#21 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 16 Май 2012, 21:46

Цитата(RusBuka @ 16.05.2012, 21:41) Просмотр сообщения
ну это есть не поспоришь, считали уже на авоке сколько остается пара водяного в стандартных условиях, при трубах 1\4 3\8. Итого получалось 0.038 мл если я не ошибаюсь. После продувки половину выдавило, половина допустим осталась. хоть раз капилярка у когонить забивалась льдом в таких условиях?


чисто водой (т.е. льдом) нет, а что то типа продуктов окисления меди было дело. там ведь остается кроме воды воздух.
хотя конечно сложно сказать чем именно засорена капиллярка была)

#22 fufu

fufu

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
0

Отправлено 16 Май 2012, 21:59

Цитата(tonche @ 16.05.2012, 21:13) Просмотр сообщения
не забывайте что кроме трассы вакуумируется еще и теплообменник внутреннего блока, в котором трубы несколько метров и тоже находится воздух.

Ну по идее, если сломается, они же должны будут переделать?


#23 fufu

fufu

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
0

Отправлено 16 Май 2012, 22:18

Цитата(RusBuka @ 16.05.2012, 20:53) Просмотр сообщения
Вакуумация бесспорно необходима, но последствия не такие страшные как о них пишут.

и таки да повторюсь. официально все кондеи, законно, ставились с продувкой даже в Европах и штатах до 1996 года, пока киотский протокол не запретил данное дело.

Ну то есть Вы всегда ставите с вакуумированием ?
И остальные тоже?
Не зависимо ни от чего?
(наверно всем уж надоело об етом...)

#24 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 16 Май 2012, 22:29

Цитата(fufu @ 16.05.2012, 21:59) Просмотр сообщения
Ну по идее, если сломается, они же должны будут переделать?

по идее ломаться там нечему, кроме компрессора и труб различных калибров....переделать заклинивший ,в незаклинивший....если знать заклинания от заклинивания....

#25 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 16 Май 2012, 22:31

да гарантийный срок свой он скорее всего отработает.

#26 fufu

fufu

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
0

Отправлено 16 Май 2012, 22:38

Цитата(ilya_shafiev @ 16.05.2012, 22:29) Просмотр сообщения
по идее ломаться там нечему, кроме компрессора и труб различных калибров....переделать заклинивший ,в незаклинивший....если знать заклинания от заклинивания....

Эта шутите Вы так?


#27 rodnin

rodnin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 73 сообщений
1
  • из: Краснодар, Россия

Отправлено 16 Май 2012, 22:43

Цитата(tonche @ 16.05.2012, 21:31) Просмотр сообщения
да гарантийный срок свой он скорее всего отработает.


если трасса метр, ставили в сухую погоду, продули фреоном - то отработает как вакуумированный... wink.gif , допустим, что кондёр вакуумировали, не открыв заранее краны, скрутили манометр, и во время скручивания немного воздуха попало внутрь, получается тоже лажа... хорош человека пугать wink.gif

#28 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 16 Май 2012, 22:44

Цитата(rodnin @ 16.05.2012, 22:43) Просмотр сообщения
если трасса метр, ставили в сухую погоду, продули фреоном - то отработает как вакуумированный... wink.gif , допустим, что кондёр вакуумировали, не открыв заранее краны, скрутили манометр, и во время скручивания немного воздуха попало внутрь, получается тоже лажа... хорош человека пугать wink.gif


т.е. как это отвакуумировали, не открыв заранее краны? )))) какая разница метр там трассы или три. во внутрянке меди дофига с воздухом.

#29 fufu

fufu

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
0

Отправлено 16 Май 2012, 22:45

Ну рассуждать то каждый горазд, а Вы сами то как обычно делаете, по факту?
Если у Вас 10 заказов в один день.

#30 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 16 Май 2012, 22:46

Цитата(fufu @ 16.05.2012, 22:45) Просмотр сообщения
Ну рассжудать то каждый горазд, а Вы сами то как обычно делаете, по факту?
Если у Вас 10 заказов в один день.


я не беру 10 заказов на 1 день. с учетом пробок в мск редко когда больше 2ух в день удается смонтировать одной бригаде. вакуумация у нас обязательна.

#31 rodnin

rodnin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 73 сообщений
1
  • из: Краснодар, Россия

Отправлено 16 Май 2012, 22:58

Цитата(tonche @ 16.05.2012, 21:44) Просмотр сообщения
т.е. как это отвакуумировали, не открыв заранее краны? )))) какая разница метр там трассы или три. во внутрянке меди дофига с воздухом.


я делаю так: вакуумирую, потом открываю краны, что бы создать избыточное давление в контуре, а только после этого откручиваю манометр... я вот о чём... но видел, как многие вакуумируют, скручивают манометр, запуская немного воздуха в контур, а только после открывают краны...

#32 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 16 Май 2012, 22:59

Цитата(tonche @ 16.05.2012, 22:46) Просмотр сообщения
я не беру 10 заказов на 1 день. с учетом пробок в мск редко когда больше 2ух в день удается смонтировать одной бригаде. вакуумация у нас обязательна.


на самом деле не заморачивайтесь)))смонтированные таким варварским способом кондеи, работают не один год,а вот с открытыми кранами вакуумировать,то как вентилятор почти вечно))))

#33 rodnin

rodnin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 73 сообщений
1
  • из: Краснодар, Россия

Отправлено 16 Май 2012, 23:02

Цитата(tonche @ 16.05.2012, 21:46) Просмотр сообщения
я не беру 10 заказов на 1 день. с учетом пробок в мск редко когда больше 2ух в день удается смонтировать одной бригаде. вакуумация у нас обязательна.


даже без пробок - 3 заказа, больше это уже халтура... вакуум - обязателен, согласен 100%

#34 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 16 Май 2012, 23:02

Цитата(rodnin @ 16.05.2012, 22:58) Просмотр сообщения
как многие вакуумируют, скручивают манометр, запуская немного воздуха в контур, а только после открывают краны...


да это бред. с тем же успехом можно не вакуумировать.

#35 fufu

fufu

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 47 сообщений
0

Отправлено 16 Май 2012, 23:11

Ну вот я и говорю, что скоро сам стану установщиком (в теории), хотя по идее на фиг это мне нужно, я заплатил, и думать по идее ни о чё м не должен...
наша раша..., раньше называлось совок...теперь наша раша...не знаю...совок наверно всё же лучше

#36 ВладимирЦ

ВладимирЦ

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 107 сообщений
0
  • из: Москва, ЮАО

Отправлено 16 Май 2012, 23:48

Цитата(tonche @ 16.05.2012, 22:02) Просмотр сообщения
да это бред. с тем же успехом можно не вакуумировать.

в любом случае как минимум осушается трасса, а вообще конечно нормы монтажа надо соблюдать, сейчас хочу и свою бригаду заставить продувать азотом помимо вакуумирования.

#37 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 17 Май 2012, 03:38

Цитата(fufu @ 16.05.2012, 22:18) Просмотр сообщения
Ну то есть Вы всегда ставите с вакуумированием ?
И остальные тоже?
Не зависимо ни от чего?
(наверно всем уж надоело об етом...)

Я уже ничего не ставлю года 4 если не больше. А так да, запуск систем только с вакуумиованием изо всех точек, иногда в 2-3 вакуумника.)

#38 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Май 2012, 08:16

во как а сам пишет дану на не запаривайтесь))

#39 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 17 Май 2012, 12:06

Ага)) Заправка 50 кг, по 25 на контур, и как прикажете их туда залить)

#40 Aplicator

Aplicator

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений
0

Отправлено 26 Май 2012, 11:34

и таки да повторюсь. официально все кондеи, законно, ставились с продувкой даже в Европах и штатах до 1996 года, пока киотский протокол не запретил данное дело - это факт, производители поднимают планку только для того, что бы себя обезопасить прежде всего, а монтажники - это уже второе дело...