Вакуумирование при отрицательной T
#1
Отправлено 24 Январь 2012, 20:18
Вопрос опытным монтажникам и пусконаладчикам.
Есть несколько систем прецизионного кондиционирования R410, труба 3/4 и 7/8. Длина трасс от 25 до 50 метров из них на улице более половины. Паялось с ноября по январь. Монтаж наружных блоков на завершающей стадии. Капли воды (теперь льда) в трубах наверняка присутствуют. Вопрос - как можно при нынешних погодных условиях (Москва -20оС) обеспечить удаление влаги из контура (подогрев труб невозможен)???
Слышал про продувку сухим азотом. На сколько она действенна? И как можно определить уровень влаги в контуре после вакуумирования?
Заказчик ждать не намерен - сроки горят!!!
#2
Отправлено 24 Январь 2012, 20:50
#3
Отправлено 24 Январь 2012, 22:06
#4
Отправлено 24 Январь 2012, 22:13
#5
Отправлено 24 Январь 2012, 22:25
#6
Отправлено 24 Январь 2012, 22:29
Ото льда не поможет сухой азот и вакуумирование.
Надо было думалку включать до того как. при таких объемах сам бог велел трассы надувать азотом.
Счас только большие фильтры осушители на жидкость+шаровые краны+ глаз с индикатором влаги и кислоты.
Успехов!
#7
Отправлено 24 Январь 2012, 22:44
греешь азот и им продуваешь/прессуешь. потом вакуумируешь. есть ли жидкость в контуре смотришь по вакуометру или как там павильно эта хреь произносица =) процедуры с азотом и вакуумником повтори пару раз.
фильтры тоже не помешают =) только снять не забудьте...
з.ы. прецы не ставил, совет исключительно из бытового/полупрома опыта =)
#8
Отправлено 24 Январь 2012, 22:47
J серия еще не померла? Зиму лето точно не переживет))
#10
Отправлено 24 Январь 2012, 22:53
#11
Отправлено 24 Январь 2012, 23:00
а если я совместно с теплым азотом исчо трубу на выходе из теплого помещения греть буду? =)
#12
Отправлено 24 Январь 2012, 23:02
В тайне надеялся на какой-нибудь новый супер-абсорбент)))))))
Трасса паялась кусками, по мере строительства наружных конструкций - поэтому без заправки азотом.
Короче - имеем то, что имеем....(((((((
Подскажи еще, сколько "больших" фильтров уйдет на осушение - 1-2?
Явных затечек воды в трубы нет - за этим следили аккуратно!
#13
Отправлено 24 Январь 2012, 23:09
J серия еще не померла? Зиму лето точно не переживет))
Спасибо, что помнишь!!! Все ОК!!! Живет, но от обслуживания мы на всякий случай отказались....
Работаем рядом и наблюдаем как уже один наружник "коллкги" заменили...))))))
У меня на другом объекте с другой серией БУ GF заморочка вышла....
#14
Отправлено 24 Январь 2012, 23:10
В тайне надеялся на какой-нибудь новый супер-абсорбент)))))))
Трасса паялась кусками, по мере строительства наружных конструкций - поэтому без заправки азотом.
Короче - имеем то, что имеем....(((((((
Подскажи еще, сколько "больших" фильтров уйдет на осушение - 1-2?
Явных затечек воды в трубы нет - за этим следили аккуратно!
паяли хоть под азотом?
#15
Отправлено 24 Январь 2012, 23:10
#16
Отправлено 24 Январь 2012, 23:19
паяли хоть под азотом?
В основном с продувкой азотом, кроме некоторых участков (10%)
#17
Отправлено 24 Январь 2012, 23:21
Считай меня молдавским гастарбайтером! Потолки побелить не надо?
#19
Отправлено 24 Январь 2012, 23:41
Работаем рядом и наблюдаем как уже один наружник "коллкги" заменили...))))))
У меня на другом объекте с другой серией БУ GF заморочка вышла....
Коллегам - привет пусть грузят апельсины бочками и целуют ипонскую жопу АЯК и UE слушая сказки про белого бычка.
А что за трабл с БУ GF вышел?
#20
Отправлено 24 Январь 2012, 23:51
А что за трабл с БУ GF вышел?
Серия V. Заказчик вызывает: неработает система с начала установки, монтажная фирма исчезла. На внутрянках показывает - ошибка наружки. В наружке - неправильная фазировка. Поменяли. Все то же. Смотрю на плату - она аж дырявая. Видимо те кто устанавливал перепутали "0" с фазой. Плату отдали на диагностику и ремонт - замена 3 или 4-х деталей. Перед НГ поставили - та же фигня - неправильная фазировка. Электроньщики клянутся, что плата рабочая. Короче - в процессе...