На помещении 56 кв\м,высота потолка 2,5м (гостинная с холлом) установлена система Mitsubishi Electric. Наружный блок MXZ-4A71VA-E4,внутренние блоки PLA-RP35BA и MSZ-FA35VA.Установлена часть системы ( MXZ-4A71VA-E4 и MSZ-FA35VA) в октябре 2007 г.,дополненна блоком PLA-RP35BA в ноябре 2008г. Система работает не нормально. При температуре наружного воздуха +4 и ниже (режим обогрев +25 грд),идёт чуть тёплый воздух,который сменяется холодным.При температуре наружного воздуха выше +10 работает более стабильно. Техники не решили проблему. Сначала запрвляли фреон( R410),а когда не улучшилось,стали убеждать,что это нормальная работа.До этого стояла ELECTRA мощностью 1,5 кВт и обогревала это помещение до +23 при наружном воздухе -5 в иечении 10 лет. В общем есть с чем сравнить. Подскажите,на что обратить внимание,каких работ требовать от техников?

#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Март 2009, 15:51

Какие длины трасс ?

#3 камкам

камкам

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 28 Март 2009, 16:42

Цитата(Boriska @ 28.03.2009, 14:51) Просмотр сообщения
Какие длины трасс ?

на MSZ-FA35VA 1,8м каждая,на PLA-RP35BA 15м каждая

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Март 2009, 16:55

Цитата(камкам @ 28.03.2009, 15:42) Просмотр сообщения
на MSZ-FA35VA 1,8м каждая,на PLA-RP35BA 15м каждая


При нормированной заправке (по весам) должно всё работать правильно !!!
И ошибок никаких не пишет ?

#5 камкам

камкам

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 28 Март 2009, 17:03

Может стравить всё,вакуумировать,опресовать азотом,и заправить? Я просто не работал с R410.

#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Март 2009, 17:05

А когда "бойцы" заправляли фреоном, весами пользовались ?

#7 камкам

камкам

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 28 Март 2009, 17:12

Вообще кондей у родителей,я живу в другом городе,буду колупаться во время отпуска. Но учитывая,что прислали двадцатилетнего пацана из офиса,с балоном фреона,я сомневаюсь. Как протечки в сложных местах искать? Говорят,надо течеикатель какой-то особый?

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Март 2009, 17:30

Ну на наличие протечек проверить довольно просто в твём случае это так:
1) Эвакуируешь фреон, закрываешь порты;
2) прыскаешь в трассу 30-40гр фреона и дальше давишь Азотом до 38-40 бар;
3) если через 15-20 мин падения давления не наблюдается то отрасса герметична (но для полной уверенности следует продержать под Азоотм не мене 4ч) а вот если есть тогда течеискателем (который чувствует R410a) по всем щелям (если до этого момента давление не упало до 0, если упало повторяем пункт 2 и ищем течеискателем).
4) можно так же проверить и наружный блок, только полностью перезаправлять придётся по весам, там надо дуть в жидкостную магистраль ...

Но учитывая что в гости приходил "пионер" стоит весь блок после слива фреона и проверки на герметичность заправить по весам ...
Напоминаю, R410a можно дозаправлять только при утечке менее 10% от общей массы в системе ....

#9 камкам

камкам

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 28 Март 2009, 18:05

А какой течеискатель покупать?



#10 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Март 2009, 20:12

Цитата(камкам @ 28.03.2009, 17:05) Просмотр сообщения
А какой течеискатель покупать?


Если не занимаешся профессионально кондиционерами, зови специалистов, нормальное оборудование стоит денег, а покупать его для разовой работы нет смысла ...

#11 камкам

камкам

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 28 Март 2009, 20:56

Занимаюсь на автомобилях(хватало ванны и мыла).+ есть спец по холдильным установкам с тридцатилетним опытом,но он не работал со спиральниками и R410 (хватает заказов на R12 и R18).Видно пора квалификацию раширять,если пол года никто проблему решить не может (город маленький,всего пять холодильных контор),в основном занимаются установкой,ремонтами ещё никто толково не занимался. По бытовым холодильникам,торговым витринам куча спецов,а по кондеям особо нет.Давно думаю про LS3000.

#12 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 29 Март 2009, 09:32

Подойдёт : "leak detector for all HFC, HCFC, CFC, SF6"
Правда R22 может не почувствовать ....
Тебе ещё весы с точностью до грамма нужны ...
R410a заправлять можно только в жидкой фазе, в зависимости от типа балона его либо надо будет переворачивать, либо нет (на балоне будет нарисовано) ....
Да кстати, чуть не забыл, может эти "Пионеры" тебе блок газовой фракцией R410a дозаправили, тогда это причина счастья которую ты испытываешь .... laugh.gif

Вот посмотри:

Please Login or Register to see this Hidden Content

Please Login or Register to see this Hidden Content

Please Login or Register to see this Hidden Content



#13 камкам

камкам

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 29 Март 2009, 22:39

Спасибо за информацию.Буду делать. Весы есть,вакумник тож,манометры да прибор куплю... оно всегда так,пока жареный петух не клюнет,струмент не покупаем...а то всё хоз мыло с бумагой...