Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

За счёт чего достигается более высокий СОР у ME FA25VA по отношению к ME GC25VA


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 Looking

Looking

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0

Отправлено 17 Февраль 2009, 12:22

Доброго дня, подскажите пожалуйста за счёт чего у модели кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA / MUZ-FA25VA (СОР=4,35) коэффициент производительности выше чем у модели MSZ-GC25VA / MUZ-GC25VA (COP=3,83). Энергоэффективность штука конечно хорошая, но при сегодняшних тарифах на эл.энергию можно ею немного пренебречь если ценою является непропорциональный перекос в конструкции приводящий к снижению потребительских свойств продукта. То есть не достигнута ли бОльшая энергоэффективность например за счёт увеличения теплообменника?
Цитата
Энергоэффективность - теоретически это хорошо. Но неплохо бы посмотреть за счет чего это достигнуто. У MHI ZGX - в том числе за счет резкого увеличения теплообменника во внутреннем блоке и потока воздуха через него. Итого имеем - больше шум, больше габариты корпуса, и, похоже, за счет габаритов больше треск теплового расширения корпуса.


#2 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 17 Февраль 2009, 18:21

Честно не знаю, за счет снижения каких потребительских свойств достигнута большая эффективность. У меня дома уже полтора года работает такой кондиционер. Доволен до чертиков. Размеры блока действительно побольше.
Но шума нет вообще.

Кстати FA сейчас больше не производится. Новая серия называется FD. И уже даже ей готовится замена. Вроде к концу марта должны быть в России.
А еще выйдет замена GC, у которой уровень шума, как заявляется будет ниже порога слышимости - 19дБ

#3 Looking

Looking

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0

Отправлено 17 Февраль 2009, 18:31

Цитата
Кстати FA сейчас больше не производится. Новая серия называется FD. И уже даже ей готовится замена. Вроде к концу марта должны быть в России.
А еще выйдет замена GC, у которой уровень шума, как заявляется будет ниже порога слышимости - 19дБ

так значит не стоит сейчас брать кондиционер, нужно дожидаться новой линейки?
Цитата
Честно не знаю, за счет снижения каких потребительских свойств достигнута большая эффективность.

так за счёт каких конструктивных изменений удалось добиться большей энергоэффективности чем у GC?

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Февраль 2009, 18:33

А у SRK-ZGX-S СОР уже 5,48 !!!!!

#5 Looking

Looking

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0

Отправлено 17 Февраль 2009, 20:51

Цитата
И уже даже ей готовится замена. Вроде к концу марта должны быть в России.
А еще выйдет замена GC, у которой уровень шума, как заявляется будет ниже порога слышимости - 19дБ

Подскажите что нового в этих моделях ожидается? Или пока нет информации даже у российского представительства?

Цитата
А у SRK-ZGX-S СОР уже 5,48 !!!!!

у SRK-ZGX-S СОР 5.48 это у модели с индексом 20.
В то самое время, как Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA имеет индекс 25. Поэтому сравнивать модели разной мощности некорректно. Если возьмете у SRK-ZGX-S с индексом 25 параметры COP будут одинаковы, а если сравнивать не с Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA , а с MSZ-FD25VA, то даже у последнего будут чуть выше.
MSZ-FD25VA
COP /ERR: 5.15 5.25
У SRK-25ZGX-S
COP /ERR: 5.00 5.08


#6 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 19 Февраль 2009, 10:15

Цитата(Looking @ 17.02.2009, 19:51) Просмотр сообщения
Подскажите что нового в этих моделях ожидается? Или пока нет информации даже у российского представительства?
у SRK-ZGX-S СОР 5.48 это у модели с индексом 20.
В то самое время, как Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA имеет индекс 25. Поэтому сравнивать модели разной мощности некорректно. Если возьмете у SRK-ZGX-S с индексом 25 параметры COP будут одинаковы, а если сравнивать не с Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA , а с MSZ-FD25VA, то даже у последнего будут чуть выше.
MSZ-FD25VA
COP /ERR: 5.15 5.25
У SRK-25ZGX-S
COP /ERR: 5.00 5.08

Важно, чтобы COP не стал самоцелью. Вы дом отапливать собрались тепловыми насосами и считаете денежку? Тогда согласен. В правильном направлении мыслите.
Если речь идет об установке сплита в городскую квартиру, посчитайте в какую копеечку обходится одна единица COP-а. Вы будете удивлены. Даже при интенсивном использовании кондиционеров сегодняшняя разница между GC и FD не составит и 300 рублей экономии в год. На Ваш взгляд это можно называть экономией?