Буду очень признателен если кто проконсультирует по следующим вопросам:
(требуется подключить фреоновый охладитель мощностью 9,5 кВт, входящий в состав приточной установки)
1. Какая классическая схема обвязки испарителя? Фреоновый охладитель оснащен термостатом защиты от обмерзания. Нужен ли фильтр осушитель?
2. Можно ли в качетсве компрессорно-конденсаторного блока использовать наружный блок требуемой мощности.

#2 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 22 Август 2007, 14:23

Насколько я в этом понимаю, подойдет, но придется покопаться в автоматике.
Чуть позже отпишут наши вентиляционщики.

#3 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 22 Август 2007, 15:44

Большинство поставщиков вент оборудования комплектуют свои приточки компрессорно-конденсаторными блоками типа Clivet, к которым надо будет докупить соединительный комплект из ТРВ, солиноидного клапана и смотрового окна. Но при небольшой мощности лучше на мой взгляд использовать компрессорно-конденсаторные блоки DAIKIN в комплекте с согласователем работы либо, как вариант, холодный наружный блок Mr. Slim Mitsubishi Electric. Вам подойдет PU4. Единственная проблема будет завязать его с автоматикой приточки. На включение компрессора у него идет сигнал 6 вольт, который вы рвете реле включающим/выключающим его от контроллера системы вентиляции и термостатом защиты от замерзания. Насчет филтьра-осушителя решать Вам. Хотите перестраховаться - поставьте на первое время, затем уберите, т.к. некоторые производители отказывают даже в гарантии, если видят его на коммуникациях, ссылаясь на масленое голодание компрессора, а вообще паяйтесь под азотом и промывайте систему перед пуском и он Вам не пригодится.

#4 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 22 Август 2007, 18:01

Ну вот, я же говорил! Все дело в автоматике.
Теперь уже мне интересно, а как разрешается вопрос с частым пуском компрессора?

#5 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 22 Август 2007, 18:18

Цитата(Joy @ 22.08.2007, 19:01) Просмотр сообщения
Теперь уже мне интересно, а как разрешается вопрос с частым пуском компрессора?


В данном случае мы имеем дело с приточной установкой. Когда температура наружного воздуха ниже установленной на контроллере, компрессор просто не включается и помещение охлаждается наружным воздухом. Это как режим Free Cool в прецизионных кондиционерах. Чаще бывает, что в особенно жаркие дни блок вообще не выключается, нежели частые пуски компрессора. К слову сказать, и Daikin, и Mr. Slim с такими нагрузками справляются нормально.