Подскажите!
При расчете воздухообмена котельной следует соблюдать рекомендации фирмы производителя или же рекомендации СНиПа?
Я имею в виду если производитель котлов указывает требуемый приток для обеспечения воздухообмена котла, а СНиП, если я не ошибаюсь, нормирует 3-х кратную вытяжку и приток.
Вентиляция котельной
Автор
Hikmet
, 23 Авг 2007, 14:34
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 23 Август 2007, 14:34
#2
Отправлено 23 Август 2007, 16:13
Обычно котельная оставляется на откуп тем, кто ее собирает. Принудительная вениляция там не делается ввиду того, что она может и отказать в определенный момент.
Приток делается естественный из расчета трехкратного воздухообмена в помещении и на горение топлива и, как правило, организуется через решетку в двери/стене или открытое окно, естественная вытяжка из расчета трехкратного обмена в помещении забирается из верхней зоны и поднимается вдоль дымохода на кровлю здания.
Приток делается естественный из расчета трехкратного воздухообмена в помещении и на горение топлива и, как правило, организуется через решетку в двери/стене или открытое окно, естественная вытяжка из расчета трехкратного обмена в помещении забирается из верхней зоны и поднимается вдоль дымохода на кровлю здания.