч вентили), да еще и южная комната и все это на 14 квадратных метрах, хоть техника и не всегда работает но после выключения еще часок остывает и получаеться что охлаждать приходиться постоянно, ведь спим тоже в этой же комнате:)
Без кондиционера температура ДОХОДИЛА до 32градусов зимой при 10градусном морозе снаружи , с открытой форточкой 27-28 вот и пришлось ставить с Инеем!


Вот еще нашел на другом форуме там обсуждаеться аналогичная проблема:
Из инструкции по монтажу:
Настройка системы
(Охлаждение при низкой наружной температуре)
Эта функция предназначена только для установок (воздушное кондиционирование необходимо для оборудования (например компьютер)). Никогда не используйте ее для жилого помещения или офиса (в местах, где имеются люди).
1) Разрезание перемычки 8 (J8) на печатной плате приведет к увеличению рабочего диапазона до –15°C. Однако эта функция работать не будет, если температура наружного воздуха упадет ниже –20°C, и возобновит работу после обратного повышения температуры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
...
4) Разрезание перемычки 8 (J8) приводит к переводу привода вентилятора комнатного блока в наивысшее положение. Уведомите об этом пользователя.
(Т.е. вентилятор будет крутиться с максимальной скоростью. AII)



#9 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 05 Февраль 2009, 08:23

Не удержусь и процитирую Joy-я:

"Самое неграмотное, что можно зимой делать в жилище - охлаждать воздух кондиционером.
Если Вы обратите внимание на технические характеристики любого кондиционера, то обнаружите, что обычно температурный диапазон работы на охлаждение не далается столь широким, чтобы охлаждаться зимой. Это просто противоречит концепциям комфортного микроклимата и энергосбережения.
Гораздо элегантней и дешевле во-первых установить регулирующий клапан на батареях отопления, и во-вторых, проветривать.
Мы категорически не советуем устанавливать домой кондиционер для круглогодичного охлаждения. Это настолько неграмотно, негигиенично и неэффективно, что даже обсуждать эту возможность не хочется.
"

В контексте данного топика эту цитату надо в золотую рамку smile.gif

Вот ссылка на пост: Инверторные кондиционеры

#10 Kroven

Kroven

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 05 Февраль 2009, 12:17

Цитата(Александр @ 05.02.2009, 7:23) Просмотр сообщения
Не удержусь и процитирую Joy-я:

"Самое неграмотное, что можно зимой делать в жилище - охлаждать воздух кондиционером.
Если Вы обратите внимание на технические характеристики любого кондиционера, то обнаружите, что обычно температурный диапазон работы на охлаждение не далается столь широким, чтобы охлаждаться зимой. Это просто противоречит концепциям комфортного микроклимата и энергосбережения.
Гораздо элегантней и дешевле во-первых установить регулирующий клапан на батареях отопления, и во-вторых, проветривать.
Мы категорически не советуем устанавливать домой кондиционер для круглогодичного охлаждения. Это настолько неграмотно, негигиенично и неэффективно, что даже обсуждать эту возможность не хочется.
"

В контексте данного топика эту цитату надо в золотую рамку smile.gif

Вот ссылка на пост: Инверторные кондиционеры



По теории действительно так , но прблема то к сожалению не в батарее она меньше всего тепла дает из всех истточников тепла , тоесть форточкой ночью можно достич 23градусов , но днем даже с открытой форточной ниже 26-27 не опускаеться и плюс сильный сквзняк по ногам , так что не думаю что форточка безопаснее кондея:) Да и влажность у меня побольше 60% бывает:)

#11 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 05 Февраль 2009, 12:40

Цитата(Kroven @ 05.02.2009, 11:17) Просмотр сообщения
По теории действительно так , но прблема то к сожалению не в батарее она меньше всего тепла дает из всех истточников тепла , тоесть форточкой ночью можно достич 23градусов , но днем даже с открытой форточной ниже 26-27 не опускаеться и плюс сильный сквзняк по ногам , так что не думаю что форточка безопаснее кондея:) Да и влажность у меня побольше 60% бывает:)

Почитал ветку и вынужден констатировать, что то, что Вы пишете, противоречит практике.
Батарею просто отключите. Вы перегреваете воздух.
Влажность более 60% это насколько более? А чем Вы ее меряете?
Повышенная влажность - всегда признак отсутствия проветривания. Особенно зимой. Ну или пролитой воды rolleyes.gif
Тут народ с низкой влажностью борется... А у Вас более 60%. Это довольно много воды. Из ниоткуда она не берется.
Простейший расчет по поводу смены воздуха в помещении (даже однократно в час - это в разы меньше санитарных норм) говорит о том, что чтобы сейчас иметь в помещении такую влажность, у Вас должна в этой комнате постоянно кипятиться кастрюля с водой. С необходимостью заливать туда новую воду раз в пару часов.

#12 Kroven

Kroven

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 06 Февраль 2009, 00:42

Влажность скорее всего от полотенец и волос(волосы очень длинные) после душа.
Разумееться влажность не постоянная но доходила чуть выше 70%, дышать было достаточно тяжело!
А с открытой форточкой опусклась примерно до 23-25% и тогда тоже неприятный эффект , когда просыпался чувствовалось что все во рту пересохло сильно!
Измерял с помощью датчика метеостанции.


За эти пару дней к переодическим включениям вентилятора кондея на полную мощьность привык и уже не замечаю , вобщем очень доволен!

#13 Kroven

Kroven

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 06 Февраль 2009, 02:58

Меня тут еще заинтересовало , вот с перерезанной перемычкой J8 и комплектом "Иней" FTXS35G может охлаждать до -30 градусов наулице , то как будет работать кондиционер если востановить эту перемычку? До какой температуры он не будет выключаться и какие последствия могут быть?

И просто что дает большая скорость вентилятора внутреннего блока для кондиционера? смысл этого изменения?

И еще можно ли просто обойти защиту от предельных температур без повышения скорости вентилятора?

#14 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 06 Февраль 2009, 16:50

Цитата(Kroven @ 06.02.2009, 1:58) Просмотр сообщения
Меня тут еще заинтересовало , вот с перерезанной перемычкой J8 и комплектом "Иней" FTXS35G может охлаждать до -30 градусов наулице , то как будет работать кондиционер если востановить эту перемычку? До какой температуры он не будет выключаться и какие последствия могут быть?

И просто что дает большая скорость вентилятора внутреннего блока для кондиционера? смысл этого изменения?

И еще можно ли просто обойти защиту от предельных температур без повышения скорости вентилятора?

Указанная перемычка влияет не на способность работы в морозы.
Тут совсем другие вещи надо принимать во внимание.
Как бы там ни было, а зимний комплект сильно вмешивается в штатный режим работы холодильной машины. Возникают серьезные перекосы давлений конденсации и испарения в сравнении с штатным режимом работы. В частности необходимо обеспечивать гораздо больший теплосъем с испарителя.
Если Вы восстановите J8, то начнет обмерзать испаритель. Из сплита полетит снег и польется вода. Это как минимум.