Установили кондиционер без вакуумирования. Хотел бы исправить это.
#21
Отправлено 18 Апрель 2011, 07:13
#22
Отправлено 18 Апрель 2011, 09:03
А у вас в случае выхода из строя техники - демонтаж монтаж бесплатная процедура? А если случай не гарантийный - а дефектацию делает только авторизованный сервисный центр - у вас есть авторизации? Если да, то на какие марки кондиционеров?
Перерегистрация фирмы стоит 4 тыс рублей. Добавили в название + и все. никто никому ничего не должен, далее идет чисто альтруизм от фирмы для некоего поддержания имиджа, для определенного круга лояльных покупателей, никаких судебных претензий и реальных издержек.
вот ещё позабавило из ссылки что дали
"Очень важно, что измерение глубины вакуума с помощью манометра низкого давления (до 17 бар) на манометрическом коллекторе недопустимо, поскольку не обеспечивает достаточной точности. Необходим специальный манометр для измерения вакуума, только с его помощью можно правильно измерить остаточное давление и убедиться в отсутствии влаги в контуре."
У вас есть специальный манометр? Если вы не обладатель этого секретного манометра - то грош цена вашим вакуумированиям ))))
По поводу компьютеров раз вы уж коснулись этой темы - накрутка на изделие 10-15%. Не 100% как в случае с климатической техникой. Установка компьютера - бесплатна. Так что кондиционерщики ещё не познали на себе что такое конкуренция и какими способами добиваться рентабельности своих работ. Для пользователя, в первую очередь при выходе кондея из строя будут вспоминаться не монтажники и о том, как они классно поддержали марку монтажа на уровне - а производитель (считай стрелочник будет продавец) кондиционера.
когда кондиционеры будут висеть у всех и вешать больше будет некуда (компьютеры сейчас почти есть у всех). Вспомните свои наивные старания по увеличению продолжительности работы техники - будете молится, чтобы у клиентов они дохли, чтобы у вас была хоть какая то работа (это одна правда жизни - которую осознаешь с годами).
Отвечу вкраце,некогда,на работе.Гарантия у нашей организации на всю проданную и установленную технику бесплатна.Все гарантийные случаи(демонтаж,монтаж,альп,вышка,ремонт)-по гарантии бесплатны,за наш счет.
Будут висеть у всех,как и компьютеры-будем обслуживать-любая техника должна обслуживаться.
#23
Отправлено 18 Апрель 2011, 09:05
Вами делаются??!!А нами 100%с вакуум насосом.
#24
Отправлено 18 Апрель 2011, 09:08
Так и тут будет - обязательное обслуживание кондиционера 2 раза в год. Подготовка к сезону и подготовка к зиме.
#25
Отправлено 18 Апрель 2011, 12:24
#26
Отправлено 18 Апрель 2011, 12:33
#27
Отправлено 18 Апрель 2011, 13:26
а вот если заправить только одним компонентом - работать не будет? чет наивняком прет конкретным - что изменится то? почему эти два компонента смешивают? Обычно смесь делают, потому что свойства каждого компонента хуже чем свойства смеси, но хуже может быть не в разы - а максимум 5-10 процентов потерь на электроэнергии и производительности. Для них это огромные потери, а для нас пофиг, электроэнергия дешевая, погода суровая, много не сэкономишь, да и в последнее время технику домой покупают не рассчитывая мощность охлаждения совсем, взять абы какую и абы куда, лишь на 5-6 градусов попрохладнее стало и то хорошо, а с дефицитом так вообще - берут чего дают.
а по факту получается - я сам никогда не делал, потому что не знаю что из этого выйдет, и другим тоже советую не делать. Стоило одному пустить смуту и вбить кол в землю типа налево пойдешь коня потеряешь, направо - деньги. И все в это начали верить.
#28
Отправлено 18 Апрель 2011, 13:32
#29
Отправлено 18 Апрель 2011, 13:37
R410a-дозаправляеться как и R22.Обсуждалось не раз.Это 407 так не сделаешь.А вот как дозаправить и попасть в "яблочко" по давлению..другой вопрос.Лучше и надежнее по весам согласно шильдику.
#30
Отправлено 18 Апрель 2011, 13:38
а по факту получается - я сам никогда не делал, потому что не знаю что из этого выйдет, и другим тоже советую не делать. Стоило одному пустить смуту и вбить кол в землю типа налево пойдешь коня потеряешь, направо - деньги. И все в это начали верить.
вы что хотите то? мне пофигу как кто заправляет, я делаю так как меня учили по причинам которые привел выше. мне объяснение показалось логичным и потому вдаваца в дальнейшие подробности ( что будет если один газ или что будет если исчо что) я не стал. 22 газ дозаправляю, 410 перезаправляю или дозаправляю при монтаже, все =) а вы делайте как хотите, по каким хотите причинам и умозаключениям, вы же себе делаете не мне.
#31
Отправлено 18 Апрель 2011, 13:49
в яблочко по давлению не попадешь ибо в 2ух баллонах с разным количеством фреона давление одинаковое. либо весы, либо перегрев паров.
#32
Отправлено 18 Апрель 2011, 14:10
правда чтоли? а термометр на внутреннике на кой вешают?
нет если опыта подбора на глаз - заведите себе тетрадку и записывайте туда какая температура будет на внутреннике в зависимости от температуры на улице через 3-5 минут после начала работы компрессора на заправленном точно по весам аппарате. При заправке по весам засекайте на сколько балон у вас станет холоднее от той температуры при которой вы начали заправку.
Тренируйте свою интуицию и глазомер и научитесь делать дозаправку на глаз без приборов. зависимости практически линейные, много извилин не потребуется.
всю жизнь дозаправлял жидкостью 22 фреон на работающем компрессоре (правда ведь не по научному?) да и последние 2 года работы даже термометр не доставал, пальцами мог точно определять температуру с точностью до градуса, хотя коллеги дальше газа и весов так и не прошли (сколько они не пробовали мою методу - всегда у них перезаправ получался). Не думаю что с 410 заправка будет чем то отличаться.
#33
Отправлено 18 Апрель 2011, 14:13
не говорите мне что делать и я не буду говорить куда вам пойти. боюсь представить даже сколько кондеев вы похоронили заправкой на глазок.
#34
Отправлено 18 Апрель 2011, 15:24
вау - а они от этого мрут?
"ибо в 2ух баллонах с разным количеством фреона давление одинаковое."
так от чего же он умрет - если давление там будет одинаковым. Кондиционер может годами работать как недозаправленным так и перезаправленным фреоном, это уже практика. работал я 3 года и ещё пару лет левачил, разъезжая по сарафанному радио туда, где другие были бессильны, пока всех посылать не стал лесом.
За все время я только 2 раза перезаправил кондеи - не сделал поправку на то, что на улице было меньше 10 градусов тепла и русское авось не прокатило.
Обычно, чтобы было все пучком идеальная температура для заправки 20-25 градусов на улице, никогда с фреоном не ошибешься. И на заправку я договаривался с людьми на утренние часы по этой причине.
кстати - тогда у нас были проблемы с вакумниками (он стоил, сколько новая ваз 2106) и мы изготовили один из компрессора старого холодильника. отлично вакуумировал - хоть и дольше намного, 3 года эта старая железяка отпахала без необходимого количества масла на обычном воздухе.
#35
Отправлено 18 Апрель 2011, 15:29
"ибо в 2ух баллонах с разным количеством фреона давление одинаковое."
так от чего же он умрет - если давление там будет одинаковым. Кондиционер может годами работать как недозаправленным так и перезаправленным фреоном, это уже практика. работал я 3 года и ещё пару лет левачил, разъезжая по сарафанному радио туда, где другие были бессильны, пока всех посылать не стал лесом.
За все время я только 2 раза перезаправил кондеи - не сделал поправку на то, что на улице было меньше 10 градусов тепла и русское авось не прокатило.
Обычно, чтобы было все пучком идеальная температура для заправки 20-25 градусов на улице, никогда с фреоном не ошибешься. И на заправку я договаривался с людьми на утренние часы по этой причине.
кстати - тогда у нас были проблемы с вакумниками (он стоил, сколько новая ваз 2106) и мы изготовили один из компрессора старого холодильника. отлично вакуумировал - хоть и дольше намного, 3 года эта старая железяка отпахала без необходимого количества масла на обычном воздухе.
все просто. перезаправленный кондей дохнет от ВХ, недозаправленный рано или поздно сгорит. есть экземпляры которые какое то время жидкарь глотают и терпят, в других таблетка долгоиграющая попадается, но конец один.
#36
Отправлено 18 Апрель 2011, 15:37
"ибо в 2ух баллонах с разным количеством фреона давление одинаковое."
так от чего же он умрет - если давление там будет одинаковым. Кондиционер может годами работать как недозаправленным так и перезаправленным фреоном, это уже практика. работал я 3 года и ещё пару лет левачил, разъезжая по сарафанному радио туда, где другие были бессильны, пока всех посылать не стал лесом.
За все время я только 2 раза перезаправил кондеи - не сделал поправку на то, что на улице было меньше 10 градусов тепла и русское авось не прокатило.
Обычно, чтобы было все пучком идеальная температура для заправки 20-25 градусов на улице, никогда с фреоном не ошибешься. И на заправку я договаривался с людьми на утренние часы по этой причине.
кстати - тогда у нас были проблемы с вакумниками (он стоил, сколько новая ваз 2106) и мы изготовили один из компрессора старого холодильника. отлично вакуумировал - хоть и дольше намного, 3 года эта старая железяка отпахала без необходимого количества масла на обычном воздухе.
Очередной СУПЕРмен-мастер,хоронил кондюки,а я то думаю кто это левачил....
#37
Отправлено 18 Апрель 2011, 16:08
жидкарем можно и убить - если его вальнуть не в меру, я такого ни разу не делал, всегда по чуть чуть добавлял с замером температуры работы кондиционера. Просто не всегда есть возможность дозаправлять газом кондей даже на 22 фреоне, а как гудит компрессор при попадании жидкаря - слышал один раз, тоже думал что ему сейчас пипец настанет в руках того мастера.
недозаправленый - вы наверно имели ввиду пустой подсасывающий атмосферку? а я имел ввиду что в нем фреон недозаправлен - это когда гайки на наружнике начинают слегка покрываться инеем. а перезаправленый - это когда на выходе не 5-7 градусов, а 10-15. Ну не надо же так кидаться из крайности в крайность то уж.
#39
Отправлено 19 Апрель 2011, 00:14
R410a- дозаправляется и заправляется совсем по другому нежели 22!