Буду очень признателен если кто проконсультирует по следующим вопросам:
(требуется подключить фреоновый охладитель мощностью 9,5 кВт, входящий в состав приточной установки)
1. Какая классическая схема обвязки испарителя? Фреоновый охладитель оснащен термостатом защиты от обмерзания. Нужен ли фильтр осушитель?
2. Можно ли в качетсве компрессорно-конденсаторного блока использовать наружный блок требуемой мощности.
Подключение фреонового охладителя
Автор
Guest_Вовка_*
, 22 Авг 2007, 10:41
Сообщений в теме: 4
#1 Guest_Вовка_*
Отправлено 22 Август 2007, 10:41
#2
Отправлено 22 Август 2007, 14:23
Насколько я в этом понимаю, подойдет, но придется покопаться в автоматике.
Чуть позже отпишут наши вентиляционщики.
Чуть позже отпишут наши вентиляционщики.
#3
Отправлено 22 Август 2007, 15:44
Большинство поставщиков вент оборудования комплектуют свои приточки компрессорно-конденсаторными блоками типа Clivet, к которым надо будет докупить соединительный комплект из ТРВ, солиноидного клапана и смотрового окна. Но при небольшой мощности лучше на мой взгляд использовать компрессорно-конденсаторные блоки DAIKIN в комплекте с согласователем работы либо, как вариант, холодный наружный блок Mr. Slim Mitsubishi Electric. Вам подойдет PU4. Единственная проблема будет завязать его с автоматикой приточки. На включение компрессора у него идет сигнал 6 вольт, который вы рвете реле включающим/выключающим его от контроллера системы вентиляции и термостатом защиты от замерзания. Насчет филтьра-осушителя решать Вам. Хотите перестраховаться - поставьте на первое время, затем уберите, т.к. некоторые производители отказывают даже в гарантии, если видят его на коммуникациях, ссылаясь на масленое голодание компрессора, а вообще паяйтесь под азотом и промывайте систему перед пуском и он Вам не пригодится.
#4
Отправлено 22 Август 2007, 18:01
Ну вот, я же говорил! Все дело в автоматике.
Теперь уже мне интересно, а как разрешается вопрос с частым пуском компрессора?
Теперь уже мне интересно, а как разрешается вопрос с частым пуском компрессора?
#5
Отправлено 22 Август 2007, 18:18
Теперь уже мне интересно, а как разрешается вопрос с частым пуском компрессора?
В данном случае мы имеем дело с приточной установкой. Когда температура наружного воздуха ниже установленной на контроллере, компрессор просто не включается и помещение охлаждается наружным воздухом. Это как режим Free Cool в прецизионных кондиционерах. Чаще бывает, что в особенно жаркие дни блок вообще не выключается, нежели частые пуски компрессора. К слову сказать, и Daikin, и Mr. Slim с такими нагрузками справляются нормально.