так и не увидел однозначного ответа.
Как я понял трубки одевают во флекс только, чтобы влага не конденсировалась на них. И если трубки будут без термоизоляции, кондиционер будет справляться со своей работой ?

Изоляция внешней части магистрали (утеплитель, лента)
Автор
vskr
, 07 Июл 2011, 16:27
Сообщений в теме: 51
#41
Отправлено 15 Июль 2011, 14:40
#42
Отправлено 15 Июль 2011, 16:25
так и не увидел однозначного ответа.
Как я понял трубки одевают во флекс только, чтобы влага не конденсировалась на них. И если трубки будут без термоизоляции, кондиционер будет справляться со своей работой ?
Как я понял трубки одевают во флекс только, чтобы влага не конденсировалась на них. И если трубки будут без термоизоляции, кондиционер будет справляться со своей работой ?
А если кондиционер будет работать на обогрев))? По СНиПу трубы с теплоносителем должны быть в т/изоляции)... Подумайте сами - внутри трубы +5*С, температура окружающей среды +35 (это при охлаждении), при обогреве +45-55*С, снаружи -10*С. Теплопотери будут))?
Ответ однозначный - каждая труба в своей изоляции (с соответствующей толщиной стенки). К гадалке не ходи)).
#43
Отправлено 15 Июль 2011, 18:29
Теплопотери будут))?
Ответ однозначный - каждая труба в своей изоляции (с соответствующей толщиной стенки). К гадалке не ходи)).
Ответ однозначный - каждая труба в своей изоляции (с соответствующей толщиной стенки). К гадалке не ходи)).
Тогда вопрос по толщине стенки )) Какая толщина становится у К-флекса после умотки лентой ? После срезания винила на этот флекс смотреть жалко )) Особенно 6\10 - как два слоя тканевой изоленты , не более ))
#44
Отправлено 15 Июль 2011, 19:01
Кфлекс гавно, термофлекс лучше.. Кфлекс похож на резиновое изделие №2 после умотки и снятия с трубы..
#45
Отправлено 15 Июль 2011, 21:30
К флекс когда паяешь не становится говном от одного взгляда горелки. Так что я за него.
Для монтажей без гильз конечно хреноват ввиду моментального раздирания на части.
Для монтажей без гильз конечно хреноват ввиду моментального раздирания на части.
#47
Отправлено 15 Июль 2011, 22:57
Тогда вопрос по толщине стенки )) Какая толщина становится у К-флекса после умотки лентой ? После срезания винила на этот флекс смотреть жалко )) Особенно 6\10 - как два слоя тканевой изоленты , не более ))
О!)) Наконец-то дошло))... Если уж и обматываешь ***flex (не важно, у всех коэф. теплопроводности около 0,036 Вт/мК), то необходимо СОХРАНИТЬ заводскую толщину теплоизоляции. Иначе это будет не теплоизоляция. Впрочем, как и бывает обычно)).
#48
Отправлено 15 Июль 2011, 23:26
О!)) Наконец-то дошло))... Если уж и обматываешь ***flex (не важно, у всех коэф. теплопроводности около 0,036 Вт/мК), то необходимо СОХРАНИТЬ заводскую толщину теплоизоляции. Иначе это будет не теплоизоляция. Впрочем, как и бывает обычно)).
А шо O.. ?


#51
Отправлено 16 Июль 2011, 19:52
рад видеть, что хоть кто то разделяет мой негатив по поводу обматывания (а иногда ведь в три слоя мотают)... и ладно бы только свойства флекса на корню убивют, так если труба 1/2 и выше,так заломают и не заметят...
мотать зло, чтобы не рисовали в мануалах элджи =)
мотать зло, чтобы не рисовали в мануалах элджи =)
#52
Отправлено 17 Июль 2011, 14:21
Мотать можно по-разному... кто-то от души с 2х перехлестом.. а кто-то чуть чуть.. да и нормальная изоляция типа термафлекса так сильно не мнётся как Кфлекс.
и что мешает сначала согнуть трубы а потом одевать изоляцию и мотать?
и что мешает сначала согнуть трубы а потом одевать изоляцию и мотать?