Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

при -25 не хочет охлождать


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 47

#1 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 20 Январь 2010, 14:26

Здравствуйте, проблема такая кондиционер стоит в серверной , когда температура опускаеться ниже -25 градусов перестаёт охлаждать , после полной перезагрузки работает какоето время потом опять встаёт, не могу понять в чём проблема?

#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 20 Январь 2010, 14:52

Цитата(iwan @ 20.01.2010, 13:26)  
Здравствуйте, проблема такая кондиционер стоит в серверной , когда температура опускаеться ниже -25 градусов перестаёт охлаждать , после полной перезагрузки работает какоето время потом опять встаёт, не могу понять в чём проблема?


Как много данных дано для анализа (и брэнд и модель и замеры с блока), что остаётся ответить так же: не возможно понять в чём проблема !!! rolleyes.gif

#3 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 20 Январь 2010, 14:55

"Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу»."
© А.П. Чехов

#4 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 20 Январь 2010, 15:25

Извините что нечего не написал,кондёр кассетник Дженерал 24,давление на всасе 2.3 , у нас щас -30 такчто с давлением проблема.Наружний блок отключаеться полностью,стоит зимний комлект тоже Дженерал

#5 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 20 Январь 2010, 15:37

А там штатный ЗК расчитан на работу до -20 град. Все по честному.
Проверьте температуру трубы на выходе из наружного блока. Если ЗК справляется и заправка контуре еще близка к заводской, то однозначно должна быть плюсовая температура, выше +5...+10 град Цельсия.
Когда конденсатор хорошо обдувается, что штатный ЗК уже не поможет, нужна панель защиты от ветра.
И еще проверьте перегрев на испарителе.
Внутренний блок будет отключаться без аварий, если уходит в оттайку испарителя.
В случае остановке по аварии (а их там кот наплакал), будут мигать светодиоды, а на проводном пульте появится код ошибки.

#6 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 20 Январь 2010, 23:52

При -30 перегрев на всасе бешеный перегрев. Так что при такой температуре даже манометрам доверять нельзя. Даже Дайкин,оборудованный Инеем, который расчитам до - 30 не выдерживает и отключается. Что говорить о других производиделях.ИМХО..
А вообще, если нормальное помещение под серверную и деньги позволяют, то я бы посоветовал бы прецизионник с фрикулингом. Установка и оборудование дорогое , но окупаемость 100 процентная.

#7 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 21 Январь 2010, 00:51

Цитата(drusik @ 20.01.2010, 22:52)  
А вообще, если нормальное помещение под серверную и деньги позволяют, то я бы посоветовал бы прецизионник с фрикулингом. Установка и оборудование дорогое , но окупаемость 100 процентная.


Особенно быстро окупится в серверной с двумя серверами стоимость которых 20 000р и прецезиониик за 500 000р .... laugh.gif
Прямо на следующий день ...

#8 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 21 Январь 2010, 08:38

Подпишусь.
PS Boriska, где можно купить сервера по 20кр? Очень нужно wink.gif

#9 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 21 Январь 2010, 16:51

Цитата(Daik @ 21.01.2010, 7:38)  
Подпишусь.
PS Boriska, где можно купить сервера по 20кр? Очень нужно wink.gif


На Будёновском, бюджетный вариант .... laugh.gif

#10 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 21 Январь 2010, 18:24

Цитата(Boriska @ 20.01.2010, 23:51)  
Особенно быстро окупится в серверной с двумя серверами стоимость которых 20 000р и прецезиониик за 500 000р .... laugh.gif
Прямо на следующий день ...

Прошу прощения что вмешиваюсь, но думаю если бы там стояла пара мелких серваков, вопроса о кондиционировании помещения при -25 за бортом особо остро не стояло бы. smile.gif

#11 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 21 Январь 2010, 19:13

Цитата(drusik @ 20.01.2010, 22:52)  
При -30 перегрев на всасе бешеный перегрев. Так что при такой температуре даже манометрам доверять нельзя. Даже Дайкин,оборудованный Инеем, который расчитам до - 30 не выдерживает и отключается. Что говорить о других производиделях.ИМХО..


Не измерял перегрев при -30 град.
Но при работающем ЗК и -20 град за бортом с перегревом все ок.
ИМХО нипричем

#12 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 22 Январь 2010, 10:19

ЗК не штатный ставили монтажники, расчитан до-20, походу не справляеться,обдувник вращаеться как бешенный скорость не регулирует, манометр замерзает , ошибки на панели управления не каких не выдаёт.

#13 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 22 Январь 2010, 11:04

Цитата(iwan @ 22.01.2010, 9:19)  
ЗК не штатный ставили монтажники, расчитан до-20, походу не справляеться,обдувник вращаеться как бешенный скорость не регулирует, манометр замерзает , ошибки на панели управления не каких не выдаёт.


Дык эта. ЗК там и нету.
Либо не настроен, либо ваще не подключен. Воткнули девайс, срубили бабла и свалили.
Это нормальное явление.

#14 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 10:16

Доброе утро всем, сегодня у нас -21, всё работает отлично ,померил перегрев тоже всё ок, только вот не нравиться мне как ЗК работает,что интересно при -30 отрубаеться компрессор а обдувник малотит на всю, а если всё заново перезагрузить то опять всё работает какоето время и опять компрессор отрубает, может проблема в ЗК, как его можно перенастроить?

#15 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 25 Январь 2010, 10:48

Цитата(iwan @ 25.01.2010, 9:16)  
Доброе утро всем, сегодня у нас -21, всё работает отлично ,померил перегрев тоже всё ок, только вот не нравиться мне как ЗК работает,что интересно при -30 отрубаеться компрессор а обдувник малотит на всю, а если всё заново перезагрузить то опять всё работает какоето время и опять компрессор отрубает, может проблема в ЗК, как его можно перенастроить?


У вас так же ситуация похожая описанной Airwave - т.е. он просто не установлен ...

#16 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 12:21

Цитата(Boriska @ 25.01.2010, 9:48)  
У вас так же ситуация похожая описанной Airwave - т.е. он просто не установлен ...

ЗК установлен,видимо не правильно настроен

#17 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 25 Январь 2010, 12:37

Цитата(iwan @ 25.01.2010, 11:21)  
ЗК установлен,видимо не правильно настроен


Судя по симптомам, либо не установлен, либо установлен но не подключён ....

#18 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 26 Январь 2010, 00:10

Если уверены что ЗК установлен и вы можете до него долезть, то первое ,проверьте подключен он или нет. Провода идущие от вентилятора должны либо рватся и в разрыв подсоединены провода ЗК, или от платы (конденсатора , то есть от цепи вентилятора) провода должны уходить на блок ЗК. В принципе причин неправильной работы ЗК много. Все зависит от того как вы предоставите информацию. Если для вас это темный лес,то лучше вызвать спеца.

#19 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 26 Январь 2010, 12:21

Цитата(drusik @ 25.01.2010, 23:10)  
Если уверены что ЗК установлен и вы можете до него долезть, то первое ,проверьте подключен он или нет. Провода идущие от вентилятора должны либо рватся и в разрыв подсоединены провода ЗК, или от платы (конденсатора , то есть от цепи вентилятора) провода должны уходить на блок ЗК. В принципе причин неправильной работы ЗК много. Все зависит от того как вы предоставите информацию. Если для вас это темный лес,то лучше вызвать спеца.

Добрый день, я сам занемюсь сервисом просто с ЗК сталкивался очень мало а с настройкой вобще не как,ЗК подключён иработает все индикаторы показывают что он в работе, только вот там два индикатора скорости обдувника и он всегда показывает максимальную скорость,может не исправин термо датчик ЗК.

#20 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 27 Январь 2010, 00:24

Напишите какая модель ЗК. Если старый блок где есть 2 крутушки ( по температуре и по скорости вращения) то выставляются они так; та что по температуре- должна стоять где-то градусов на 35-45. А та что на скорость вентилятора, то здесь запитывается напрямую вентилятор, ЗК включает его на 10 секунд на максимум и потом убавляет обороты, так вот этой крутушкой добиваются минимально устойчивых оборотов вентилятора. Ну а вообще необходимо знать модель кондишина и модель блока ЗК. Иногда так происходит из-за неисправности самого блока ЗК и также из-за неправильного его подключения. Выдайте полную информацию и я постараюсь дать вам полный отввет.