Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Кондиционер s07lhp отключается не набрав температуру


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 wolf2606

wolf2606

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2017, 01:49

Вообщем выставляю температуру на 18 градусов, он работает минут 15 и отключается, в комнате температура 24-25 градусов. Есть подозрение на датчик. Как проверить и что может ещё быть? Заранее спасибо за ответы

#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 25 Июль 2017, 02:29

есть подозрение на утечку

#3 Астра

Астра

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2017, 10:22

Выключается как? В аварию уходит или просто компрессор выключает? Через какое время компрессор запускается после отключения?



#4 wolf2606

wolf2606

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2017, 10:26

Выключается как? В аварию уходит или просто компрессор выключает? Через какое время компрессор запускается после отключения?

Никаких аварий, просто выключается как будто набрал температуру. Включается через пару минут. Если к примеру выставить температуру 20 то после отклбчения, если выставить 18 то он сразу включается и начинает молотить.

#5 Астра

Астра

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2017, 10:48

Датчик врет значит. Попробуйте вытащить датчик из испарителя и понаблюдайте как будет функционировать кондиционер.