Похоже на неисправный термистор В.Б. Но это может быть один из вариантов...Если меняли только плату, то датчики могли и не поменять.
Плохо обогревает Midea MSG-09HR
Автор
suroz
, 04 Дек 2009, 13:50
Сообщений в теме: 28
#21
Отправлено 05 Декабрь 2009, 00:35
Хотя бы предполжения есть ?
Похоже на неисправный термистор В.Б. Но это может быть один из вариантов...Если меняли только плату, то датчики могли и не поменять.
#23
Отправлено 05 Декабрь 2009, 11:20
Меняли плату с датчиками
Хорошо...Опишите своими словами, что происходит при включении А/С на тепло.
Какая темп. внутри и на улице, как ведёт себя В.Б.: открываются жалюзи, вентилятор не дует, сколько времени проходит до того момента, когда вентилятор включается и что происходит потом и т.д....
Кстати, а почему всё время идёт разговор о ХОЛОДНОЙ комнате? У вас что - контейнер?
#24
Отправлено 05 Декабрь 2009, 13:14
Хорошо...Опишите своими словами, что происходит при включении А/С на тепло.
Какая темп. внутри и на улице, как ведёт себя В.Б.: открываются жалюзи, вентилятор не дует, сколько времени проходит до того момента, когда вентилятор включается и что происходит потом и т.д....
Кстати, а почему всё время идёт разговор о ХОЛОДНОЙ комнате? У вас что - контейнер?
Какая темп. внутри и на улице, как ведёт себя В.Б.: открываются жалюзи, вентилятор не дует, сколько времени проходит до того момента, когда вентилятор включается и что происходит потом и т.д....
Кстати, а почему всё время идёт разговор о ХОЛОДНОЙ комнате? У вас что - контейнер?
Обычная двух комнатная квартира с двумя кондишинами в зале работает отлично ,а в спальне не очень.Алгоритм работы кондиционера полностью нормальный,кроме работы вентилятора, включаем (пульт максимальный обдув) открываются жалюзи,вкл.авторазмораживание (от 5сек.до10мин. всегда по разному) ,включается вентилятор сильный обдув 5сек.потом скорость медленно падает в течении 3-5сек до очень-очень маленькой ,появляется тепло со временем (15-20минут) температура воздуха выходящего из внут.блока возрастает ,вентилятор работает по прежнему, и так он работает пока не наберет заданную температуру возле Внут.Блока и соответственно происходит отключение. В итоге нагревается несколько кубов воздуха возле кондея из-за непродуктивной работы вентилятора дальше воздух по комнате переходит самопроизвольно.Потом все повторяется ,цикличность зависит от заданных величин. Вот результаты эксперимента : работа 4часа,комната 13.5кв.м закрытая ,на улице+ 14 град.,в комнате изначальная + 20 град. ,сеть 230 V,пульт максимальный обдув сначала темп.30 потом через 1час 27 потом через 1час 25 и потом 24, температура в комнате выше 22 градусов не поднялась. Пробовал во время работы менять скорость обдува еле -еле заметные изменения , другим пультом включал без изменений.
#25
Отправлено 05 Декабрь 2009, 14:58
Если вентилятор В.Б. в других режимах ведёт себя адекватно, то возможны несколько вариантов:
-недостаток фреона,
-залом трубы,
-неисправен датчик на испарителе.
При таких температурных условиях ваш А/С должен сейчас выдавать порядка 55-58 градС.
-недостаток фреона,
-залом трубы,
-неисправен датчик на испарителе.
При таких температурных условиях ваш А/С должен сейчас выдавать порядка 55-58 градС.
#26
Отправлено 05 Декабрь 2009, 18:39
Спасибо за совет, попробуем проверить по приезду сервисников.
#27
Отправлено 06 Декабрь 2009, 19:40
Спасибо за совет, попробуем проверить по приезду сервисников.
Я бы посоветовал им взять с собой точно такой же А/С (как источник з/ч) и медную трубу (если есть залом в магистрали). Хотя, судя по вашей фотографии В.Б., залом может быть и в трубах самого блока, когда их разворачивали на 180 град. Да и само вальцовочное соединение в стене - не есть гуд (если там утечка).
И ещё, немного не в тему: а короб, что - слабО было установить, чтобы скрыть это порно?
#28
Отправлено 19 Декабрь 2009, 13:48
Говорили что монтажники не знают что делать,а давление нагнетания померять тяжело?