Обогрев поддона наружки
Автор
flashca
, 10 Фев 2012, 00:46
Сообщений в теме: 23
#21
Отправлено 13 Март 2012, 18:41
только реле силовое) чтоб контакты не сгорели
#22
Отправлено 13 Март 2012, 21:52
Есть у меня и такой вариант , работает уже 2 года. Правда реле я там ставил по другой причине , подогрев я делал из провода от электропростыни , а что кого- нибудь током не е..ло поставил разделительный транс с вторичкой на 36 вольт. Не было у нас тогда этих нагревателей , может плохо искал .
С самсунгом не побоялся экспериментировать потому что поддержка , дилера хорошая . С грее сложнее там оооочень неохотно идут на встречу , да и гарантия у них странная всего один год на стартстопник и 2 на инвертора .
С самсунгом не побоялся экспериментировать потому что поддержка , дилера хорошая . С грее сложнее там оооочень неохотно идут на встречу , да и гарантия у них странная всего один год на стартстопник и 2 на инвертора .
#23
Отправлено 21 Март 2012, 00:34
Вот такое планирую заюзать в ME PUHZ-RP200/250YKA:
#24
Отправлено 29 Октябрь 2021, 02:09
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь, кто как подключает подогрев поддона? Купил гибкий обогреватель 120 вт 3 метра, и планирую его подключить через реле задержки отключения на 15 минут, а это реле в свою очередь через нормально-замкнутые контакты второго реле, которое будет запараллелено с четырёх ходовым клапаном. Хочу, чтобы подогрев поддона включался только на время оттайки + 10-15 минут, для гарантированного таяния скопившегося под радиатором льда. Как считаете, такая схема оправдана или есть что то более простое и не менее экономичное по затратам электроэнергии на оттайку?