давление на всасе 10.5 бар R410
#1
Отправлено 07 Май 2012, 02:31
#2
Отправлено 07 Май 2012, 07:03
#3
Отправлено 07 Май 2012, 11:36
#4
Отправлено 07 Май 2012, 12:53
#5
Отправлено 07 Май 2012, 13:20
Т в помещении 20 градусов по цельсию(далее без приписки)
Т входа в испаритель 8.9
Т выхода из испарителя 10.6
перегрев 1.7
Т входа в конденсатор 42
Т выхода из конд. 28
переохлаждение 14
Не штатно работает дроссель т.е капилярка?что с ней могло случиться,ведь если бы забилась давление на всасе наооборот бы упало,т.к компрессор при своей штатной производительности мог бы всасать больше паров фреона чем есть в магистали низкого давления или я ошибаюсь?
#6
Отправлено 07 Май 2012, 13:23
надо кстати подождать мнут 15 и после этого замерять уже
теплообменники чистые?
#7
Отправлено 07 Май 2012, 13:29
попробуй попереключать на тепло.возможно четырьохходовой "ненаместе" и перепускает.
#8
Отправлено 07 Май 2012, 13:30
какая температура по воздуху на выходе из испарителя?
какая наружного воздуха? я перегрев на средних меряю... после 15 мин.
#9
Отправлено 07 Май 2012, 13:30
пысы вход в конденсатор 42 это нагнетание с компрессора? Если так то чето очень мало. Николай скорее прав.
#10
Отправлено 07 Май 2012, 13:37
#11
Отправлено 07 Май 2012, 13:39
#12
Отправлено 07 Май 2012, 13:43
#13
Отправлено 07 Май 2012, 13:48
т.е на переохлаждение не ориентироваться
сейчас попробую четырёхходовой погонять,может золотник затупил
#16
Отправлено 07 Май 2012, 14:43
#17
Отправлено 07 Май 2012, 15:00
#18
Отправлено 07 Май 2012, 15:19

#19
Отправлено 07 Май 2012, 15:20
#20
Отправлено 07 Май 2012, 15:42
Мне тут один человек посоветовал такую процедуру:после продолжительного вакуумирования перекрыть вентиль на коллекторе,отсоеденить шланг от вакуумника,засунуть его в ёмкость с чистым спиртом(96%)открутить вентиль,он всасет спирт который должен убить влагу,вот такой танец с бубнами,что скажете???