Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 vital

vital

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 04 Март 2009, 19:06

Доброе время суток всем! Вопрос к спецам : кондиционер RAS-D10EXR, RAS-D14EXR — инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?

#2 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 04 Март 2009, 20:37

Цитата(vital @ 04.03.2009, 18:06) Просмотр сообщения
Доброе время суток всем! Вопрос к спецам : кондиционер RAS-D10EXR, RAS-D14EXR — инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?


Если собрались проветривать внутренности кондиционера, то его кратность где-то 25... tongue.gif

Прошу прощения не удержался, просто о кратности можно говорить только зная о таком параметре, как объем, вы его не указали....
Кондиционер подает в помещение порядка 4 куб.м/час, т.е. если речь например о комнате в 25 кв.м с потолками 2,7 м, что соответствует 67,5 куб.м, в таком случае кратность будет равна 0,059(259).....

Это не вентиляция и даже нее проветривание. Хотя несколько приятных функций в этом кондиционере на этой системе основано....
Можете инструкцию почитать...вот тут положу...

Please Login or Register to see this Hidden Content



#3 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 05 Март 2009, 09:03

Цитата(vital @ 04.03.2009, 18:06) Просмотр сообщения
Доброе время суток всем! Вопрос к спецам : кондиционер RAS-D10EXR, RAS-D14EXR — инверторные кондиционеры Hitachi Air Exchanger
Какова РЕАЛЬНАЯ кратность обмена воздуха в данном кондиционере?

Реально он подает порядка 2 с копейками кубов при трассе 6м.
Берем среднюю комнату (площадь около 18кв.м, потолки 2,7м). Объем получается под пятьдесят кубов.
Кратность составляет 0,04. Вместо минимальных по санитарным нормам 2.
То есть для того, чтобы ЭТО назвать вентиляцией, кондиционеру необходимо подавать в 50 раз больше воздуха.
Или поставить 50 кондиционеров )))
На самом деле одному человеку будет достаточно и 30 кубов в час. То есть двум - 60.
Соответственно в 30 раз больше, чем подает кондиционер.

Я это пишу не потому что кондиционер плохой, а потому что толку от такой вентиляции 0. Ну или 0,04 - 0,06, если быть чуть точнее ))))

#4 vital

vital

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 05 Март 2009, 16:23

Исренне благодарю за исчерпывающий и быстрый ответ. Простите за неграмотно поставленный вопрос smile.gif
на самом деле интересовала эффективность "данной приточно-вытяжной установки" smile.gif) СПАСИБО!!!

#5 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 05 Март 2009, 17:01

Цитата(vital @ 05.03.2009, 15:23) Просмотр сообщения
Исренне благодарю за исчерпывающий и быстрый ответ. Простите за неграмотно поставленный вопрос smile.gif
на самом деле интересовала эффективность "данной приточно-вытяжной установки" smile.gif ) СПАСИБО!!!

Пожалуйста, думаю теперь все стало ясно.......