Цитата(rubalex @ 19.04.2011, 16:56)
вот сервис мануал на тошибку SKV
Please Login or Register to see this Hidden Content
с 56 страницы описана процедура установки. а на 66 стр как раз про ваккумирование трассы с помощью насоса. вот в инструкцию и тыкнете их носом.
Понравилось в мануале вот это:
Убедитесь, что используется вакуумный насос с противотоком
Функция предотвращения так, что масло внутри насоса не
не течет обратно в трубы кондиционера воздуха при
насос остановится. (Если масло внутри вакуумного насоса входит
в схему кондиционера воздуха, который использует R410A,
Проблема с системой охлаждения может развиваться.)
1. Подключить шланг от заряда вентиль коллектора
к сервисному порту стороны газа упакованы клапана.
2. Подсоедините впускной шланг к порту
вакуумного насоса.
3. Открыть полностью стороне низкого давления ручки
калибровочных вентиль коллектора.
4.
Эксплуатация вакуумного насоса, чтобы начать эвакуацию.
Выполните эвакуации около 15 минут, если
длина трубопровода составляет 20 метров (15 минут на 20
метров) (считая насоса мощностью 27 литров
в минуту).
Убедитесь, что соединение манометра
чтение -101 кПа (-76 см рт ст).
5. Закрыть клапана низкого давления ручки калибровочных
многообразии.
6. Открыть полностью шток клапана из упакованы клапанов
(с обеих сторон газа и жидких).
7. Удалить заправочный шланг от службы порта.
8. Надежно закрепите крышки на упакованы клапанов.
ВНИМАНИЕ• Важные моменты при трубопроводные работы
1. Держите пыли и влаги въезд
труб.
2. Затяните соединения тщательно (между трубами
и единица).
3. Эвакуировать воздух в соединительных труб
использованием вакуумного насоса.
4. Проверка утечек газа на всех соединений.
Переводил гуглем,поэтому чуток коряво.