инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger
Автор
vital
, 04 Мар 2009, 19:06
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 04 Март 2009, 19:06
Доброе время суток всем! Вопрос к спецам : кондиционер RAS-D10EXR, RAS-D14EXR — инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?
#2
Отправлено 04 Март 2009, 20:37
Доброе время суток всем! Вопрос к спецам : кондиционер RAS-D10EXR, RAS-D14EXR — инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?
Если собрались проветривать внутренности кондиционера, то его кратность где-то 25...

Прошу прощения не удержался, просто о кратности можно говорить только зная о таком параметре, как объем, вы его не указали....
Кондиционер подает в помещение порядка 4 куб.м/час, т.е. если речь например о комнате в 25 кв.м с потолками 2,7 м, что соответствует 67,5 куб.м, в таком случае кратность будет равна 0,059(259).....
Это не вентиляция и даже нее проветривание. Хотя несколько приятных функций в этом кондиционере на этой системе основано....
Можете инструкцию почитать...вот тут положу...
#3
Отправлено 05 Март 2009, 09:03
Доброе время суток всем! Вопрос к спецам : кондиционер RAS-D10EXR, RAS-D14EXR — инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?
Реально он подает порядка 2 с копейками кубов при трассе 6м.
Берем среднюю комнату (площадь около 18кв.м, потолки 2,7м). Объем получается под пятьдесят кубов.
Кратность составляет 0,04. Вместо минимальных по санитарным нормам 2.
То есть для того, чтобы ЭТО назвать вентиляцией, кондиционеру необходимо подавать в 50 раз больше воздуха.
Или поставить 50 кондиционеров )))
На самом деле одному человеку будет достаточно и 30 кубов в час. То есть двум - 60.
Соответственно в 30 раз больше, чем подает кондиционер.
Я это пишу не потому что кондиционер плохой, а потому что толку от такой вентиляции 0. Ну или 0,04 - 0,06, если быть чуть точнее ))))
#4
Отправлено 05 Март 2009, 16:23
Исренне благодарю за исчерпывающий и быстрый ответ. Простите за неграмотно поставленный вопрос 
на самом деле интересовала эффективность "данной приточно-вытяжной установки"
) СПАСИБО!!!

на самом деле интересовала эффективность "данной приточно-вытяжной установки"