Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

давление на всасе 10.5 бар R410


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 51

#21 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 17:04

Цитата(sanyadeg @ 07.05.2012, 14:42) Просмотр сообщения
,он всасет спирт который должен убить влагу,вот такой танец с бубнами,что скажете???

чуствуецца старая школа rolleyes.gif влага тут нипричем.влага может замерзать в капиляре и давление будет падать вплоть до вакуума.песполезные манипуляции.
у тебя ж давление повышеное?

#22 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 17:21

ну да повышеное,я уже не знаю что сделать,неужели не победить синдром повышеного давления?может капилярку другую впаять? "старую школу" все равно попробую,чисто даже ради интереса

#23 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 17:26

спирт попробуешь?если компресора не жалко-пробуй. biggrin.gif


#24 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 17:31

спирт он же на самом деле никуда влагу не уберет.вода растворицца в спирте и не будет замерзать в капилярке. wink.gif

#25 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 20:17

компрессор убивать конечно не хоцца,отвакуумирую двухступенчатым подольше,залью по шильдику и алес,достали эти танцы...всё таки ощущение что мощность компрессора почему то стала не достаточна хз короче,компрессор вообще может частично потерять свою изначальную мощность-производительность???

#26 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 20:23

может попробывать залить поменьше фреона,как бы подогнать под производительность компрессора,походу я убью этот кондей ))))будет он у меня как полигон

#27 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Май 2012, 20:26

у тебяж тесто есть, отрегулируй по перегреву заправку
он такто нормально холодит? при перегреве 1.7 должна труба уже обмерзать

#28 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 20:33

что бы она обмерзала давление должно соответствовать температуре испарения меньше 0 градусов,а там 10 бар,это около +9,обмерзанием и не пахнет

#29 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 20:35

на перегрев можно ориентироваться??вроде как с капиляркой это очень косвенный показатель

#30 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 20:46

если кондера не жалко-попробуй прижымать вентиль на тонкой трубе.
не забыть вернуть обратно перед использованием на тепло!

#31 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 07 Май 2012, 20:54

Влага в контуре капилярном вешает в вакуум систему. Так шта спирт лучше развести и в себя залить.
У тебя похоже либо на перепуск газа с нагнетания во всас через 4х холовой, либо дохера мощный вентилятор на внутряке, хотя утверждается что перегрев 1.7.
Щупай 4х ходовой, температуры посмотри.

#32 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 21:01

кстати да-кожух то у тебя снят.щупай 4х-ходовой.

#33 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 21:07

кондея особо не жалко,жалко не разобраться,ведь когда решаешь головоломку доза эндорфина обеспечена)))
ладно ещё пошаманю,бедняга кондей,как пациент у интерна)))))


#34 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 21:14

может снять клеммы с 4-х ходового отдельно питание подать на него , пощёлкать туда сюда,на крайняк выпаять этот клапан,сделать только на холод

#35 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 21:28

ты пощупай сначала трубки то на 4х ходовом.2 холодные должны быть.2 горячие.выпаять всегда успеешь.если он перепускает-там и звучек специфический

#36 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 07 Май 2012, 22:03

Цитата(sanyadeg @ 07.05.2012, 19:35) Просмотр сообщения
на перегрев можно ориентироваться??вроде как с капиляркой это очень косвенный показатель


Дык капиллярку только по перегреву и можно .. переохлаждение еще косвеннее ))
Щупай 4-х ходовой - претендент номер один , похоже.

#37 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 07 Май 2012, 22:45

Базилов прав, при байпасе звук компрессора ни с чем не спутаешь.
И как раз перегрев близок к нулю.
Если 100% выход фреона из наружного блока идет с дросселяцией, то явно трабл с реверсивным.

#38 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 22:52

проверил 4-х ходовойПрикрепленный файл  44444.jpg   77,88К   177 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  44444.jpg   77,88К   177 Количество загрузок:
градиенты 0.5 -1 градус,скорее погрешность прибора

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  55555.jpg   72,54К   57 Количество загрузок:


#39 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 07 Май 2012, 23:02

не понял про градиенты.

#40 sanyadeg

sanyadeg

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
  • из: Дзержинский

Отправлено 07 Май 2012, 23:11

поставил скорость вентилятора на испарителе минимальную,давление упало до 9.23, Тисп 4.6 градусов, холодит,но струя маломальская