Кто подскажет что значит код L8, в инструкции пишет что L8 -электронное тепловое реле (запаздывание). Но какое это тепловое реле, где оно находиться и как выглядит, и что значит (запаздывание).



#2 daikin-p.ru

daikin-p.ru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 27 Июль 2018, 22:23

Более детальная расшифровка ошибки L8:

 

Ошибка:

Электронное тепловое реле (запаздывание)

 

Как проявляется: 

Неисправность определяется путем преобразования тока, текущего в силовой транзистор, в напряжение с помощью CT1 (датчик постоянного тока).

Плата ПК инвертора обнаруживает беспорядок сигнала положения.

 

Причина:

• Перегрузка компрессора (во время работы)

• Отсоединенная компрессорная катушка
• Неисправен инвертор
• Неисправный компрессор (если подшипник поцарапан)

 

Источник: 

Please Login or Register to see this Hidden Content



#3 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 27 Июль 2018, 22:49

Абалденный технический перевод.
Ток, текущий в силовой транзистор, преобразуется в напряжение с помощью датчика постоянного тока...
Пацталом!!!!!
Плата ПК инвертора обнаруживает беспорядок сигнала положения.
Обалденно.

#4 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 25 Август 2018, 19:26

Более детальная расшифровка ошибки L8:

 

Ошибка:

Электронное тепловое реле (запаздывание)

 

Как проявляется: 

Неисправность определяется путем преобразования тока, текущего в силовой транзистор, в напряжение с помощью CT1 (датчик постоянного тока).

Плата ПК инвертора обнаруживает беспорядок сигнала положения.

 

Причина:

• Перегрузка компрессора (во время работы)

• Отсоединенная компрессорная катушка
• Неисправен инвертор
• Неисправный компрессор (если подшипник поцарапан)

 

Источник: 

Please Login or Register to see this Hidden Content

Предлагаю заблаговременно увеличить токомерный резистор IPM модуля.

Установить УЗО 0.1А.

В этом случае будет спасен компрессор и модуль от неизбежной гибели.