#101 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 13 Декабрь 2011, 18:54

Удалил, пока мало кто видел unsure.gif

#102 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Декабрь 2011, 19:06

Олисар, очки одень не позорься.
У тебя R411a выставлен laugh.gif

Please Login or Register to see this Hidden Content



#103 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 13 Декабрь 2011, 19:07

..

#104 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 13 Декабрь 2011, 19:41

ахаха)) я всё видел laugh.gif хорош ругать тесто!))
датчик у тебя бракованный просто!
сравни показания с нормальным контактным термометром, и тот который врёт замени по гарантии!

#105 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 14 Декабрь 2011, 01:49

Цитата(V@D1k @ 13.12.2011, 18:41) Просмотр сообщения
ахаха)) я всё видел laugh.gif хорош ругать тесто!))
датчик у тебя бракованный просто!
сравни показания с нормальным контактным термометром, и тот который врёт замени по гарантии!

Тут придется наверно не датчики менять, а Testo!
Вот вам поверка на термостате ВИC-T в лаборатории "РОСТЕСТА", точность прибора 0,001 С.

И вода кипит у нас в Саратове почемуто при 107С

И с давлением тоже пи...ж получится.
Проверте свои testы, мой "поехал" по гарантии в Москву.
Так что подмышки у меня поверенные, хоть и не бритые, даже спиртом можно не протирать! biggrin.gif

#106 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 14 Декабрь 2011, 19:19

Цитата(airwave @ 13.12.2011, 17:06) Просмотр сообщения
Олисар, очки одень не позорься.
У тебя R411a выставлен laugh.gif

Please Login or Register to see this Hidden Content



Не понял, в чем провал? rolleyes.gif

#107 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 14 Декабрь 2011, 20:19

Ай шайтан!!! Внес таки зерно сомнения в безмятежное наше самомнение biggrin.gif
Ща думаю где и как откалибровать всю электронику...от напряжометра до ровнемера smile.gif

#108 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 14 Декабрь 2011, 21:25

Цитата(R666A @ 14.12.2011, 19:19) Просмотр сообщения
Не понял, в чем провал? rolleyes.gif



R411a вместо R410a wink.gif wink.gif

#109 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 14 Декабрь 2011, 21:38

Цитата(airwave @ 14.12.2011, 21:25) Просмотр сообщения
R411a вместо R410a wink.gif wink.gif


И как это сказывается на показаниях конт. терм-ров? Есть какая то зависимость что -ли?

#110 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 14 Декабрь 2011, 22:31

Проехали! wink.gif

#111 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 14 Декабрь 2011, 23:03

del....

#112 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 14 Декабрь 2011, 23:18

Цитата(qwerty @ 14.12.2011, 21:38) Просмотр сообщения
И как это сказывается на показаниях конт. терм-ров? Есть какая то зависимость что -ли?

Выбор фреона, не влияет на показания датчиков, температуры, (прищепок).
Выбор фреона влияет на расчет прибором, перегрева, переохлаждения.
Не будет разницы, в лабораторию носил там 410а на фото смотри, пи...т он и с ним.


#113 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 14 Декабрь 2011, 23:20

Цитата(airwave @ 14.12.2011, 21:25) Просмотр сообщения
R411a вместо R410a wink.gif wink.gif

Предал меня sad.gif

#114 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 15 Декабрь 2011, 06:20

Открою секрет. При наличии прямых рук, 2 градуса погрешности не прибьют компрессор. критичны 5-6 град.

#115 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 15 Декабрь 2011, 08:16

Цитата(airwave @ 15.12.2011, 6:20) Просмотр сообщения
Открою секрет. При наличии прямых рук, 2 градуса погрешности не прибьют компрессор. критичны 5-6 град.

Понятное дело, при такой цене могли-бы поточней сделать прибор testoвики затейники.
Вот это китайское г....но правильней показывает.


#116 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 15 Декабрь 2011, 08:53

Какие деньги? Нормальный контактный термометр стоит как один Testo570 с датчиками.
А фигли вы хотели за эти деньги?
13000 руб - это нормальная цена за эту шляпу.
Поверь, 560-й показывает адекватные значения, которых хватает с ушами для диагностики любой холодильной машинки реал тайм. Именно по этой причине я не стал покупать этот гаджет для народа (Тесто 550).

#117 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 16 Декабрь 2011, 11:00

Цитата(airwave @ 15.12.2011, 7:53) Просмотр сообщения
я не стал покупать этот гаджет для народа (Тесто 550).

Он позицируется не как

Please Login or Register to see this Hidden Content

! И протокол калибровки есть! Видно мне брак попался, может китайцы собирать начали!

#118 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 16 Декабрь 2011, 11:28

Такой большой, а в сказки веришь... wink.gif

#119 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 19 Декабрь 2011, 08:51

Цитата(olisar @ 16.12.2011, 11:00) Просмотр сообщения
Он позицируется не как

Please Login or Register to see this Hidden Content

! И протокол калибровки есть! Видно мне брак попался, может китайцы собирать начали!


Олисар, вчера дополз до 570-го, проверил температуру по эталону "подмышки". ртутный показал 36.6
Реально +38.1 град Ц на одном датчике, на другом +37.8 град Ц
Пошарил в настройках прибора, нашел выбор сенсора, сменил surface sensor (задан по дефолту) на другой (не помню названия) и все стало на свои места. Температура на экране стала 36.5. Так что не надо на гаджет гнать, если руки растут из низа спины tongue.gif
Это в догонку R411a rolleyes.gif