Электропитание мощного кондиционера
#81
Отправлено 23 Февраль 2012, 19:23
вот даже и не знаю как ответить на такой глубокий вопрос ты прикалываешся?тупо как то,поизящней нужно
[/quote
Какие приколы-я задал конкретный вопрос-Вы как супер-специалист можете мне ответить,оленю? В Вашем любимом ПУЭ это есть . Дать время вам погуглить?
#82
Отправлено 23 Февраль 2012, 19:45
ну ладно.будем пердельно серьезны-поскольку по условию задачи длина стремится к нулю,сопротивление саатвецтвенно тоже.и пох на сечение да и на материал тоже
#83
Отправлено 23 Февраль 2012, 20:24
и на концах провода оконцованного тоже вот блин незадача какая.. а потом блять почему кондей не работает!
Знаем плавали!
у человека не запускались 2 36х кондея в магазине в деревне!
у электриков всё в норме со столба приходит ~225В!
А вот кондей блин дрочит а ему никак не запуститься!
Меряем напругу а на клеммах наружки уже ~215, соответственно при пуске есть некая просадка и хрен ему уже!
вопрос куда девались 10В при длине метров в 50?!
развели руками и уехали, не знаю до чего он потом добадался с теми кто его ставил..
а видимо проложили меньший кабель всего лишь
#84
Отправлено 23 Февраль 2012, 20:26
)))
Не, муЗжины.. вы конечно жгуны еще те , но слегка отдались от темы . Это больше на спор юристов уже похоже, где любой словесный оборот или построение фразы можно обернуть в каку хош сторону ))
Справедливости ради, надо сказать, что Вадик играет с открытым забралом , в отличие от любителей "покер-фейса". Такой формат удручает. Пля, сплошные тайны мадридского двора ))
Если уж дохуа так понимаете в рыбьей чешуе и есть что сказать - то говорим, аргументируя фактами , ссылками и тд., без дешевого выпендрежа и скатывания на личностные характеристики оппонента.
Или же говорим, что не скажем принципиально, так как это является интеллектуальной собственность ( как дядя Коля, например ))) и не хотим плодить конкурентов. А так получается пассивное вредительство какое-то. Может там в натуре 4 квадрата надо, но я ж пля такое хитроопупенное - спецом не скажу, пусть люди попадут по самое немогу. Не кашерно как-то ))
#85
Отправлено 23 Февраль 2012, 20:30
#86
Отправлено 23 Февраль 2012, 23:49
ЖЖошь? Влияние скин-эффект при 50Гц? Возьми калькулятор и посчитай толщину скин-слоя на этой частоте, а потом сравни ее с диаметром проводника сечением 2,5...4мм2.
...
вопрос куда девались 10В при длине метров в 50?!
Вадик, прикол в том, что на одном и том же участке цепи, имеющем одинаковое сопротивление во всех случаях (для любителей до*бываться уточню: частота, температура=const) будет падать разное напряжение в зависимости от тока, протекающего через этот участок. Соответственно, увеличивая потребляемый ток нам надо уменьшать сопротивление цепи. Длина у нас фиксированная, материал тоже. Остается менять сечение.
R=p*L/S=([Ом]*[
P.S. А колкие реплики без смысловой нагрузки от Бориски уже даже не надоели... И цена им - увеличение счетчика сообщений, не более... Хотя не-е-ет... Увеличение внутреннего счетчика самодовольства.
P.P.S. "Сдается мне, джентльмены," (с), что в школе милиции преподавали основы термодинамики, электротехники и т.д. Но вероятнее тут имеет место эффект дедовщины, т.е. в момент становления Бориски, как гуру холода, его крепко щемили на аирконе такие отцы, как Human и air_wave, например.
#87
Отправлено 23 Февраль 2012, 23:51
#88
Отправлено 26 Февраль 2012, 20:00
мне один электрик упорно доказывал что 2*0,75 шввп 5 кв выдержит.
(и ведь здание в 5 этажей строили)(через год фазу с нулем на вводе попутали. во смешно было.дайкины на срк выгорели напроч. предохранители не спасли)
а ыщо один смотрел на меня как на идиота когда я его просил не подавать фазу на желто зеленый провод. я ему мануал в лицо тыкал. не помогло.только в качестве моего чудачества согласился кинуть на него землю)))
нам их не победить
#92
Отправлено 27 Февраль 2012, 07:46
Хреновый из тебя наблюдатель ...
По твоей аналогии, резонно предположить, что менты тебя в свое время не хило пощемили (или щемят до сих пор), думаю и столичные в том числе ...
#93
Отправлено 27 Февраль 2012, 08:02
Будем считать де факто что ты специалист ...
Раз уж намеков не понимаешь, задам вопрос прямо, а то из простой темы действительно тупая полемика получилась ...
Какой номинальный ток берется при расчете питания агрегата имеющего пусковые токи ?
#94
Отправлено 27 Февраль 2012, 08:14
хотя даже по этому параметру кабель проходит! =P
#95
Отправлено 27 Февраль 2012, 08:23
хотя даже по этому параметру кабель проходит! =P
Не Вадик, не передергивай, вопрос о выборе кабеля, автомат рассмотрим отдельно ...
Пусковой ток может увеличиваться кратковременно в среднем в 2-3 раза, а при пуске компрессора может и 6-7 раз (при определенных условиях) ...
А по продолжительности воздействия может достигать 2...3 сек, в зависимости за сколько раскрутиться ротор ...
Твои 1,25 для лампы накаливания ...
Еще вопрос, что происходит с током при падении напряжения (просадке) на рабочей машине (запускающейся) ?
#96
Отправлено 27 Февраль 2012, 08:58
Бориска прав, нужно закладывать кабель, который рекомендован производителем. и не парить себе мозг.
Например на дохлые 33 А, которые можно отжать от ВРФ с пусковыми токами (стартстопники на борту) рекомендация 10 кв. мм. А закладывают в 90% случаев 4 кв. мм (по логике 1 кв. мм тянет 10 А, всеж грамотные), а вот херъ. Есть еще пусковые токи и длина кабеля, которая может быть 50 метров и больше метров. (шкаф в подвале, наружные блоки наверху).
чтобы не было просадки напряжения уже при работающих компрессорах на старте соседних из тандема, берут сразу двух кратный запас.
Зато потом с гарантией нет проблем.
Если приедет сервис поставщика на диагностику, почему крякнул компрессор в первую очередь носом в мануал ткнут и пофиг им ПУЭ и ТОЭ.
Конечно производитель перестраховывается, как и в случае спец кабеля связи для межблочки (часто кидают пвс 1 кв. мм и нет проблем). Но это его право.
#97
Отправлено 27 Февраль 2012, 09:01
Сначала кабель заложили 4 кв.мм, грелся пипец, нельзя было прикоснуться.
Заказчик пересрал, кинули 10 кв. мм. Почти нифига не изменилось. Просадки не было, кабель ощутимо выше 50 град. Ток 22 А. Ну, теаретиги, кто скажет в чем причина?
#98
Отправлено 27 Февраль 2012, 12:27
Сначала кабель заложили 4 кв.мм, грелся пипец, нельзя было прикоснуться.
Заказчик пересрал, кинули 10 кв. мм. Почти нифига не изменилось. Просадки не было, кабель ощутимо выше 50 град. Ток 22 А. Ну, теаретиги, кто скажет в чем причина?
Вроде уже по телефону обсудили ...
#99
Отправлено 27 Февраль 2012, 19:04
Борис может вообще закладывать кабель под 7номинальный ток.
3квт компрессор раскручивается легко и быстро, это вам не советская ременная улитка 8ка.
по поводу того что рекомендуют производители.. дак на одинаковые по мощности кондеи все производители пишут разные вещи! сегодня вот читал на 53й кентацу, вообще 32А автомат, при рабочем токе в 9, а максимальном в 15!
Чтоб не слететь с гарантии придирчивых сервисменов.. ну только из этих соображений перестраховываются.
Допускается 10% отклонение по напряжению это тоже к вопросу о сечении и потерях.
Вот от Лессара, или у него пусковые токи выше чем у МЕ?)))
Прикрепленные файлы
#100
Отправлено 27 Февраль 2012, 23:32
Трудно иногда заставить тебя думать, как все же форум приучает на блюдечке получать информацию ...