#1 Guest_lugor_*

Guest_lugor_*
  • Гости

Отправлено 31 Июль 2007, 10:14

Подскажите какой марки кондиционер поставить, соответственно с зимним комплектом, что бы работал и зимой в - 30 градусов. Заранее спасибо.

#2 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 31 Июль 2007, 12:34

Цитата(lugor @ 31.07.2007, 11:14) Просмотр сообщения
Подскажите какой марки кондиционер поставить, соответственно с зимним комплектом, что бы работал и зимой в - 30 градусов. Заранее спасибо.


Для профессионала вопрос звучит примерно так: нужно постоить дом, скажите, какой марки и сколько надо купить цемента?

К вопросам кондиционирования серверных мы подходим очень аккуратно и допускаем тут исключительно инженерный подход. Бывали случае претензий к климатическим компаниям, когда из-за перебоев работы системы кондиционирования погибал сервер. Поэтому если если Вам нужен полный, ответственный и аргументированный ответ, то расскажите чуть поподробнее про свою серверную.

Какие шкафы, сколько, количество выделяемого тепла, требования и прочее.

#3 Guest_константин_*

Guest_константин_*
  • Гости

Отправлено 01 Август 2007, 14:54

Прецизионный кондиционер, вот только цена на них военная тайна...

#4 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 02 Август 2007, 07:39

Цитата(константин @ 01.08.2007, 15:54) Просмотр сообщения
Прецизионный кондиционер, вот только цена на них военная тайна...

Никакой тайны. Только надо понимать, что прецизионный кондиционер - не оконник. Глянул прайс - вот это мне подходит, купил.

#5 Guest_константин_*

Guest_константин_*
  • Гости

Отправлено 02 Август 2007, 09:34

дык, чел спрашивал, что лучше всего для серверной, все оконники и сплитки сосут в серверной
кста, про прайс, выложи если есть, вчера весь день в инете провел, !ни где! не нашел

#6 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 02 Август 2007, 10:23

Цитата(константин @ 02.08.2007, 10:34) Просмотр сообщения
дык, чел спрашивал, что лучше всего для серверной, все оконники и сплитки сосут в серверной
кста, про прайс, выложи если есть, вчера весь день в инете провел, !ни где! не нашел

Прошу прощения, Вы давно кондиционированием занимаетесь?
Найдите к примеру прайс-лист на вентиляцию ВТС.
А даже если найдете, что она Вам даст? К стоимости системы под ключ эти цифры будут иметь весьма опосредованное значение.
То же самое относится к прецизионным кондионерам. Даже в большей степени.
Прайс на форуме мы конечно выкладывать не будем. Если Вас интересует стоимость самих прецизионников, Вы легко можете связаться с представительством компании-производителя конкретной марки этого оборудования, например Liebert-Hiross или Uniflair.
Если раньше Вы не сталкивались с подобным оборудованием, то очень быстро Вам станет очевидно, что формировать прайс, видимый для конечного потребителя - не только не нужная активность, но также имеющая отрицательные последствия для рынка.

Открытость цен часто является причиной демпинга и чисто ценовой конкуренции. Где в большинстве случаев выигрывают непрофессиональные игроки.

#7 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 02 Август 2007, 10:33

Что касается ответа на вопрос топикстартера, можно в общих чертах сформулировать так: в тех случаях, когда нет возможности или целесообразности работать с прецизионным оборудованием, мы рекомендуем доработанные производителем кондиционеры Daikin. Если серверная совсем маленькая (теплопритоки до 6 кВт), до чаще всего применяются настенные кондиционеры Daikin FT.
Плюсы - беспрецендентная надежность, простота и отработанность модели.
И конечно стабильная работа на охлаждение при наружных температурах до -35 градусов по Цельсию.

Другие марки кондиционеров мы не применяем, так как при самостоятельной доработке они снимаются с гарантии. Да и бесперебойная работа в этом случае - весьма сомнительная вещь.

Константину - я не понял вас вот в этом месте "сплитки сосут в серверной". Будьте пожалуйста покорректнее. Можем привести десятки примеров серверных более чем солидных компаний, где настенные кондиционеры Daikin безотказно работают уже несколько лет.
Мы между прочим обслуживаем свои серверные решения.

#8 Guest_константин_*

Guest_константин_*
  • Гости

Отправлено 02 Август 2007, 14:30

посоветуйте, для серверной 17 квт сумма бп, помещение 36 кв.м. и высотой 5 м, северная сторона, жалюзи, освещение ни когда не включается
ЗЫЖ daikin FAQ71B \ RR71BV/W с зимним комплектом 2 штуки - нормально?

#9 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 06 Август 2007, 15:01

Цитата(константин @ 02.08.2007, 15:30) Просмотр сообщения
посоветуйте, для серверной 17 квт сумма бп, помещение 36 кв.м. и высотой 5 м, северная сторона, жалюзи, освещение ни когда не включается
ЗЫЖ daikin FAQ71B \ RR71BV/W с зимним комплектом 2 штуки - нормально?

Если под выражением "сумма бп" имеется ввиду суммарное энергопотребление серверного оборудования, то можно предполжить, что вы имеете дело с тепловыделениями порядка 10-15 кВт. Более точную цифру нужно требовать у хозяина серверной.
В принципе два "Фака" с наружными блоками RR71B с Инеем должно хватить. Но в данном случае вы не делаете никакого резервирования. То есть, в случае выхода из строя одного кондиционера в жару, будете напрямую контактировать с разъяренным заказчиком, которому пришлось аварийно ограничить производительность сервера. А это часто не шутки. Эти дела надо растолковывать заказчику.

#10 Сергей Н.

Сергей Н.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 06 Август 2007, 15:23

В серверную уважающая себя компания порекомендует Вам DAIKIN FT/R с зимним комплектом Иней. Почему дайкин? Надежно. И потом зимний комплект на него устанавливают специалисты фирмы -представителя дайкина в России - что не маловажно.

#11 Guest_Aza_*

Guest_Aza_*
  • Гости

Отправлено 21 Август 2007, 12:44

Народ подскажите пожалуйста, вот есть серверная 70м3, в нее сделан приток вентиляции 100м3/ч, надо сделать охлаждение, там уже есть сплит-система одна,но им мало компы перегреваются.Просят поставить прецезионный кондиционер на воде, если ли у вас информация по ним?Я просто не сталкивалась с прецезионный кондиционер на воде.




P.S. за ранее благодарна

#12 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 21 Август 2007, 13:25

Цитата(Aza @ 21.08.2007, 13:44) Просмотр сообщения
Народ подскажите пожалуйста, вот есть серверная 70м3, в нее сделан приток вентиляции 100м3/ч, надо сделать охлаждение, там уже есть сплит-система одна,но им мало компы перегреваются.Просят поставить прецезионный кондиционер на воде, если ли у вас информация по ним?Я просто не сталкивалась с прецезионный кондиционер на воде.
P.S. за ранее благодарна

Видимо, имеется ввиду система с водяным контуром охлаждения конденсатора. То есть вместо охлаждения воздухом конденсатор охлаждается водой!
Звоните, наши специалисты подроюно ответят на Ваши вопросы.

#13 microklimatsam

microklimatsam

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
0

Отправлено 11 Ноябрь 2009, 22:07

Цитата(Aza @ 21.08.2007, 11:44) Просмотр сообщения
Народ подскажите пожалуйста, вот есть серверная 70м3, в нее сделан приток вентиляции 100м3/ч, надо сделать охлаждение, там уже есть сплит-система одна,но им мало компы перегреваются.Просят поставить прецезионный кондиционер на воде, если ли у вас информация по ним?Я просто не сталкивалась с прецезионный кондиционер на воде.
P.S. за ранее благодарна

нужны данные по тепловыделениям.и что за сплит.прецизионник дорого.можно обойтись установкой дополнительной сплит системы

#14 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 11 Ноябрь 2009, 23:28

Цитата(microklimatsam @ 11.11.2009, 21:07) Просмотр сообщения
нужны данные по тепловыделениям.и что за сплит.прецизионник дорого.можно обойтись установкой дополнительной сплит системы


У-у, уже есть люди которые сплитом переплюнули прецизионник ? laugh.gif

#15 microklimatsam

microklimatsam

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
0

Отправлено 16 Ноябрь 2009, 18:03

Цитата(Boriska @ 11.11.2009, 22:28) Просмотр сообщения
У-у, уже есть люди которые сплитом переплюнули прецизионник ? laugh.gif

Boriska-ты какой-то не адекватный в своих вопросах и ответах

#16 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Ноябрь 2009, 22:32

Цитата(microklimatsam @ 16.11.2009, 17:03) Просмотр сообщения
Boriska-ты какой-то не адекватный в своих вопросах и ответах


Интересная неадекватность...
А вы сможете обосновать что настенный сплит лучше прецизионника ?

#17 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 17 Ноябрь 2009, 01:32

Он дешевле rolleyes.gif

#18 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Ноябрь 2009, 08:33

Цитата(airwave @ 17.11.2009, 0:32) Просмотр сообщения
Он дешевле rolleyes.gif


Коль, я про техническую сторону вопроса ...

#19 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 17 Ноябрь 2009, 12:17

Цитата(Boriska @ 17.11.2009, 7:33) Просмотр сообщения
Коль, я про техническую сторону вопроса ...

Она волнует только нас.
Заказчику важна цена.
Инсталлятору - маржа, которую он снимет с заказчика, если он согласится на бытовуху и пошлет умников с дорогущими прецизионниками (которым к тому же еще и место надо найти) отредактировано модератором.
З.Ы. Кстати, есть производители на 3,5 кВт ПК. Для мелких стоек. Но это скорее экзотика

#20 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Ноябрь 2009, 20:24

Цитата(airwave @ 17.11.2009, 11:17) Просмотр сообщения
З.Ы. Кстати, есть производители на 3,5 кВт ПК. Для мелких стоек. Но это скорее экзотика


Спасибо, есть выходы на такое оборудование ....