Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Подключение кондиционера ВЕКО к комнатному програматору


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 27

#1 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 08 Апрель 2009, 20:11

Помогите пожалуйста подключить сплит к програматору

#2 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 09 Апрель 2009, 07:07

Цитата(VETRAM @ 08.04.2009, 20:11) Просмотр сообщения
Помогите пожалуйста подключить сплит к програматору

Просвятите, а что такое комнатный программатор?

#3 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 11 Апрель 2009, 19:13

Програматор это комнатный терморегулятор. Прошут прощения за неточность!

#4 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 13 Апрель 2009, 07:26

Речь идет о комнатном термостате? То есть Вы хотите просто сделать так, чтобы кондиционер работал не по собственному датчику температуры, который во внутреннем блоке перед испарителем, а по комнатному в конкретном месте?

Есть два варианта. Один очень простой - найти термостат, рассчитанный на пусковой ток Вашего кондиционера, чтобы он тупо выключал кондиционер по достижении заданной температуры. На кондее при этом выставляется заведомо более низкая температура при работе на охлаждение. Этот Вариант прост и дешев. Но неэлегантен и имеет побочные эффекты.

Есть второй вариант - вынести датчик. Тут надо будет поработать головой, так как датчик выдает сопротивление, которое изменяется при изменении температуры. Существенно удлинняя провод, Вы естественно исказите его показания. Задачка творческая, но не сложная. Придется поиграться с омметром, переменным сопротивлением и может быть поискать другой датчик.

В мозги его залезть конечно можно, но это уже задачка для микроэлетронщика - нормальных технических мануалов для веко не найдете.

#5 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 25 Апрель 2009, 06:59

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Огромное спасибо за информацию! Буду очень признателен за подсказку где найти схему ВЕКО !

#6 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 25 Апрель 2009, 11:38

Цитата(VETRAM @ 25.04.2009, 6:59) Просмотр сообщения
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Огромное спасибо за информацию! Буду очень признателен за подсказку где найти схему ВЕКО !

Схему найти там, где Вы приобрели сие чудо китайского кондиционеростроения.
Рады, что развеселили Вас.

#7 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 25 Апрель 2009, 13:41

Неужели Китайское! Вы не ошибаетесь!!!!!????? blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif

#8 Energovent

Energovent

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений
0

Отправлено 04 Май 2009, 13:15

Цитата(VETRAM @ 25.04.2009, 12:41) Просмотр сообщения
Неужели Китайское! Вы не ошибаетесь!!!!!????? blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif


60% данной марки бытовой техники изготавливается для внутреннего рынка Турции, а 40% на експорт. Также имеется завод в Румынии по холодильной технике. Так что сборка точна не Chine wink.gif но а комплектующие могут быть запросто китайскими.

p.s.: на любом рынке Вам скажут "Какая Турция - это Истамбул (Франция)". rolleyes.gif

#9 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 11 Июнь 2009, 21:49

Так никто вразумительного ничего и не сказал! sad.gif

#10 Energovent

Energovent

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений
0

Отправлено 12 Июнь 2009, 00:17

Никто и не скажет. Потому что вопрос задан некоректно. Чего хотим в итоге.

Программатор - устройство первая функция которого задействовать какое либо устройство (например его включение-выключение) в определенный день и в определенный час и на определенный временной промежуток.

Комнатный терморегулятор - устройство первая функция которого задействовать какое либо устройство (например электронагреватель или охладитель) в тот определенный промежуток времени при котором температура в комнате выходит за пределы диапазона регулирования и требуемой уставки (для нагрева - уставка и меньше и наоборот для охлаждения - выше уставки. Обычно существует "мертвая зона" - это уставка +/- несколько градусов при которой не происходит задействование какого либо устройства).

Так понимают технически грамотные люди. Разница понятна?...

Не поленитесь и изложите чего в конечном итоге хотите получить. После чего можно давать советы как это осуществить.

#11 Energovent

Energovent

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений
0

Отправлено 12 Июнь 2009, 01:58

Один из вариантов использовать программатор (подобно сказанному выше Daikом).

Если Ваш Веко подерживает функцию рестарт после пропадания питания, то можно попробовать использовать программатор (хоть на целый год) похожий как на фото. Но для кондиционера такой режим по-моему мнению не есть хорошо.

Еще один способ. При отсутвствии ПУ (сломан, утерян) на корпусе может присутствовать кнопка вкл/выкл в автоматическом режиме, т.е. работает на холод или тепло в зависимости от температуры в помещении и с заводской уставкой. Подпоявшись к выводам микровыключателя данной кнопки паралельно - можно путем замыкания/размыкания контакта (устройство регулирования) управлять вкючением кондиционера. Но при этом следует понимать что происходит вмешательство в электрическую схему устройства и гарантия на данный кондиционер снимается.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  IMG_1957_1.JPG   25,75К   103 Количество загрузок:


#12 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 12 Июнь 2009, 06:32

Вот теперь есть человек который мне всё (я думаю ) обьяснит и поможет! А то китай не китай! Есть мысль подключить кондиционер к термостату LT08 LCD. К нему уже подключен отопительный котёл Hermann. Хотелось бы узнать возможен ли вариант одновременного подключения двух этих приборов и как это всё осуществить! Заранее благодарен за любой ответ! rolleyes.gif

#13 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 13 Июнь 2009, 17:09

Цитата(VETRAM @ 12.06.2009, 6:32) Просмотр сообщения
Вот теперь есть человек который мне всё (я думаю ) обьяснит и поможет! А то китай не китай! Есть мысль подключить кондиционер к термостату LT08 LCD. К нему уже подключен отопительный котёл Hermann. Хотелось бы узнать возможен ли вариант одновременного подключения двух этих приборов и как это всё осуществить! Заранее благодарен за любой ответ! rolleyes.gif

Просто то, что вы хотите сделать, по другому можно выразить так: термистору кондиционера я не верю, а своему я верю. И в обход его собственной автоматики, Вы хотите включать и выключать кондиционер по своему термистору, подавая и вырубая питание.
1. это неправильно
2. зачем?

#14 Energovent

Energovent

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений
0

Отправлено 14 Июнь 2009, 22:16

Цитата(VETRAM @ 12.06.2009, 5:32) Просмотр сообщения
Хотелось бы узнать возможен ли вариант одновременного подключения двух этих приборов и как это всё осуществить! Заранее благодарен за любой ответ! rolleyes.gif


Для того чтобы подключить Ваш кондиционер к термостату LT08 LCD необходимо:

во-первых, выяснить есть ли и какое напряжение (потенциал, постоянное или переменное) на выводах из котла 40 или 41 (выводов к которым подключен контакт TA термостата LT08). По его значению выбирают реле времени КТ1. Также можно параллельно подключиться к силовому реле термостата и установить дополнительное аналогичное реле для размножения контактов через которые можно подключить КТ1 (требует пайки на плате термостата и подбора реле по типу катушки, плюс увеличится нагрузка на управляющий элемент и на батарейки).

во-вторых, подключить параллельно кнопке ручного включения на корпусе внутреннего блока кондиционера контакт реле времени КТ1. (можно даже попробовать подключится к кнопке “СТАРТ” на ПДУ).

Принцип работы: Когда термостат LT08 LCD замыкает контакт ТА поступает разрешение на включение котла и одновременно включается реле времени КТ1. На последнем должна быть установлена функция замыкания контакта (см.рис) кратковременными импульсами (1-3 сек) по переднему и заднему фронтам. Это имитация вкл/выкл кондиционера. Последний включается в режиме АВТО и выбирает тот режим нагрев/вентиляция/охлаждение по заводской уставке (или режиму и уставке пользователя - если подключаться к ПДУ) и фактически измеренной температуры в помещении.

При таком типе подключения – кондиционер работает согласно своим алгоритмам и не происходит “тупого” отключения электропитания. Необходимо только учесть температурные уставки, чтобы избежать ситуации, когда котел будет греть, а кондиционер – охлаждать.

Вышеуказанный способ не является единственным. Он указывает на возможность выполнить Вашу задачу. Подумайте несколько раз так ли необходимо задействовать термостат LT08 LCD для управления кондиционером. wink.gif

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  LT08_cond.JPG   20,5К   163 Количество загрузок:


#15 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 15 Июнь 2009, 08:50

У Веко есть режим авто с автоматической сменой режимов? Если да, то я очень удивлен.

#16 Insomnia

Insomnia

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
4

Отправлено 15 Июнь 2009, 22:26

...контролллеры есть для холодильных систем с пультом smile.gif

#17 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 17 Июнь 2009, 06:56

[quote name='Daik' date='13.06.2009, 16:09' post='6528']
Просто то, что вы хотите сделать, по другому можно выразить так: термистору кондиционера я не верю, а своему я верю. И в обход его собственной автоматики, Вы хотите включать и выключать кондиционер по своему термистору, подавая и вырубая питание.
1. это неправильно
2. зачем?
[/quote
Вопрос не в термисторе кондиционера а в том в какой точке помещения он определяет температуру! Кондиционер устанавливается в верхней точке помещения соответственно температура там выше чем скажем на уровне пояса человека.

#18 VETRAM

VETRAM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 17 Июнь 2009, 06:59

Цитата(Energovent @ 14.06.2009, 21:16) Просмотр сообщения
Для того чтобы подключить Ваш кондиционер к термостату LT08 LCD необходимо:

во-первых, выяснить есть ли и какое напряжение (потенциал, постоянное или переменное) на выводах из котла 40 или 41 (выводов к которым подключен контакт TA термостата LT08). По его значению выбирают реле времени КТ1. Также можно параллельно подключиться к силовому реле термостата и установить дополнительное аналогичное реле для размножения контактов через которые можно подключить КТ1 (требует пайки на плате термостата и подбора реле по типу катушки, плюс увеличится нагрузка на управляющий элемент и на батарейки).

во-вторых, подключить параллельно кнопке ручного включения на корпусе внутреннего блока кондиционера контакт реле времени КТ1. (можно даже попробовать подключится к кнопке “СТАРТ” на ПДУ).

Принцип работы: Когда термостат LT08 LCD замыкает контакт ТА поступает разрешение на включение котла и одновременно включается реле времени КТ1. На последнем должна быть установлена функция замыкания контакта (см.рис) кратковременными импульсами (1-3 сек) по переднему и заднему фронтам. Это имитация вкл/выкл кондиционера. Последний включается в режиме АВТО и выбирает тот режим нагрев/вентиляция/охлаждение по заводской уставке (или режиму и уставке пользователя - если подключаться к ПДУ) и фактически измеренной температуры в помещении.

При таком типе подключения – кондиционер работает согласно своим алгоритмам и не происходит “тупого” отключения электропитания. Необходимо только учесть температурные уставки, чтобы избежать ситуации, когда котел будет греть, а кондиционер – охлаждать.

Вышеуказанный способ не является единственным. Он указывает на возможность выполнить Вашу задачу. Подумайте несколько раз так ли необходимо задействовать термостат LT08 LCD для управления кондиционером. wink.gif

Спасибо огромное за ответ!!! rolleyes.gif Всё чётко и обстоятельно! wink.gif

#19 Sergey33

Sergey33

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2017, 18:20

Для управления кондиционером можно использовать GSM термостаты Аверт, которые позволяют управлять температурой через GPRS, звонками либо SMS. Можно управлять  кондиционером летом, а зимой нагревательными приборами (котлами, электронагревателями, например). Подключается вместо комнатного термостата, есть различные режимы, в том числе недельное расписание.


 



#20 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 17 Июль 2017, 20:47

Эх, сколька народу вне времени…
Мало того, что тема заснула 8 лет назад, так будит ее выпавший из средневековья :)
Эти джиэсэм супертермостаты устарели и морально и экономически. Цена овер 100$… куда более современные и гибкие девайсы по значительно более низким ценам. Тот же орвибо или броадлинк всего за 30$, управляет через вайфай всем, у чего есть ик глаз. К ним даж радиорозетки цепляются.
Проснитесь уважаемый, оглянитесь, мир полон чудес.