Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

вытяжная вентиляция диаметр труб


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 goodcynic

goodcynic

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 24 Октябрь 2017, 20:02

Господа, приветствую!
Помогите советом.
Есть помещение 576 м3, длина 12м, ширина 12м, высота 4м.
Необходимо от 3х зон организовать вытяжку.
Планирую использовать канальный вентилятор на 410 м3/час с главным воздуховодом диаметром 200мм. Но, есть главный вопрос, какие диаметры использовать далее, чтобы "отсос" был равномерный со всех зон?
Приложил принципиальную схему. Штриховка - это зоны удаления воздуха, маркером - как пойдет воздуховод. Мелкая штриховка - место установки вентилятора.

Прикрепленный файл  20171024_174447 (2).jpg   136,91К   1 Количество загрузок:



#2 vikkkkktor

vikkkkktor

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
2

Отправлено 25 Октябрь 2017, 23:05

Три заштрихованных квадрата, понимаю, это зонты. 

Если это так, то по, грубо, 140 кубов на зонт - это "ничто", это можно ничего не делать, т.к. лишняя работа.

 

Но это не мое дело.

 

От вентилятора - диаметр 200 -> ответвление к первой точке диаметр 125 мм -> переход 200 мм на 160 мм -> ответвление к ко второй точке 125 мм -> переход 160 мм на 125 мм -> присоединение к третьей точке диаметр 125 мм

На каждом ответвлении поставьте дроссель-клапан для более точной регулировки расхода.



#3 goodcynic

goodcynic

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 26 Октябрь 2017, 12:32

Три заштрихованных квадрата, понимаю, это зонты. 

Если это так, то по, грубо, 140 кубов на зонт - это "ничто", это можно ничего не делать, т.к. лишняя работа.

 

Но это не мое дело.

 

От вентилятора - диаметр 200 -> ответвление к первой точке диаметр 125 мм -> переход 200 мм на 160 мм -> ответвление к ко второй точке 125 мм -> переход 160 мм на 125 мм -> присоединение к третьей точке диаметр 125 мм

На каждом ответвлении поставьте дроссель-клапан для более точной регулировки расхода.

спасибо