Кондиционер s07lhp отключается не набрав температуру
Автор
wolf2606
, 25 Июл 2017, 01:49
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 25 Июль 2017, 01:49
Вообщем выставляю температуру на 18 градусов, он работает минут 15 и отключается, в комнате температура 24-25 градусов. Есть подозрение на датчик. Как проверить и что может ещё быть? Заранее спасибо за ответы
#2
Отправлено 25 Июль 2017, 02:29
есть подозрение на утечку
#3
Отправлено 25 Июль 2017, 10:22
Выключается как? В аварию уходит или просто компрессор выключает? Через какое время компрессор запускается после отключения?
#4
Отправлено 25 Июль 2017, 10:26
Никаких аварий, просто выключается как будто набрал температуру. Включается через пару минут. Если к примеру выставить температуру 20 то после отклбчения, если выставить 18 то он сразу включается и начинает молотить.Выключается как? В аварию уходит или просто компрессор выключает? Через какое время компрессор запускается после отключения?
#5
Отправлено 25 Июль 2017, 10:48
Датчик врет значит. Попробуйте вытащить датчик из испарителя и понаблюдайте как будет функционировать кондиционер.