всем привет, переустановили систему после утечки и немножко вниз отпустили внутренний блок , было высоко после завершения я обнаружил снятый флекс с газовой трубы (большая труба) а жидкостном есть флекс изоляция... примерно выглядит вот так
нужна ли изоляция для медных труб ()
#1
Отправлено 07 Август 2017, 21:58
#2
Отправлено 08 Август 2017, 00:35
#3
Отправлено 08 Август 2017, 18:16
Изоляция нужна, иначе может выпадать конденсат на трассе.
Спасибо, у меня еще такой вопрос при заправке залили только газ а не жидкость по весам (перед этом стравили весть хладагент ) баллон не переворачивали в таком методе будет ли полная заправка по нормам 1150г
#4
Отправлено 08 Август 2017, 22:09
Если газ 22, и балон стал легче на 1150 г тогда все ок. Для 22 все равно как заправлять.
#5
Отправлено 09 Август 2017, 12:50
баллон не переворачивали в таком методе будет ли полная заправка по нормам 1150г
1150гр это 1150гр, как ни переворачивай баллон.
Да и баллоны бывают разные, есть с сифоном (редко), тогда его не нужно переворачивать.
Если без сифона и газ R410a, то нужно переворачивать.
Строго говоря, R410a нужно заправлять в жидкой фазе, но даже газом разница будет невелика.
#6
Отправлено 11 Август 2017, 23:52
Килограмм заправлять газом - у парней было время и вдохновение