Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

давление на всасе 10.5 бар R410


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 51

#1 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 02:31

Помогите разобраться:панас 09 китаец,R410,после монтажа при включении не работал вентилятор на внешнем блоке,после обнаружения был выключен,оказалось клемма не была на месте,незнаю могло ли это повлиять,но в итоге после запуска на холод давление испарения на манометре стабилизировалось 10.6 бар соответственно температура испарения где то 8.5 цельсия,т.е холодит плохо,в чём может быть причина?

#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 07 Май 2012, 07:03

Инвертор?

#3 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 11:36

не инвертор,тепло-холод




#4 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 07 Май 2012, 12:53

Китаец судя по всему работает без дросселя

#5 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 13:20

спустил штатный фреон,отваакумировал(30 мин.)заправил по весам 880гр. как на шильдике,трасса в данный момент 1 метр,запустил на холод(16град)на испарителе поставил максимальную скорость вентилятора,сделал замеры:
Т в помещении 20 градусов по цельсию(далее без приписки)
Т входа в испаритель 8.9
Т выхода из испарителя 10.6
перегрев 1.7
Т входа в конденсатор 42
Т выхода из конд. 28
переохлаждение 14

Не штатно работает дроссель т.е капилярка?что с ней могло случиться,ведь если бы забилась давление на всасе наооборот бы упало,т.к компрессор при своей штатной производительности мог бы всасать больше паров фреона чем есть в магистали низкого давления или я ошибаюсь?

#6 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Май 2012, 13:23

а переохлаждение ты как померил?)) мне кажеться неправильные замеры
надо кстати подождать мнут 15 и после этого замерять уже
теплообменники чистые?

#7 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 13:29

долго работал без вентилятора?
попробуй попереключать на тепло.возможно четырьохходовой "ненаместе" и перепускает.

#8 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 07 Май 2012, 13:30

с переохлаждением чо та намудрили. его на бытовухе гимор померять.
какая температура по воздуху на выходе из испарителя?
какая наружного воздуха? я перегрев на средних меряю... после 15 мин.

#9 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 07 Май 2012, 13:30

Залезь во внешний, можешь не найти каппилярки. Были внешники универсальные, с дросселем на вальцовках. Если дроссель просран, то я допустим дросселировал клапаном))) 1\3 оборота от полного закрытия и вуаля, на холод работал) Переохлаждение по температуре нагнетания не померять, только по температуре калачей, в точке начала конденсации выявить давление нагнетания. А уж потом далее.

пысы вход в конденсатор 42 это нагнетание с компрессора? Если так то чето очень мало. Николай скорее прав.

#10 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 13:37

внешний блок сейчас без каркаса,доступ к трубкам на входе и выходе из конденсатора свободный,замеры снимались после выдержки минут в 10

#11 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 07 Май 2012, 13:39

Повторяюсь нагнетание от компрессора это перегретый газ, размер перегрева может показать насколько нормально работает контур. Но эта температура не показательб для замеров переохлаждения.

#12 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 13:43

капилярка присутствует,теплообменники девственные,кондей новый,без вентилятора на внешнем блоке работал около 2-3 мин,компрессор может потерять свою штатную мощность?

#13 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 13:48

отвечаю с опозданием 3G тут не ловит 2G тормозит
т.е на переохлаждение не ориентироваться
сейчас попробую четырёхходовой погонять,может золотник затупил

#14 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 14:12

работа на тепло
температуры входящего и выходящего ВОЗДУХА на внутреннем блоке
Прикрепленный файл  22222.jpg   80,05К   119 Количество загрузок:

#15 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 14:36

работа на холод,температуры входящего и выходящего воздуха до и после испарителя
Прикрепленный файл  33333.jpg   96,72К   106 Количество загрузок:
почему давление испарения повышеное??

#16 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 14:43

может влага в контуре так изменить работу системы,или всё таки работа без вентилятора на внешнем блоке причина?

#17 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 15:00

В мегаКниге Котзаогланиана очень мало уделено внимания работе холодильного контура с капиляркой,поэтому столько вопросов,спасибо Всем кто откликнулся,ещё помучаю подопытный кондей и походу воткну себе домой,всё таки как никак холодит...

#18 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 15:19

неконденсируемые примеси?либо китайсы нету капилярку воткнули wink.gif

#19 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 15:20

хотя автор перезаправлял с вакуумированием.неконденсируемые отпадают

#20 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 15:42

присутствие влаги допускается,т.к в середине монтажа хлынул дождь,возможно попадание капли в контур,я ваакумировал дольше обычного,но насос одноступенчатый и походу ему не под силу удалить такое кол-во влаги,завтра вакуумник помощнее подключу
Мне тут один человек посоветовал такую процедуру:после продолжительного вакуумирования перекрыть вентиль на коллекторе,отсоеденить шланг от вакуумника,засунуть его в ёмкость с чистым спиртом(96%)открутить вентиль,он всасет спирт который должен убить влагу,вот такой танец с бубнами,что скажете???