#121 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 29 Февраль 2012, 02:05

Цитата(R666A @ 29.02.2012, 1:51) Просмотр сообщения
Ну, видимо, P=3*Uф*I*cosФ=3*220*33*0,7=15,2кВт


cosФ=cos 120=1/2 =0,5


Разве не так ?

Цитата(R666A @ 29.02.2012, 1:51) Просмотр сообщения
P.S. Справедливости ради ходелось бы заметить, что для инверторных приводов эта формула будет не совсем верна.


Почему бы нет?

Инвертор преобразователь, т.е сам по себе потребитель, с некоторыми нюансами ...

Так почему провода греются знаешь ?



#122 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 29 Февраль 2012, 02:07

Цитата(Boriska @ 29.02.2012, 0:05) Просмотр сообщения
cosФ=cos 120=1/2 =0,5
Разве не так ?


У-у-у, как все запущено...

Цитата(Boriska @ 29.02.2012, 0:05) Просмотр сообщения
Почему бы нет?
Инвертор преобразователь, т.е сам по себе потребитель, с некоторыми нюансами ...
Так почему провода греются знаешь ?


Не-не-не! Для начала определимся с основными терминами и определениями, товарисчЪ Всезнайка wink.gif

Про инвертор не то хотел сказать. Стер, но поздно, поэтому зачеркнул.
Для ответа на вопрос дяди Коли у меня маловато данных.

#123 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 29 Февраль 2012, 02:20

Ладно ступил малешь ...




Ссылки на коэффициент мощности приводить не обязательно ...




Да и не товарисчЪ ты мне ...




#124 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 29 Февраль 2012, 02:29

Цитата(Boriska @ 29.02.2012, 0:20) Просмотр сообщения
Да и не товарисчЪ ты мне ...

Шо попало... huh.gif

#125 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 29 Февраль 2012, 02:32

Цитата(R666A @ 29.02.2012, 2:07) Просмотр сообщения
Про инвертор не то хотел сказать. Стер, но поздно, поэтому зачеркнул.
Для ответа на вопрос дяди Коли у меня маловато данных.


Данные более чем исчерпывающие выданы Николаем ...


Поставить по ним диагноз не сложно ...

Тем более он и подсказку дал ... wink.gif




#126 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 11 Март 2012, 13:40

Ну так что там случилось то?)))
сегодня кстати начальник эл.лаборатории ОАО "НовгородСетьСтрой" тоже смеялся про 4мм на такой кондей, и над всеми доводами типа 32м же!, потери напряжения!, пусковые токи! laugh.gif
еще говорил что в котельной какойта мерили изоляцию старых кабелей к насосам мощным.. вообщем кабеля те греються до 70*С! и ничего, сопротивление изоляции в норме smile.gif

#127 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 11 Март 2012, 14:32

а над этим не поржали? biggrin.gif
Цитата
Кстати вот как раз многожилка должен быть большего сечения чем моножила.


#128 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 11 Март 2012, 14:39

он сказал что не в курсе этого, но если нитки ломаються в процессе монтажа сечение уменьшается

#129 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 11 Март 2012, 14:44

в смысле не в курсе? huh.gif я фуею с ваших
Цитата
начальник эл.лаборатории ОАО "НовгородСетьСтрой"


#130 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 11 Март 2012, 16:20

эти челы ВЛ строят и подстанции в основном))
ну это рекомендательный характер носит, о чём я кстати писал! именно изза особенностей монтажа ПВСа