Цитата(RVK46 @ 18.01.2011, 20:28)

спасибо за ответы , очень приятно что вы ко мне проявили внимание , но меня не интересует управление частотника , так как я в нем разбираюсь не хуже чем вы и меню от 0 до 900 частотника
я программирую под свои необходимые задачи в чем я не сомневаюсь , мне нужно от вас узнать как согласовать 0.10V - выход Y2 (в частности -он может быть любым другим по функции - управление процессом ).В данном случае помогите решить проблему согласования переменного "0"- 24V -т.к. для управления частотника требуется источник +V - и источник "постоянка " "-"
Пожалуйста не выясняйте отношения между собой, а помогите решить проблему с помощью инженерного решения ( 3х ходовой управляется - как пример )
Щит NED
Вот теперь у меня впечатление как будто я бьюсь головой о стену.
Предохранитель что выгорать перестал?
Цифровой вход частотника на запуск только через релейный контакт, а по вашей схеме это не так.
По вашей схеме вы собираете последовательно источник питания 24V AC в щите и источинк 24V DC частотника и замыкаете их накоротко, из за чего и горит предохранитель.
Если боитесь схему щита изменять (гарантия все такое), можно на выход щита (KV3 левая) и G повесить реле на 24V DC, и уже ее контактом пускать частотник.
Еще вариант Переключатель 2 на частотнике:ON (Вкл.) = клеммы NPN 18,19, 27 и 33
Но реле надежней.
В том что вы умеете настраивать частотник я не сомневаюсь, а вот про напряжение ...
Документ10.gif 4,27К
94 Количество загрузок: Это и есть два источника. Только в вашем случае, роль диода и сопротивления выполняет аналоговый выход контроллера. Об это вам уже писали и я и Boriska.
У вас в щите с напряжениями и общей точкой все в порядке, просто щит рассчитан на подключение либо другого частотника либо только на привод. Но это не проблема делайте запуск частотника релейным контактом подключайте Y и G0 на аналоговый вход и все.