при -25 не хочет охлождать
#1
Отправлено 20 Январь 2010, 14:26
#2
Отправлено 20 Январь 2010, 14:52
Как много данных дано для анализа (и брэнд и модель и замеры с блока), что остаётся ответить так же: не возможно понять в чём проблема !!!
#3
Отправлено 20 Январь 2010, 14:55
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу»."
© А.П. Чехов
#4
Отправлено 20 Январь 2010, 15:25
#5
Отправлено 20 Январь 2010, 15:37
Проверьте температуру трубы на выходе из наружного блока. Если ЗК справляется и заправка контуре еще близка к заводской, то однозначно должна быть плюсовая температура, выше +5...+10 град Цельсия.
Когда конденсатор хорошо обдувается, что штатный ЗК уже не поможет, нужна панель защиты от ветра.
И еще проверьте перегрев на испарителе.
Внутренний блок будет отключаться без аварий, если уходит в оттайку испарителя.
В случае остановке по аварии (а их там кот наплакал), будут мигать светодиоды, а на проводном пульте появится код ошибки.
#6
Отправлено 20 Январь 2010, 23:52
А вообще, если нормальное помещение под серверную и деньги позволяют, то я бы посоветовал бы прецизионник с фрикулингом. Установка и оборудование дорогое , но окупаемость 100 процентная.
#7
Отправлено 21 Январь 2010, 00:51
Особенно быстро окупится в серверной с двумя серверами стоимость которых 20 000р и прецезиониик за 500 000р ....
Прямо на следующий день ...
#8
Отправлено 21 Январь 2010, 08:38
PS Boriska, где можно купить сервера по 20кр? Очень нужно
#10
Отправлено 21 Январь 2010, 18:24
Прямо на следующий день ...
Прошу прощения что вмешиваюсь, но думаю если бы там стояла пара мелких серваков, вопроса о кондиционировании помещения при -25 за бортом особо остро не стояло бы.
#11
Отправлено 21 Январь 2010, 19:13
Не измерял перегрев при -30 град.
Но при работающем ЗК и -20 град за бортом с перегревом все ок.
ИМХО нипричем
#12
Отправлено 22 Январь 2010, 10:19
#13
Отправлено 22 Январь 2010, 11:04
Дык эта. ЗК там и нету.
Либо не настроен, либо ваще не подключен. Воткнули девайс, срубили бабла и свалили.
Это нормальное явление.
#14
Отправлено 25 Январь 2010, 10:16
#15
Отправлено 25 Январь 2010, 10:48
У вас так же ситуация похожая описанной Airwave - т.е. он просто не установлен ...
#18
Отправлено 26 Январь 2010, 00:10
#19
Отправлено 26 Январь 2010, 12:21
Добрый день, я сам занемюсь сервисом просто с ЗК сталкивался очень мало а с настройкой вобще не как,ЗК подключён иработает все индикаторы показывают что он в работе, только вот там два индикатора скорости обдувника и он всегда показывает максимальную скорость,может не исправин термо датчик ЗК.
#20
Отправлено 27 Январь 2010, 00:24