Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Не соответствие магистрали и мощности кондея - критично?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21

#1 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 22 Апрель 2011, 23:28

Когда делали ремонт заложили магистраль для установки кондея, (медные трубки 19мм и 10мм), на данном этапе выяснилось, что кондей такой мощности мне не нужен, можно ли использовать эту магистраль для кондея меньшей мощности подключив его через переходники ? Чем чревато?
Тянуть новую магистраль не желательно.

#2 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 23 Апрель 2011, 00:21

Опасно на линии всасывания, из-за падения скорости фреона. Масловозврат хуже, если перепад между высотой внутр. и внешнего блока большой...

#3 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 23 Апрель 2011, 00:23

что хоть вешать собираетесь?

#4 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Апрель 2011, 00:27

Скорее всего, трубы были заложены под RMXS или подобный мультик MXZ)) с бренч-провайдерами.

#5 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 09:15

Цитата(RusBuka @ 23.04.2011, 0:21) Просмотр сообщения
Опасно на линии всасывания, из-за падения скорости фреона. Масловозврат хуже, если перепад между высотой внутр. и внешнего блока большой...

Внешний блок ниже по уровню примерно на метр
Вешать думаю LG G12NT
Изначально планировался кондюк большой мощности так как помещения все смежные и не имеют дверей , при выборе прислушался к рекомендациям фирмы , а практика показала что кондей нужен пару недель в году, лоджия сама отлично отбивает тепловой поток и в комнате вполне комфортно почти круглый год. Зал - 20м, лоджия(присоединена - 11м, кухня через арку шириной 2м (проем до потолка) - 12м, коридор - 12м (планировалось на этапе строительства что дверей не будет поэтому его тоже суммировали , сейчас двери есть)
Так все таки можно установить через переходники или нужно ставить аппарат необходимой мощности, как вариант - прокладывать новую магистраль (что очень не желательно)?


#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Апрель 2011, 09:57

Цитата(nick1605 @ 23.04.2011, 9:15) Просмотр сообщения
а практика показала что кондей нужен пару недель в году


Вот теперь точно сезон начался раз такие подснежники проснулись ... laugh.gif

#7 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:12

Цитата(Boriska @ 23.04.2011, 9:57) Просмотр сообщения
Вот теперь точно сезон начался раз такие подснежники проснулись ... laugh.gif

Ну тык smile.gif Пора капусту косить...
А по существу есть что сказать?

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:14

Цитата(nick1605 @ 23.04.2011, 10:12) Просмотр сообщения
Ну тык smile.gif Пора капусту косить...
А по существу есть что сказать?


По существу кладите соответствующие оборудованию трубы, Вам об этом уже несколько раз сказали, а Вы всё: ну может как-то, или что-то ?

#9 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:22

На 50 м2 заложили 19-ю трубу)). о-О...

#10 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:22

Цитата(Boriska @ 23.04.2011, 10:14) Просмотр сообщения
По существу кладите соответствующие оборудованию трубы, Вам об этом уже несколько раз сказали, а Вы всё: ну может как-то, или что-то ?

"Несколько раз" , это вы преувеличиваете, то что лучше класть соответствующие трубы это теория понятная даже ежику, на данном этапе интересует личный опыт установщиков, типа "Я делал такое - кондей сдох на следующий день" или "Я делал такое - все работает отлично" , поделитесь своим практическим опытом , буду благодарен.

#11 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:24

Цитата(Alpha @ 23.04.2011, 10:22) Просмотр сообщения
На 50 м2 заложили 19-ю трубу)). о-О...

К сожалению это факт, теперь вот кумекаю что с этим делать smile.gif
Кстати а каой диаметр рекомендован для 9-ки или 12-ки, может я ее внутри 19-ой трубы просуну? smile.gif

#12 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:29

Цитата(nick1605 @ 23.04.2011, 9:22) Просмотр сообщения
"Несколько раз" , это вы преувеличиваете, то что лучше класть соответствующие трубы это теория понятная даже ежику, на данном этапе интересует личный опыт установщиков, типа "Я делал такое - кондей сдох на следующий день" или "Я делал такое - все работает отлично" , поделитесь своим практическим опытом , буду благодарен.

По существу вам уже сказали - эти трубы от полупромышленного оборудования. У бытовых сплитов совершенно другие диаметры и сочетания труб)). У 12-й модели - 1/4" и 1/2" (для 22 газа), для 410 - 1/4" и 3/8".
У вас - 3/8" и 3/4")). Разницу понимаете)). Да и с межблочными проводами, наверное, какая-то лажа)...

#13 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:33

Ого 0_о...

В 3\8 четверть не протянешь. А в 3\4 может и протащишь. По крайней мере саморезом не проколят..
И вообще, плохо быть тобой)

#14 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:34

Цитата(Alpha @ 23.04.2011, 10:29) Просмотр сообщения
По существу вам уже сказали - эти трубы от полупромышленного оборудования. У бытовых сплитов совершенно другие диаметры и сочетания труб)). У 12-й модели - 1/4" и 1/2" (для 22 газа), для 410 - 1/4" и 3/8".
У вас - 3/8" и 3/4")). Разницу понимаете)). Да и с межблочными проводами, наверное, какая-то лажа)...

Уже интересно, можно поподробне про 410 - 1/4'' и 3/8'' четверошную трубку в три четвертых запихать думаю будет не проблема,

#15 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 10:47

Цитата(Alpha @ 23.04.2011, 10:29) Просмотр сообщения
Да и с межблочными проводами, наверное, какая-то лажа)...

Может и с ними засада, у меня на улицу торчат 2 провода трех жильных по 2,5квадрата (медь) они же заходят в квартиру, ну и питающий подведен 3 жильный того же сечения

#16 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Апрель 2011, 11:16

Убегаю - работа))...

#17 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 15:20

Взвесив все плюсы и минусы решил ставить кондюк с магистралями 3/8'' и 1/4'' , 1,4'' решено пропихнуть в 3/4 ''.
Теперь вопрос:
Посоветуйте что выбрать из недорогой линейки использующие такие диаметры подключения (хотел сам поискать но в тех данных редко кто указывает данную характеристику), лучше если это будет 12 серия , но на крайний случай и 9 сгодится.

#18 fedora

fedora

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 160 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 23 Апрель 2011, 15:27

9-любой,12-инвертор.Выбирайте и звоните продавцу для уточнения.Вам всегда ответят.

#19 nick1605

nick1605

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Апрель 2011, 22:07

Цитата(Alpha @ 23.04.2011, 11:16) Просмотр сообщения
Убегаю - работа))...

Он улетел, но обещал вернуться rolleyes.gif

#20 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 04 Май 2011, 22:36

Сегодня ребята поставили этот кондей (естественно с моей помощью)
Дренаж был проложен по медной трубе 3/4, 1/4 медная труба по дренажу.

Всё получилось и всё работает )))