Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

при работе на холод давление падает с 7 бар на вакуум


Сообщений в теме: 2

#1 Андрей Кумейко

Андрей Кумейко

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 06 Август 2017, 01:25

Помогите, пожалуйста, советом. Смонтировали сплит на чужую длинную трассу (трасса в стене, l=8м). Ушел фреон. А опыт у нас большой (семь лет) Гайки тянем безошибочно. Подозреваем закус тонкой трубы в стене. Заправляем заново до семи. Сначала холодит, стабильно стоит на семи, затем падает до нуля и даже в вакуум. Происходят шумные закипания во внутреннем блоке. После перезагрузки история повторяется. На тепло греет быстро и мощно. Давление на тепло запредельное (35 бар).



Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
122

Отправлено 06 Август 2017, 10:02

А опыт у нас большой (семь лет) Гайки тянем безошибочно.

Похоже, что весь ваш опыт только гайки тянуть, да фреон лить до восьми очков...
Бросайте вы это дело, не ваше оно...

#3 baga84

baga84

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
2

Отправлено 06 Август 2017, 23:57

Фреон ушел, подробнее можно
Заправлять по шильдику, залом есть



Ответить