Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Как мониторить с ноутбука/ планшета- работу кондиционера?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 11 Июль 2017, 02:21

У  одного  клиента появилось  стойкое желание  мониторить работу кондиционера  в В  СЕРВЕРНОЙ. Установлено  несколько кондицонеров

ON/OFF  с  резервированием.  Вижу  один из вариантов- использование   смарт-зонда  TESTO. 

  Вообще, не совсем понятно,  что там можно мониторить, учитывая  цикличность работы  неинверторов. 

  Накидайте умных мыслей,  пожалуйста.  (  термометр  в помещение не предлагать, уже есть целых  ТРИ!



#2 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 11 Июль 2017, 12:56

Вешайте термодатчик в зону испарения. Пусть клиент видит температуру испарителя. ИМХО, этого ему достаточно.

Можно, конечно, навешать термодатчиков и сенсоров давления в холодильный контур, но смотреть он на них  будет как мартышка на очки.

Мало видеть температуры/давления в хол. контуре, нужно еще и понимать норма это или нет для данной конкретной модели кондиционера и сложившейся ситуации.

 

P.S. если внутренние блоки канального типа - можно добавить еще пару термодатчиков и мониторить температуру вход/выход воздуха.

 

С уважением...



#3 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 11 Июль 2017, 13:11

Благодарю, интересная  мысль.  А вот как бы теперь  сделать это  не  по- колхозному и какие модели термодатчиков   использовать



#4 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 11 Июль 2017, 13:11

Посади кого-нибудь в серверную и он в режиме онлайн будет на связи через телеграм. Можно и вайбером или скайпом, но телеграм более защищён.

#5 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 11 Июль 2017, 13:42

Посади кого-нибудь в серверную и он в режиме онлайн будет на связи через телеграм. Можно и вайбером или скайпом, но телеграм более защищён.

Хорошая мысль,  предложу новую вакансию


Очень  надеюсь на  "помощь зала". Благодаря  этому форуму   я многому  научился и есть постоянная работа.  Но решение  этого вопроса- просто дело чести!



#6 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 11 Июль 2017, 16:20

Тогда определись. Что за кондеи и сколько, ротация, какие параметры интересуют, для чего, как использовать информацию, дуплекс или симплекса хватит. "Сколька вешать в граммах!"

#7 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 12 Июль 2017, 00:38

На  данный момент установлено в серверной-

1-два  фанкойла  General Climate ,  каждый  по 5 квт. Фанкойлы  от  управляющей компании," стоят   по умолчанию"  Работают круглосуточно

2 - Два  настенных  Gree Bee 4.7 квт. Ротации нет, на данный  момент  один  установлен  на 18, другой на 21. Раз в три  дня меняют  местами  главный  и резервный. 

 Планируется  увеличить мощность  оборудования   в серверной до 14 квт ( сейчас  8) 

В связи  с увеличением мощности был установлен  канальный кондиционер Gree 16 квт.  Который  будет работать постоянно, а два настенных  Gree  на случай  аварии ( не забываем про   два фанкойла,  которые  вообще не выключаются) 

 И вот  главный  по серверам решил    мониторить  все.  Противопоставить  его желанию особо нечего. 



#8 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 12 Июль 2017, 10:25

У одного моего клиента стоит какое-то программное обеспечение и он может мониторить с записью температуру каждой стойки в серверной.

 

А противопоставлять и ничего не надо.

Ваша забота - чтоб перечисленные сплиты работали. А мониторить температуру - желание заказчика, которое он сам и должен осуществить.


Сообщение отредактировал SSA: 12 Июль 2017, 10:25


#9 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 12 Июль 2017, 10:32

У одного моего клиента стоит какое-то программное обеспечение и он может мониторить с записью температуру каждой стойки в серверной.

 

А противопоставлять и ничего не надо.

Ваша забота - чтоб перечисленные сплиты работали. А мониторить температуру - желание заказчика, которое он сам и должен осуществить.Вроде бы  

Вроде бы все верно, но заказчик  твердит  А У МИЦУБИШИ ЭЛЕКТРИК ТАК МОЖНО! 

 Так действительно  можно, через KNX  модуль, но... подобная система  мицубиши стоит в 3 раза дороже