Помещение 200 кВ.метров кондиционер


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 48

#21 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 03 Декабрь 2011, 02:03

Всё читается хорошо.
Главное быстро и к заказчику с разными вариантами.
Согласовываешь и заказывешь оборудование.
Хоть сплиты хоть холодильную камеру.

#22 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 13:49

Спасибо за внимание к теме. Предварительно склонились в сторону канальных сплитов, предположительно General Climate GC / GU-DN18HWN1 -7 штук вмонтировать в пол балкона в зале. А вот как можно централизованно управлять 7-мью канальниками по мере наполнения зала? Один проводной пульт на 7 блоков (контроллер следит за температурой, и включает от одного до семи блоков). Наверно есть какие то готовые решения.

#23 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Февраль 2012, 14:10

Цитата(AAV8443 @ 28.02.2012, 13:49) Просмотр сообщения
Спасибо за внимание к теме. Предварительно склонились в сторону канальных сплитов, предположительно General Climate GC / GU-DN18HWN1 -7 штук вмонтировать в пол балкона в зале. А вот как можно централизованно управлять 7-мью канальниками по мере наполнения зала? Один проводной пульт на 7 блоков (контроллер следит за температурой, и включает от одного до семи блоков). Наверно есть какие то готовые решения.


Такое решение этот брэнд не поддерживает, можете попробовать Митсухи, ими можно централизованно управлять по BacNet ...

Но решение сразу скажу далеко не бюджетное ... wink.gif




С данным видом оборудования можно разве что выставить все на блоки на определенную температуру, и надеяться, что они локально будут автоматически поддерживать её ...




#24 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 14:21

А если по заранее заданному режиму их включать-выключать сторонним контроллером? Если сторонний контроллер следит за температурой в зале и поочерёдно их включает. Сам занимаюсь промышленной электроникой на предприятии, поэтому собрать бы такое мог. Если у канальника выставленны параметры, его включили, затем выключили. Можно ли им по заранее выбранному режиму управлять? Спасибо!

Т.е. если у него выставленны параметры постоянно (ну к примеру скорость вентиляторя внутреннего блока), пришла команда извне - включился, затем после набора температуры в зале выключили.

#25 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Февраль 2012, 14:26

Цитата(AAV8443 @ 28.02.2012, 14:21) Просмотр сообщения
А если по заранее заданному режиму их включать-выключать сторонним контроллером? Если сторонний контроллер следит за температурой в зале и поочерёдно их включает. Сам занимаюсь промышленной электроникой на предприятии, поэтому собрать бы такое мог. Если у канальника выставленны параметры, его включили, затем выключили. Можно ли им по заранее выбранному режиму управлять? Спасибо!


Корявое решение, придется их полностью рубить по питанию, и активировать Autorestart ...


Короче коряво громоздко и не удобно ...



#26 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 14:36

А если не по питанию? Есть какой то сервисный вход (проводной) разрешения там, работа ну или.....
А если и по питанию, чем грозит это непосредственно устройству????

Впринципе тогда только нужно чтоб он включился, поработал, выключился. А за режимом в зале следит другое устройство.

#27 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Февраль 2012, 14:48

Цитата(AAV8443 @ 28.02.2012, 14:36) Просмотр сообщения
А если не по питанию? Есть какой то сервисный вход (проводной) разрешения там, работа ну или.....
А если и по питанию, чем грозит это непосредственно устройству????

Впринципе тогда только нужно чтоб он включился, поработал, выключился. А за режимом в зале следит другое устройство.


К сожалению только так, бюджетная техника знаете ли ...

Если соблюсти необходимую длину циклов пуск/останов, то жизнь короче Вы им не сделаете, хотя у этих она и так не продолжительная ...




Я Вам вариант с этой техникой выше предложил как поступить, будет проще ...

#28 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 14:53

Выше это Митсухи? Дооооорого.

Соблюсти необходимые временные интервалы пуск-стоп не проблема.

#29 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Февраль 2012, 14:59

Цитата(Boriska @ 28.02.2012, 14:10) Просмотр сообщения
С данным видом оборудования можно разве что выставить все на блоки на определенную температуру, и надеяться, что они локально будут автоматически поддерживать её ...


#30 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 28 Февраль 2012, 15:03

Цитата(AAV8443 @ 28.02.2012, 11:49) Просмотр сообщения
Спасибо за внимание к теме. Предварительно склонились в сторону канальных сплитов, предположительно General Climate GC / GU-DN18HWN1 -7 штук вмонтировать в пол балкона в зале. А вот как можно централизованно управлять 7-мью канальниками по мере наполнения зала? Один проводной пульт на 7 блоков (контроллер следит за температурой, и включает от одного до семи блоков). Наверно есть какие то готовые решения.

Если у вас есть балкон по периметру зала, то зачем вам канальники, если к балкону можно закрепить потолочники?
И ещё - почему именно 7 х 5 кВт, а не 3 х 12 кВт или 4 х 10 кВт?

#31 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 15:05

Понял, только хочется избежать такого метода управления...... sad.gif

#32 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 15:11

Цитата(Alpha @ 28.02.2012, 14:03) Просмотр сообщения
Если у вас есть балкон по периметру зала, то зачем вам канальники, если к балкону можно закрепить потолочники?
И ещё - почему именно 7 х 5 кВт, а не 3 х 12 кВт или 4 х 10 кВт?


Люди сидят везде, куда ни направь потолочник, будет дуть на людей. Балкон сейчас на стадии проектирования. Поэтому пришла идея в него поместить канальники. Почему именно семь.. Низкий уровень шума у них, включать от одного до семи, по мере наполнения зала. Выход воздуха с торца балкона в зал. Нет шума, нет ...ветра.... Как то так.

P.S. Высота балкона 2,4 метра. Балкон сзади зала по ширине.

#33 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 28 Февраль 2012, 15:48

Цитата(AAV8443 @ 28.02.2012, 13:11) Просмотр сообщения
Люди сидят везде, куда ни направь потолочник, будет дуть на людей. Балкон сейчас на стадии проектирования. Поэтому пришла идея в него поместить канальники. Почему именно семь.. Низкий уровень шума у них, включать от одного до семи, по мере наполнения зала. Выход воздуха с торца балкона в зал. Нет шума, нет ...ветра.... Как то так.

P.S. Высота балкона 2,4 метра. Балкон сзади зала по ширине.

Я себе представляю прямоугольник 18 м х 12 м (или около того), вдоль одной из 12м стороны вы собираетесь разместить 7 блоков. Так?
Я не знаю нюансов этого помещения, но я бы расположил внутренние блоки вдоль длинных сторон напротив друг друга в шахматном порядке. Так правильнее в плане воздухораспределения.
Теперь по поводу включения, как вы пишите, от 1 до 7-ми. Для того, чтобы охладить 200 м2 при высоте 3-4м, понадобится около 20 кВт холода. Т.е. вы должны будете включить сразу 4 аппарата. Не один или два, а 4-ре. Поэтому дробить на мелкие не имеет смысла.

#34 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 16:14

Вдоль длинных сторон не представляется возможным расположить блоки. Только вдоль одной длинной стены, где окна, можно расположить напольно потолочные. За противоположной стеной (по длинной стороне) сразу комнаты, на всю высоту зала, т.е. противоположная стена с улицей не сообщается. Балкон будет выдаваться в зал на несколько метров, выдув будет с торца балкона, по крайней мере так планируется. Балкон сзади, спереди сцена, где народу, т.е. посадочных мест, немного. Подача, т.е. торец балкона где то 1/3 зала, где основные посадочные места. Согласен, что идеально распределить воздух по периметру. Но везде уже ремонт готовый. Теперь решили сделать балкон.......Не идеально, но.....

А по поводу семи блоков, они распеделятся по всей длине балкона, а уж там их включать в шахматном порядке в зависимости от погоды, и количества людей. Ну и опять же это самые тихие блоки (я в смысле не о производителе, а мощность-шум). В минималке у них 30 db, если не ошибаюсь (понимаю, что при работе двух, трёх..... шум увеличивается). Пол балкона будет служить сразу и коробом.

#35 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 28 Февраль 2012, 16:24

Цитата(AAV8443 @ 28.02.2012, 14:14) Просмотр сообщения
Только вдоль одной длинной стены, где окна, можно расположить напольно потолочные.

Хорошо. Так и разместите там 3 вот таких А/С:

Please Login or Register to see this Hidden Content

на высоте 2,5-3 м.

#36 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 16:27

Да тоже Gree нравится, только уровень шума внутреннего блока немного смущает (боремся за тишину), ну и дуть в потолок будет.

#37 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 28 Февраль 2012, 16:37

Цитата(AAV8443 @ 28.02.2012, 14:27) Просмотр сообщения
Да тоже Gree нравится, только уровень шума внутреннего блока немного смущает (боремся за тишину), ну и дуть в потолок будет.

Дуть в потолок они не будут rolleyes.gif Можете не переживать. Уровень шума - дело такое wink.gif . 50 дБ - это примерно в метре от блока, на зрительном месте, естественно, будет меньше. С другой стороны - это мощный аппарат с большим расходом воздуха... Да и цена, я думаю, имеет значение - 3 шт. таких аппаратов будут однозначно дешевле, чем семь 5 кВтных или 5 шт. 7-ми кВтных. Плюс монтажи ещё wink.gif . Поэтому надо искать компромисс...

#38 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 16:47

Цитата(Alpha @ 28.02.2012, 15:37) Просмотр сообщения
Дуть в потолок они не будут rolleyes.gif Можете не переживать. Уровень шума - дело такое wink.gif . 50 дБ - это примерно в метре от блока, на зрительном месте, естественно, будет меньше. С другой стороны - это мощный аппарат с большим расходом воздуха... Да и цена, я думаю, имеет значение - 3 шт. таких аппаратов будут однозначно дешевле, чем семь 5 кВтных или 5 шт. 7-ми кВтных. Плюс монтажи ещё wink.gif . Поэтому надо искать компромисс...



А если по управлению, хоть три....семь, работать будут не постоянно. Есть мероприятие, они за 30 мин включились, и поддерживают температуру. Gree позволяют это организовать? Я понимаю что можно взять дорогую систему, и центральный пульт управления. Но в случае с такими обычными системами(бюджетными), как выходят из положения. Есть у них возможность управлением с другого контроллера (если родного такого нет)? Ну или как то....

#39 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 28 Февраль 2012, 16:54

Каждый кондиционер имеет свой пульт ДУ - ИК или проводной. Вы задаёте температуру, например, +26*С. Всё, кондиционеры будут сами поддерживать заданную температуру, периодически отключая наружные блоки. Одним ИК пультом вы можете изменять режимы на всех А/С.

#40 AAV8443

AAV8443

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2012, 17:14

Если есть проводной пульт, есть в Gree какой то сигнал включения-выключения(например сигнал Работа). Проводной пульт как общается с внутряком, как передает сигналы, команды. Или просто через провод ИК-излучатель крепится напротив ИК приемника внутреннего блока.