Подскажите!
При расчете воздухообмена котельной следует соблюдать рекомендации фирмы производителя или же рекомендации СНиПа?
Я имею в виду если производитель котлов указывает требуемый приток для обеспечения воздухообмена котла, а СНиП, если я не ошибаюсь, нормирует 3-х кратную вытяжку и приток.

#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 23 Август 2007, 16:13

Обычно котельная оставляется на откуп тем, кто ее собирает. Принудительная вениляция там не делается ввиду того, что она может и отказать в определенный момент.
Приток делается естественный из расчета трехкратного воздухообмена в помещении и на горение топлива и, как правило, организуется через решетку в двери/стене или открытое окно, естественная вытяжка из расчета трехкратного обмена в помещении забирается из верхней зоны и поднимается вдоль дымохода на кровлю здания.