Цитата(V@D1k @ 09.10.2011, 14:07) Просмотр сообщения
разговор вообще о нужде вакуумирования.. я считаю что конечно нужен 2х ступка..

Вобшет разговор ишел от том что просто замена фреона в данном случае безполезная процедура.
По поводу вакуумирования ИМХО оно обязательно потому ни разу без вакуумирования не монтировал.

Цитата(V@D1k @ 09.10.2011, 13:42) Просмотр сообщения
опыты ставить не намерян, но знаю что на чиллере на одном уроды устраняли утечку.. краны то перекрыли, кусок трубы перекрыли метровый грубо говоря, стык перепаяли, дальше не вакуумируя пустили в работу.. индикатор потом показал влажность фреона sad.gif
Спустили 12кг 407 газа, поменяли фильтр осушитель, поставили антикислотник, вакуумировали, перезаправили сейчас вроде норм.. масло конечно подпортилось наверное, но индикатор цвет поменял

Иза того что не от вакуумировали 1м трассы на сколько изменилась влажность 12кг фреона?
V@D1k сколько сгорело из тех кондиционеров что ты монтировал без насоса?

#142 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 09 Октябрь 2011, 18:03

всё относительно.. теоретически и просто замена имхо может продлить жизнь, т.к не будет окисляться дальше .. но лучше с антикислотником как я и писал.
не знаю на сколько но индикатор цвет поменял, написано же что у них кристаллы эти стоят на такой чувствительнсоти по рекомендациям производителей компрессаров!
То бишь это предупреждение что если не предпринимать действий и эксплуатировать дальше, то будет плохо)
на 410м фреоне с продувкой я смонтировал лишь 1 кондей, пока работает но ему еще полгода только наверное, остальные вакуумировались, хоть одноступенчатым (политика конторы дешего и сердито - остальное пох, разберёмся потом) но вакуумировались всегда.
А для своих шабашек куплен нормальный инструмент smile.gif))

#143 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 11 Октябрь 2011, 01:01

Цитата(V@D1k @ 09.10.2011, 15:07) Просмотр сообщения
потом каки-нибуть сделаю сравнение нескольких разных вакуумников с помощью TESTO wink.gif

Интересно посмотреть, будет!
Я думаю, разницы не будет хорошему одноступенчатому потребуется больше времени, чтобы сделать разряжение как у двухступенчатого.

#144 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 11 Октябрь 2011, 08:23

ну судя по тех.характеристикам как раз наоборот, одноступенчатому никогда не достигнуть величин двухступки))
собственно я один раз увидел это, уже писал что отправили чинить кассетный панас 50й с большой трассой.. выдали бикуловский 1ст я развальцовки переделал и больше часа вакуумировал им, да -1 даже не дошло))) бросил это дело приехал на другой день с 2х ступкой, тот за полчасика всё сделал..

#145 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 14 Октябрь 2011, 19:57

Цитата(V@D1k @ 09.10.2011, 14:07) Просмотр сообщения
потом каки-нибуть сделаю сравнение нескольких разных вакуумников с помощью TESTO wink.gif

Ну что как нибудь еще не настало?)

#146 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 14 Октябрь 2011, 20:14

нет)))

#147 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 02 Март 2012, 18:55

Поэксперементировал тут.. вообщем разрешения тесто550 не хватает чтобы уловить разницу между двухступкой и одноступкой одного производителя схожей мощности sad.gif
Полученное различие в одну сотую бара можно списать на погрешность sad.gif
Нужно ваккуметр искать