так и не увидел однозначного ответа.

Как я понял трубки одевают во флекс только, чтобы влага не конденсировалась на них. И если трубки будут без термоизоляции, кондиционер будет справляться со своей работой ?

#42 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 15 Июль 2011, 16:25

Цитата(sergey71 @ 15.07.2011, 13:40) Просмотр сообщения
так и не увидел однозначного ответа.

Как я понял трубки одевают во флекс только, чтобы влага не конденсировалась на них. И если трубки будут без термоизоляции, кондиционер будет справляться со своей работой ?

А если кондиционер будет работать на обогрев))? По СНиПу трубы с теплоносителем должны быть в т/изоляции)... Подумайте сами - внутри трубы +5*С, температура окружающей среды +35 (это при охлаждении), при обогреве +45-55*С, снаружи -10*С. Теплопотери будут))?
Ответ однозначный - каждая труба в своей изоляции (с соответствующей толщиной стенки). К гадалке не ходи)).

#43 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 15 Июль 2011, 18:29

Цитата(Alpha @ 15.07.2011, 15:25) Просмотр сообщения
Теплопотери будут))?
Ответ однозначный - каждая труба в своей изоляции (с соответствующей толщиной стенки). К гадалке не ходи)).


Тогда вопрос по толщине стенки )) Какая толщина становится у К-флекса после умотки лентой ? После срезания винила на этот флекс смотреть жалко )) Особенно 6\10 - как два слоя тканевой изоленты , не более ))

#44 Forzov

Forzov

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 585 сообщений
1
  • из: Москва

Отправлено 15 Июль 2011, 19:01

Кфлекс гавно, термофлекс лучше.. Кфлекс похож на резиновое изделие №2 после умотки и снятия с трубы..

#45 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 15 Июль 2011, 21:30

К флекс когда паяешь не становится говном от одного взгляда горелки. Так что я за него.
Для монтажей без гильз конечно хреноват ввиду моментального раздирания на части.

#46 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 15 Июль 2011, 21:48

Цитата(KoZaK @ 14.07.2011, 23:41) Просмотр сообщения
Чисто случайно осталось фото того монтажа, но оно на рабочем компе, завтра по свободе заскочу на офис выложу.


под лентой не утеплитель а гофра да по моему и так видно что трасса такого диаметра как и 16 металопласт)))


#47 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 15 Июль 2011, 22:57

Цитата(qwerty @ 15.07.2011, 17:29) Просмотр сообщения
Тогда вопрос по толщине стенки )) Какая толщина становится у К-флекса после умотки лентой ? После срезания винила на этот флекс смотреть жалко )) Особенно 6\10 - как два слоя тканевой изоленты , не более ))

О!)) Наконец-то дошло))... Если уж и обматываешь ***flex (не важно, у всех коэф. теплопроводности около 0,036 Вт/мК), то необходимо СОХРАНИТЬ заводскую толщину теплоизоляции. Иначе это будет не теплоизоляция. Впрочем, как и бывает обычно)).

#48 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 15 Июль 2011, 23:26

Цитата(Alpha @ 15.07.2011, 21:57) Просмотр сообщения
О!)) Наконец-то дошло))... Если уж и обматываешь ***flex (не важно, у всех коэф. теплопроводности около 0,036 Вт/мК), то необходимо СОХРАНИТЬ заводскую толщину теплоизоляции. Иначе это будет не теплоизоляция. Впрочем, как и бывает обычно)).


А шо O.. ? laugh.gif ))) - сохранить толщину каучука и нормально обмотать, чтоб не ползло- невозможно. Потому и имеем "как и бывает обычно" - таки да rolleyes.gif ))



#49 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 15 Июль 2011, 23:29

Цитата(qwerty @ 15.07.2011, 22:26) Просмотр сообщения
А шо O.. ? laugh.gif ))) - сохранить толщину каучука и нормально обмотать, чтоб не ползло- невозможно. Потому и имеем "как и бывает обычно" - таки да rolleyes.gif ))

ДА НЕ НАДО НИЧЕГО ОБМАТЫВАТЬ))))!
Вот шо значит это "О")). Неужели это непонятно))?!

#50 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 15 Июль 2011, 23:58

Цитата(Alpha @ 15.07.2011, 22:29) Просмотр сообщения
ДА НЕ НАДО НИЧЕГО ОБМАТЫВАТЬ))))!
Вот шо значит это "О")). Неужели это непонятно))?!



О-о-о biggrin.gif )))

#51 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 16 Июль 2011, 19:52

рад видеть, что хоть кто то разделяет мой негатив по поводу обматывания (а иногда ведь в три слоя мотают)... и ладно бы только свойства флекса на корню убивют, так если труба 1/2 и выше,так заломают и не заметят...
мотать зло, чтобы не рисовали в мануалах элджи =)

#52 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Июль 2011, 14:21

Мотать можно по-разному... кто-то от души с 2х перехлестом.. а кто-то чуть чуть.. да и нормальная изоляция типа термафлекса так сильно не мнётся как Кфлекс.
и что мешает сначала согнуть трубы а потом одевать изоляцию и мотать?