Цитата(bazzilly70 @ 23.07.2012, 18:55)
Приветствую R666А!
Итак, отпуск кончился, испытание состоялось. После включения штепселя в розетку (приготовил ведро воды для тушения возгорания) на панели внутреннего блока ни чего не засветилось. Внутри блока послышалось едва слышное гудение трансформатора и через 2-3 секунды затихло. Вентилятор не вращался. Повторные включения дали то же самое. На нажатие кнопок пульта управления реакции никакой. После раздумий включил еще раз и нажал кнопочку на панельке управления внутреннего блока («включение без пульта» – краткую инструкцию скачал с инета). Закрутился вентилятор, загорелся зеленый диод подачи питания и через пару секунд замигал оранжевый диод и затих вентилятор. При повторном включении то же самое и на нажатие кнопок пульта управления реакции никакой (собственно, какая должна быть реакция я и не знаю). На панельке управления есть еще один не то диод, не то лампочка, цвет черный, расположена горизонтально, она не горела и не мигала. Какая у нее функция, интересно? Могу ли я считать, что модуль управления (в котором я заменил детали) ожил? Но мне кажется, что в течение пары секунд работы (до мигания оранжевого диода) хотя бы на кнопку ON-OFF внутренний блок должен бы среагировать.
Здравствуйте.
То, что блок подает признаки жизни, это уже очень хорошо.
Гудение, скорее всего, не от транса, а от шагового привода жалюзи, пытающегося выставить начальное положение шторки. "Черный" элемент, я так понял, - глаз фотоприемника
Блок не реагирует на команды ИК-пульта, скорее всего, потому что модуль фотоприемника находится на той же 5-тиВольтовой шине, куда Вы подали фазу. Соответственно, он мог хлебнуть высокого напряжения.
Хотя, подозрительно, что при этом плата индикации с той же шины питания жива