Ответьте пожулуйста на вопрос: необходимо ли вести отдельный провод от эл. счетчика и ставить "автомат" для "18-го" кондиционера? По тех. данным макс. мощность 2,2кВт/10,2А. Дома проводка 2,5 мм.кв алюм. Модель конд-ра Panasonic CS-A18HKD/CU-A18HKD. Если необходимо, то какой провод (1,5 или 2,5 мм.кв) и "автомат" (10А хватит или 16А)?
Заранее спасибо за Ответы!

Отдельный провод от счетчика.
Автор
C.S.
, 09 Фев 2009, 03:03
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 09 Февраль 2009, 03:03
#2
Отправлено 09 Февраль 2009, 04:09
Ответьте пожулуйста на вопрос: необходимо ли вести отдельный провод от эл. счетчика и ставить "автомат" для "18-го" кондиционера? По тех. данным макс. мощность 2,2кВт/10,2А. Дома проводка 2,5 мм.кв алюм. Модель конд-ра Panasonic CS-A18HKD/CU-A18HKD. Если необходимо, то какой провод (1,5 или 2,5 мм.кв) и "автомат" (10А хватит или 16А)?
Заранее спасибо за Ответы!
Заранее спасибо за Ответы!
Вот характеристики твоего кондиционера:

Из параметров становится понятно, что в соответствии с ПУЭ, тебе необходимо проложить от щитка медный провод 2,5мм с защитным автоматом на 16А.
#4
Отправлено 09 Февраль 2009, 13:18
А что за помещение такое, куда Вы такой мощный кондиционер ставите? Вас предупреждали, что рядом с восемнадцатым блоком находиться крайне некомфортно в интенсивных режимах?
Помещение - комната и коридор в квартире связанные дверным проёмом (аркой 1,2х2м) и барной стойкой (с проемом 2х1,2) площадью 54 кв.м. В комнате спать не собираемся, поэтому возможный дискомфорт нас не пугает.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!